0
Насколько важна отключающая способность автоматического выключателя?
24.12.2025 21:19При прочих равных условиях автоматические выключатели могут иметь разную «выдерживаемую нагрузку» — это максимальный ток, который может отключить выключатель, и обычно он составляет несколько тысяч ампер. Идея заключается в том, что после этого внутри выключателя может возникнуть электрическая дуга, и он будет продолжать проводить ток, даже когда контакты разомкнуты.
Насколько важна фактическая мощность? Предположим, я покупаю автоматический выключатель на 20 ампер для своей квартиры. В магазине представлены модели с отключающей способностью 1,3 кА, 3,5 кА и 5 кА, причём чем выше отключающая способность, тем выше цена. Всегда ли нужно выбирать выключатель с самой высокой отключающей способностью? Как мне сделать выбор?
sharptooth
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
7 ответов
0
Если произойдёт короткое замыкание между фазой и землёй или между фазой и нейтралью, то большой ток будет течь до тех пор, пока не сработает автоматический выключатель. Если сила тока превышает допустимую для автоматического выключателя, то он может взорваться, загореться, расплавиться или просто не сработать. Будем надеяться, что главный предохранитель перегорит до того, как будет нанесён слишком серьёзный ущерб.
(Для перегорания проводного главного предохранителя требуется гораздо больше времени, чем для срабатывания автоматического выключателя.)
Сила тока, возникающего при коротком замыкании, зависит от того, насколько далеко находится место короткого замыкания от автоматического выключателя, а также от сопротивления провода. Таким образом, слишком длинный провод, расположенный близко к автоматическому выключателю, может привести к его срабатыванию!
Также существует проблема того, насколько быстро сработает автоматический выключатель в различных условиях. Я думаю, что в Великобритании считается, что короткое замыкание не произойдёт на расстоянии нескольких метров от выключателя.
В Великобритании вам следует обратиться к «Руководству по установке IEE», если вам нужно что-то узнать. Однако существует стандартное значение отключающего тока, которого достаточно для обычной жилой ситуации. Я бы удивился, если бы вы смогли купить автоматический выключатель, который не обладал бы «достаточно хорошей» «отключающей способностью» для обычных случаев.
Комментарии:
-
B
Bernd Jendrissek
24.12.2025 21:19Как правило, допустимый ток короткого замыкания определяется источником питания, а не цепью, расположенной после автоматического выключателя. (Подумайте вот о чём: очень короткая, но в остальном нормальная цепь будет иметь такой же «завышенный» номинал, как и более длинная цепь с более толстым проводом. Автоматический выключатель должен срабатывать независимо от того, где произошло короткое замыкание.) Допустимый ток короткого замыкания может быть значительно выше того, который может возникнуть при самом коротком замыкании из-за удалённости от подстанции и т. д. В местных нормативных актах указано, какой минимальный допустимый ток короткого замыкания следует учитывать.
0
На ваш вопрос... Насколько важна номинальная мощность автоматического выключателя? можно ответить очень просто.
Насколько важна ваша жизнь?
Превышение номинальной мощности может напрямую привести к пожару.
Вы хотите рискнуть? Надеюсь, что нет
Комментарии:
-
s
sharptooth
24.12.2025 21:19«Может быть напрямую связано» — для меня это модное выражение. Может ли в меня попасть молния? Да, может. Боюсь ли я до смерти? Нет, не боюсь.
-
N
Niall C.
24.12.2025 21:19На самом деле вопрос звучал так: «Насколько важна отключающая способность автоматического выключателя?» То есть максимальный ток, который выключатель может отключить при коротком замыкании, а не «амперная нагрузка», то есть максимальный постоянный ток, который он может выдерживать.
0
Где вы находитесь? В США бытовые автоматические выключатели обычно имеют отключающую способность в амперах (AIC) 10 000 Ампер. Я заметил, что вы используете запятые вместо десятичных знаков, так что вы, вероятно, находитесь не в США, и к вам будут предъявляться другие требования.
Комментарии:
-
s
sharptooth
24.12.2025 21:19Я не в США, и у нас напряжение 220 вольт, так что, думаю, 10 кА, о которых вы говорите, здесь эквивалентны 5 кА.
0
Обычно электрик, устанавливающий автоматические выключатели, знает, какие номиналы использовать, потому что после установки электрооборудования его необходимо СЕРТИФИЦИРОВАТЬ, чтобы в случае возгорания электропроводки было известно, что цепи были установлены правильно. В противном случае любая страховка на дом будет недействительной, поскольку установка была выполнена неквалифицированным специалистом.
