Вопрос

Насколько безопасна такая конфигурация питания?

В моём гараже есть обычная розетка на 2 гнезда и 15 ампер. Мне нужно одновременно включить торцовочную пилу и строительный пылесос. Пила потребляет 15 ампер, а пылесос — 8,5 ампер.


В настоящее время я подключаю их к одной розетке через удлинитель длиной 15 метров с сечением провода 14 AWG и тройником на конце. Другая розетка подключена к удлинителю, который питает светильник на верстаке.


Пока что это не привело к отключению электричества.


Я очень мало знаю об электричестве и его особенностях. Насколько плоха моя текущая система? Какие риски она влечёт?


ОБНОВЛЕНИЕ:
Я нашёл старый ваттметр и протестировал его на этой установке. Вот результаты.


Торцовочная пила только
Запуск (пиковый): 18 А
Работа пилы: 7,5 А
Резка пилой: 10 А


Только для магазина
Запуск (пиковый): 12 А
В работе: 8,4 А


Пила и пылесос:
пылесос работает, затем включается пила (пиковый ток): 21,6 А
оба работают: 16 А
оба работают, пила режет: 18 А


Я заметил, что во время резки пила немного проседает, и обе пилы работают. Возможно, двигателю не хватает мощности?


Думаю, ответ очевиден: мне нужно подключить его к другой цепи. Мне показалось это интересным, и я решил поделиться.


Комментарии:
T

Похоже, вы просто достигли предела мощности этой цепи. Если вы будете использовать эту комбинацию достаточно долго, то можете столкнуться с отключением автоматического выключателя. Поскольку торцовочные пропилы обычно выполняются короткими сериями, пила, скорее всего, не потребляет ток достаточно долго, чтобы автоматический выключатель сработал. Если бы вы использовали настольную пилу, то могли бы столкнуться с отключением автоматического выключателя. Не зная марку и модель выключателя, я не могу точно сказать, сколько времени потребуется, чтобы он сработал (чтобы это выяснить, нужно посмотреть кривую срабатывания выключателя).

v

Кажется, там 15 ампер. В распределительном щите гараж подключен к одному выключателю на 15 ампер.

w

Какова мощность цепи? 20 ампер? Обычно в цепи на 20 ампер устанавливают несколько розеток на 15 ампер, но не в мастерской или гараже.

v

Нет, пока нет.

G

И это не приводит к срабатыванию автоматического выключателя?!?


Ваш ответ

1 ответ 3
0
Лучший ответ
S

Ни одно из устройств, скорее всего, не потребляет заявленную мощность, хотя в пиковые моменты она может достигать этих значений. Если вы одновременно включили пылесос и пилу, может сработать автоматический выключатель.

Если предположить, что автоматический выключатель исправен и он не сработал, то с точки зрения мощности всё в порядке. Имейте в виду, что в цепи могут быть и другие устройства.

В идеале для этого вообще не нужно использовать удлинитель. Хотя вы, скорее всего, не столкнётесь с какими-либо проблемами, возможно, вам стоит выбрать удлинитель с более толстым проводом. Если вам не нужны все 50 дюймов, лучше выбрать более короткий удлинитель.