0
Вопрос

Насколько допустима просадка крыши?

У меня немного провисла кровельная фанера толщиной 3/8 дюйма, уложенная на стропила на расстоянии 24 дюймов друг от друга. Допустимо ли такое провисание с технической точки зрения? Я не смог найти никакой информации на сайте Американского общества архитекторов. Меня не беспокоит внешний вид провисшей фанеры, но я хотел бы знать, каковы допустимые пределы для сохранения целостности конструкции.


Комментарии:
S

Черепица довольно тяжёлая!

m

Я бы сказал, что любое провисание — это плохо, особенно если на крыше нет груза. Это нормально, когда крыша немного провисает, когда по ней ходишь, но провисает ли она сама по себе? Крыша мокрая или на ней есть следы текущего или предыдущего повреждения водой? Видите ли вы где-нибудь поблизости термитов или муравьёв-древоточцев?


Ваш ответ

1 ответ 3
0

Предоставлено @lsiunsuex в чате: http://www.tecotested.com/techtips/pdf/tt_plywooddesigncapacities

Максимальный прогиб под нагрузкой = пролёт/240,
Максимальный общий прогиб = пролёт/180.

Таким образом, для пролёта в 24 дюйма прогиб должен составлять < ~1/8 дюйма. (2,1333 шестнадцатых)

Комментарии:
  • P

    Спасибо. Думаю, у меня прогиб составляет примерно 1/4–1/2 дюйма между каждой фермой, что примерно одинаково у всех моих соседей по району, которому уже 15 лет. Это точно видно с земли. Просто интересно, в какой момент это становится проблемой не только с эстетической точки зрения.

  • b

    Верно, прогиб никогда не является проблемой с точки зрения безопасности жизни. Это область, в которой возникают проблемы с изгибом и сдвигом в отношении пролётов конструкций. Тем не менее эти соотношения обычно считаются разумными предельными значениями с точки зрения эксплуатационной пригодности. С другой стороны, эти соотношения обычно применяются к несущим элементам, а не к обшивке. Пролёт в 24 дюйма для фанеры толщиной 3/8 дюйма считается приемлемым, но едва ли. При нормальных условиях конструкция не выйдет из строя, но ожидается значительный прогиб.

  • A

    Цифры span/240 и span/180 в этом документе являются примерами требований для примера расчёта. Они не являются предельными значениями для обеспечения безопасности конструкции.