На мой потолочный вентилятор не поступает нужное напряжение

24.12.2025 21:39

Мой потолочный вентилятор + светильник перестали работать. Оказалось, что напряжение на потолке составляет всего 30 В. Я думаю, что это значит, что проблема не в двигателе вентилятора, а в проводке между настенными выключателями (один для вентилятора, другой для светильников, на оба подается 120 В) и потолком. Звучит правдоподобно? Что я могу сделать, чтобы устранить эту проблему?

k
kenwarner
Автор вопроса

Комментарии:
T
Tester101
24.12.2025 21:39

Вы пробовали заменить переключатель на заведомо исправный?

k
kenwarner
24.12.2025 21:39

Он отлично работал несколько лет. Единственное, что я могу вспомнить, — это то, что в те выходные, когда здесь были моя мать и зять, он внезапно перестал работать >.<

T
Tester101
24.12.2025 21:39

Работал ли вентилятор/свет когда-нибудь? Были ли какие-то изменения перед тем, как он перестал работать (даже такие безобидные, как размещение картины рядом с выключателями)?

k
kenwarner
24.12.2025 21:39

Напряжение 30 В измеряется на проводах, выходящих из потолка. Другими словами, если бы вентилятор был полностью снят с потолка, остались бы только провода

k
kenwarner
24.12.2025 21:39

В выключателях света медная проводка. Я не совсем уверен, что там в стенах. Дом был построен в последние 10 лет, если это о чём-то говорит

T
Tester101
24.12.2025 21:39

Где вы измеряете напряжение в 30 В?

T
Tester101
24.12.2025 21:39

Используется ли в нём алюминиевая проволока или вся система медная?

T
Tester101
24.12.2025 21:39

Есть вероятность, что провод между выключателем и потолком имеет длину 2000 футов. ? ; p

T
Tester101
24.12.2025 21:39

То есть у вас есть один выключатель для вентилятора и отдельный выключатель для света? Питание подается на выключатели или на светильник (откуда поступает питание)?

k
kenwarner
24.12.2025 21:39

на настенном выключателе нет диммера

B
BMitch
24.12.2025 21:39

Является ли настенный выключатель диммером? Какое там напряжение?


Ваш ответ

3 ответа
0
Лучший ответ
24.12.2025 21:39

Я вызвал специалиста — оказалось, что провод был незакреплён не в выключателе света/вентилятора, а в другой розетке, расположенной в нескольких метрах от него. 80 долларов потрачены не зря.

0
d
don
24.12.2025 21:39

Низкое напряжение, например 70 или 45 вольт, указывает на обрыв нейтрали. В старых домах розетки использовались в качестве проходных устройств для проводки. Сейчас они называются «свиными хвостами». Электрик проследил за проводкой через розетку и увидел, что нейтраль оборвана или ослаблена, и устранил проблему. Перед устранением проблемы отключите питание. Обрыв нейтрали может убить вас так же, как и оголённый провод под напряжением.

0
B
24.12.2025 21:39

Если исключить потолочный вентилятор, то проблема, скорее всего, будет заключаться в плохом соединении или неисправном выключателе. В первую очередь следует проверить проводку над вентилятором и проводку на выключателе. Попробуйте сделать следующее, чтобы найти проблему:


  1. Отключите питание на автомате

  2. Снимите пластину, закрывающую выключатель, вытащите сам выключатель и проверьте проводку

  3. Если к выключателю подведено два набора проводов, то один из них является источником питания, а второй идёт к вентилятору. Вытяните проводку так, чтобы к ней можно было легко получить доступ, ничего не задевая. Снимите гайку с нейтрального (белого) провода. Переведите выключатель во включённое положение. Временно включите автоматический выключатель и проверьте напряжение между нейтральным и фазным проводами до и после выключателя. Перед выполнением любых других работ с проводкой выключите автоматический выключатель. После работы с выключателем обязательно закрутите гайку на проводе.

  4. Если на выключателе есть только один набор проводов, значит, источник питания находится над вентилятором. Переведите выключатель во включенное положение и найдите провода нейтрали, фазы от источника (которые идут к выключателю) и фазы, возвращающейся от выключателя (которые идут к вентилятору). Убедитесь, что провода ни к чему не прикасаются, временно включите автоматический выключатель и сравните напряжение между нейтралью и фазой до и после выключателя.

  5. Если напряжение в источнике низкое, вам нужно будет отследить его в цепи. Следующее место, где проще всего проверить напряжение, — это панель автоматического выключателя. После этого вам останется проверить каждый выключатель, светильник и розетку в цепи, пока вы не найдёте место, где происходит падение напряжения.

  6. Если напряжение на выключателе низкое, просто замените его, и всё сразу заработает.


Примечание: если вам неудобно выполнять какие-либо из этих действий, особенно работать с оголённой проводкой или внутри распределительного щита, обратитесь к специалисту.