0
На каком расстоянии от фундамента должен находиться заземляющий стержень?
Мне нужно заземлить антенну, прикреплённую к дымоходу, для чего нужно вбить новый заземляющий стержень.
Однако вся боковая часть моего дома заасфальтирована, а это значит, что я не могу выкопать яму, чтобы найти фундамент. Мне нужно просверлить отверстие, чтобы вставить стержень.
На каком расстоянии от стены дома должен находиться заземляющий стержень, чтобы он не касался фундамента? (Это особенно важно, поскольку стержень будет находиться рядом с дымоходом.)
Кроме того, пожалуйста, сохраняйте все ответы в формате кода (NFPA 70), так как мне нужно, чтобы они прошли проверку. Если это имеет значение, дом был построен в 1942 году.
user339676
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
4 ответа
0
Не существует минимального или максимального расстояния от фундамента, основания, панели или чего-либо ещё.
Лучше всего располагать его как можно ближе, но код этого не требует.
Главное, чего следует избегать, — это когда он опускается на несколько подач, а затем ударяется о землю. Это PIA.
Вот соответствующие разделы кодекса, касающиеся интервалов.
Взято из NEC 2001.
III. Система заземляющих электродов и заземляющий проводник
250,50 Система заземляющих электродов
Все заземляющие электроды, описанные в пунктах 250.52(A)(1)–(A)(7)
, которые имеются в каждом обслуживаемом здании или сооружении, должны быть соединены
между собой, образуя систему заземляющих электродов. Если ни один из этих
заземляющих электродов не установлен, необходимо установить и использовать один или несколько заземляющих электродов
указанных в пунктах 250.52(A)(4)–(A)(8).250.53 Установка системы заземляющих электродов
(B) Расстояние между электродами.
Если используется более одного электрода типа, указанного в
250.52(A)(5) или (A)(7), то каждый электрод одной системы заземления (включая те, которые используются для устройств защиты от замыкания на землю) должен находиться на расстоянии не менее
1,83 м (6 футов) от любого другого электрода другой
системы заземления. Два или более заземляющих электрода, соединенных
между собой, считаются одной системой заземляющих электродов.(G) Стержневые и трубчатые электроды.
Электрод должен быть установлен таким образом, чтобы не менее 2,44 м (8 футов)
его длины соприкасалось с почвой. Он должен быть погружен на глубину
не менее 2,44 м (8 футов), за исключением случаев, когда на дне
обнаруживается скальная порода, в этом случае электрод должен быть погружен под углом, не превышающим
45 градусов от вертикали, или, если на дне
обнаруживается скальная порода под углом до 45 градусов, электрод может быть
заглублен в траншею глубиной не менее 750 мм (30 дюймов)
. Верхний конец электрода должен находиться на одном уровне с
уровнем земли или ниже него, за исключением случаев, когда надземный конец и
крепление проводника заземляющего электрода защищены от физических повреждений, как
указано в 250.10.
0
Я знаю, что это старый пост, но... заземляющий стержень не должен соприкасаться с бетонным фундаментом дома, который обычно выступает на 30 см за пределы дома. Поэтому настоятельно рекомендуется располагать ближайший заземляющий стержень на расстоянии не менее 60 см от дома. Второй стержень должен находиться на расстоянии 60 см от первого.
Комментарии:
-
D
Здравствуйте, добро пожаловать на Stack Exchange. Если ваша рекомендация содержит незнакомое требование, вам следует приложить дополнительные материалы, объясняющие, почему это так.
-
T
Не могли бы вы подробнее рассказать о причинах, лежащих в основе этих рекомендаций?
0
Я не думаю, что есть какие-то требования к минимальному расстоянию от конструкции. Его просто нужно забить на глубину 8 футов. Возможно, вам не захочется забивать его через фундамент, хотя, полагаю, это можно сделать, если предварительно просверлить отверстие. В вашем случае, возможно, вы захотите проложить заземляющий провод вокруг угла к более удобному месту для установки заземляющих стержней. Я помню, что существует максимальное расстояние, на котором они могут находиться друг от друга, но оно довольно велико и обычно в коде используется формулировка «настолько близко, насколько это практически возможно».
Комментарии:
-
C
Я бы предложил объехать его за углом, если бы ты этого не сделал. Мне нравится этот вариант. В любом случае, я бы не хотел, чтобы его штука торчала на моём тротуаре.
0
Проводники заземляющего электрода можно использовать для установки заземляющего электрода на достаточном расстоянии от конструкции, чтобы не повредить фундамент. Нет смысла строить догадки относительно размера и конфигурации существующего фундамента. Однако можно сделать разумную оценку, проведя земляные работы на одном или нескольких других участках конструкции.
Вполне возможно, что правильно установленные заземляющие проводники позволят разместить заземляющий электрод в месте с менее необычными условиями (конечно, в зависимости от конфигурации участка).
Похожие вопросы
Нужно ли герметизировать входные и выходные трубы умягчителя...
1 ответ
24.12.2025Должен ли заземляющий провод от распределительного щита до н...
5 ответов
25.12.2025К чему крепится этот оранжевый зажим, к которому подсоединён...
1 ответ
26.12.2025Можно ли подключить заземляющий провод к стене распределител...
3 ответа
27.12.2025Можно ли подключить заземляющий провод к нейтральной шине, е...
2 ответа
31.12.2025
keshlam
Не могу поручиться за код, но заземление моей солнечной системы было выполнено на расстоянии около 30 см от кирпичного фундамента, а от внешней распределительной коробки к нему был проложен кабель, чтобы сам провод был хоть как-то защищён от случайных лопат и тому подобного.