0
Насколько надёжны соединительные планки с вставными клеммами и как их правильно выбирать и использовать?
25.12.2025 18:54Вот фотография крупным планом соединительной планки с вставными клеммами

Он используется для подключения проводов сети 220 вольт. Вы можете видеть входящий оголённый металлический провод — это алюминиевый провод сечением 4 мм2. В каждом из четырёх отверстий есть специальные подпружиненные контакты, которые захватывают и удерживают провод на месте, обеспечивая, предположительно, хороший контакт. Клеммы двух отверстий, в которые входят провода, соединены друг с другом внутри, а клеммы двух других отверстий соединены друг с другом, но не с клеммами первых двух отверстий. Таким образом, с помощью соединителя можно попарно соединить четыре провода.
Насколько надёжны такие разъёмы? Что лучше использовать: их или обычные разъёмы, в которых каждый провод крепится винтом? Как выбрать такие разъёмы и правильно их использовать? Какие могут быть подводные камни?
sharptooth
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Можете назвать меня олдскульным, но я не фанат некоторых новых фрикционных соединительных устройств. Подобные пружинные соединители уже много лет используются в розетках специального класса для меди 14awg. Я видел много отказов и периодических проблем с подключением этих нажимных пружин. Моя теория, и только теория, имейте в виду, заключается в том, что фактической контактной поверхности между проводом и соединительным устройством недостаточно и что натяжение контакта не может быть усилено. Со временем из-за расширения и сжатия провода, потускнения поверхности и попадания пыли целостность соединения может быть нарушена. Это происходит как с медью, так и в большей степени с алюминием. По мере уменьшения площади соединения из-за любого из этих факторов в соединении может возникать нагрев и искрение. В конечном итоге это может привести к поломке. Если вы сравните её с хорошей клеммной колодкой с винтовым креплением, то увидите, что контакт между металлами гораздо лучше, проводники можно скручивать вместе, а натяжение можно в любой момент усилить с помощью скручивания или поворота отвёртки.
Ещё один момент, который меня беспокоит, — это использование таких разъёмов с алюминиевым проводом. За все эти годы у меня был только негативный опыт работы с алюминиевыми ответвительными фидерами. Вы должны быть абсолютно уверены, что устройство рассчитано как минимум на Al/Cu и что соединения максимально плотные. На более крупных проводах, например в распределительных коробках, где до сих пор регулярно используется алюминиевый провод, для защиты от коррозии и обеспечения хорошей проводимости между проводом и разъёмом всегда используется вещество под названием NOLOX. Я также использую NOLOX для любых соединений сушильной машины или плиты с алюминиевым проводом. Алюминиевый провод очень быстро тускнеет, а также расширяется и сжимается быстрее и сильнее, чем медный, поэтому его необходимо надёжно закреплять и по возможности защищать от коррозии.
Последняя причина, по которой я не являюсь поклонником неразъёмных соединений, заключается в том, что с ними может быть очень сложно работать после первоначальной установки. Да, их легко установить с первого раза, но если вам нужно изменить соединение или устранить неполадку в месте установки таких разъёмов, то временно отсоединить провода будет непросто, а то и вовсе невозможно. При повторном подключении провод часто не фиксируется так же хорошо, как раньше.
Возможно, я уже весь мокрый, но я ещё не готов отказаться от своих верных высококачественных клеммных колодок и отвёртки.
Комментарии:
-
T
Tester101
25.12.2025 18:54Эти разъёмы, похоже, приобрели дурную славу из-за того, что вставные разъёмы в старых розетках были ужасны. Они становятся лучше, и, возможно, в ближайшем будущем на них стоит обратить внимание.
-
g
gregmac
25.12.2025 18:54Вам следует использовать антиоксидант (например, NOLOX) для ВСЕХ соединений алюминиевых проводов (включая клеммные колодки). На самом деле нет никаких причин этого не делать.
-
W
Walker
25.12.2025 18:54Некоторые соединители Wago, используемые в Великобритании, позволяют легко отсоединять провода. Но они стоят дороже, чем обычные винтовые соединители.
-
C
Chris Cudmore
25.12.2025 18:54Я согласен с Шиллоком в этом вопросе. Особенно если вы подключаете всего одно или два устройства, то экономия в одну минуту не стоит риска. Хотя, если это временно, то можно и рискнуть.
Похожие вопросы
Как работает трёхпозиционный выключатель?...
2 ответа
23.12.2025Альтернативы сигналу включения питания для систем домашней а...
2 ответа
24.12.2025Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Почему в моём доме так много проводов в металлической оплётк...
6 ответов
24.12.2025Как правильно зачищать провода под напряжением?...
7 ответов
24.12.2025
Jay Bazuzi
25.12.2025 18:54Мне они очень нравятся для тесных коробок (они маленькие), для смешанного металла, для будущего расширения (позже можно будет легко добавить ещё один провод).
sharptooth
25.12.2025 18:54@Уокер: Похоже на вариацию того, что изображено на фото.
Walker
25.12.2025 18:54Эти wago.com/cps/rde/xchg/SID-B8901AB5-63AAA5D3/wago/style.xsl/… всё чаще используются в Великобритании.