0
На каком расстоянии от спринклерных головок можно устанавливать светильники?
25.12.2025 08:49Я планирую установить несколько рядов люминесцентных светильников в своём гараже, где частично утоплены головки спринклерных систем пожаротушения. Есть ли в нормативах указания на то, насколько близко светильники могут располагаться к спринклерам?
Здравый смысл подсказывает, что светильники не должны перекрывать разбрызгиватели, но я не уверен, насколько это на самом деле важно. Светильники, которые я хотел бы использовать, имеют высоту около 10 см.
Наконец, если установка светильников на поверхности рядом с чем-то запрещена, то как насчёт встраиваемых светильников?
JayL
Автор вопросаВаш ответ
4 ответа
0
Мне удалось найти соответствующий нормативный документ по установке спринклеров в жилых помещениях — это 2010 NFPA 13D, раздел 8.2.5.2, и его можно бесплатно просмотреть онлайн, если зарегистрировать свой адрес электронной почты. Для коммерческих зданий существует другой нормативный документ. По крайней мере, в этом вопросе требования к жилым помещениям гораздо строже.
Согласно нормам для жилых помещений, подвесные спринклеры должны находиться на расстоянии не менее 3 футов от препятствий, таких как потолочные вентиляторы и светильники (расстояние измеряется от их центра). Также можно воспользоваться этой таблицей, в которой указано А) расстояние от спринклера до ближайшего края препятствия и Б) высота дефлектора спринклера над нижней частью препятствия.
ceiling----------------------------------------------
| * *
sprinkler -+- --- * obstruction *
B * *
--- *****************
|<---- A ---->|
--------------- --------------
Distance A (ft) Maximum B (in)
--------------- --------------
up to 1.5 0
1.5 - 3 1
3 - 4 3
4 - 4.5 5
4.5 - 6 7
0
В стандарте NFPA 13 «Эксплуатация помещений с повышенной пожарной опасностью» есть исключение, согласно которому при определении наличия препятствия учитываются только элементы конструкции. Конечно, это при условии, что вы НЕ перекрываете светильником весь поток воды из спринклерной системы пожаротушения, а также при условии, что установка соответствует требованиям официального представителя. Если он решит, что это вопрос безопасности жизни, то, скорее всего, вы не получите разрешение на эксплуатацию. Это последнее утверждение в широком смысле встречается как в стандарте NFPA, так и в IFC. В более современных изданиях NFPA 13 также содержится полезная информация о теневых зонах. Пожалуйста, проконсультируйтесь с инженером или лицензированным подрядчиком по проектированию и строительству, чтобы получить дополнительную информацию, применимую к вашему зданию и противопожарным нормам.
0
Я смотрю на нашу встраиваемую систему пожаротушения и вижу, что одна крышка находится менее чем в 15 сантиметрах от ближайшей люминесцентной лампы. Это подвесной потолок (стандартная конструкция для офисных помещений), поэтому крышка и нижняя часть плафона находятся на одном уровне, так что вероятность того, что распылитель заденет что-то под напряжением, практически равна нулю.
Комментарии:
0
Спринклеры распыляют воду под углом примерно 45 градусов. Поэтому, если глубина вашего светильника составляет 4 дюйма, он должен находиться на расстоянии не менее 4 дюймов от головок спринклеров.
Кроме того, я знаю, что светильники в нашем офисе расположены вплотную к потолочным плитам, в центре которых находятся спринклеры, а толщина потолочных плит составляет 24 дюйма. Таким образом, 12 дюймов вполне приемлемо.
Комментарии:
-
l
longneck
25.12.2025 08:49Хорошо, в этом есть смысл. На днях я видел разбрызгиватели для установки в жилых домах в местном хозяйственном магазине, и меня поразило, насколько плоской была пластина, рассеивающая воду, по сравнению с теми, что стоят у меня в офисе. По собственному опыту знаю, что те, что стоят на работе, распыляют воду под углом 45 градусов, но те, что я видел, распыляли бы воду почти горизонтально. Я рад, что ты нашёл код. Хороший ответ!
-
J
JayL
25.12.2025 08:49Я думал, что 45 градусов — это вполне приемлемо, но оказалось, что требования гораздо строже, если светильники не утоплены в стену.
Похожие вопросы
Нужно ли домовладельцу получать разрешение на электромонтажн...
8 ответов
24.12.2025В Канаде (в частности, в Онтарио) можно ли прокладывать кабе...
2 ответа
24.12.2025Как правильно проложить провода вдоль/поперек потолочных бал...
4 ответа
24.12.2025Каковы строительные нормы и правила Великобритании в отношен...
1 ответ
23.12.2025Можно ли использовать PEX для багажника...
2 ответа
24.12.2025
JayL
25.12.2025 08:49Я заметил то же самое там, где работаю, но в моём случае установка встраиваемых светильников была бы настоящим кошмаром.