Вам нужно знать, куда ведёт каждая ветка.
Для освещения обычно требуется не более 4 ампер. Почему?
Максимальная мощность осветительных приборов для обычной домашней установки составляет 100 Вт. Для коммерческого освещения требуется больше энергии. На одной линии может быть до 3 выключателей, и при условии, что на каждый выключатель можно подключить 3 светильника мощностью не более 100 Вт, этого будет достаточно.
(3 x 100 Вт) * 3 = 900 Вт максимум
на цельном проводе сечением 1,5 мм.
Откуда мне знать, что 4,0 ампера — это хорошо?
900 Вт / 240 В = 3,75
Итак, это наихудший сценарий
Комментарии:
-
K
KeithS
24.12.2025 21:19За исключением того, что в США однофазное напряжение составляет 110–120 В, а не 240 В, поэтому в худшем случае в Америке оно будет около 8,2 А. Однако, судя по ограниченной информации в профиле Sharptooth, он из России, где однофазное напряжение составляет 220–240 В, так что в контексте вопроса вы правы.
0
Вы обращаетесь не к тем поставщикам! Всё, что рассчитано на килоамперы, предназначено для электростанций, а не для вашего дома! Вы уверены, что он не предлагает вам миллиамперы?
Домашние автоматические выключатели рассчитаны на силу тока 1, 2, 5, 10, 20 и 60 ампер. В Великобритании главный автоматический выключатель обычно рассчитан на силу тока 60 ампер и питает несколько цепей с автоматическими выключателями меньшей мощности (освещение, розетки, духовка и т. д.). Автоматический выключатель предназначен для защиты проводки, а не устройства, подключённого к ней.
Если вы хотите защитить человека, прикоснувшегося к проводке, вам нужно установить УЗО (устройство защитного отключения) или устройство контроля утечки на землю. Как правило, они рассчитаны на ток 20 миллиампер или меньше (это количество тока, необходимое для смертельного поражения). Эти устройства обнаруживают дисбаланс между фазами или утечку на землю и отключают основной ток.
Комментарии:
-
s
shirlock homes
24.12.2025 21:19Я думаю, вы имеете в виду характеристики того, что в США называют прерывателем цепи при замыкании на землю или дугогасительным прерывателем/розеткой. Под «остротой» подразумевается способность автоматического выключателя в главном распределительном щите выдерживать внутреннюю дугу/максимальный пиковый или импульсный ток. Эти характеристики не имеют ничего общего со способностью автоматического выключателя отключаться при возникновении тока короткого замыкания, поскольку обычные выключатели не реагируют на замыкания на землю или дуговые замыкания.
-
s
sharptooth
24.12.2025 21:19Да, я абсолютно уверен, что привожу правильные цифры. Это может быть автоматический выключатель на 20 ампер с отключающей способностью 5 килоампер, который можно найти в местном магазине где-то между товарами для сада и огорода и керамической плиткой.
0
Если вы беспокоитесь о скачке напряжения, достаточном для того, чтобы вызвать дуговой разряд в разомкнутом автоматическом выключателе, то, скорее всего, вас беспокоит удар молнии. Теоретически это может произойти и в случае катастрофического сбоя в работе распределительного трансформатора, из-за которого на вашем распределительном щите может возникнуть напряжение в несколько тысяч вольт. Трансформаторы сконструированы таким образом, чтобы предотвратить это, но кто знает...
Чтобы защититься от таких случаев, я бы порекомендовал «сетевой фильтр для всего дома», например этот. Он устанавливается между главным выключателем и панельными переключателями и работает как промышленный сетевой фильтр, защищающий все цепи в доме. При скачке напряжения сначала происходит накопление заряда в блоке конденсаторов, который затем безопасно высвобождает заряд с течением времени. Если конденсаторы перегружаются, схема в самом сетевом фильтре безопасно размыкается. Когда это произойдёт, вы потеряете питание, как будто сработали автоматические выключатели, но, в отличие от обычного выключателя, ограничитель перенапряжения имеет ошеломляющую «выдерживаемую нагрузку» в 50 кА, что в 10 раз превышает показатели автоматических выключателей.
В целом это довольно хорошая идея. Они не заменяют обычные сетевые фильтры для защиты чувствительной электроники, такой как телевизор, компьютер и т. д., но подумайте о своей микроволновой печи, плите, холодильнике, системе отопления, вентиляции и кондиционирования и т. д. Они тоже могут выйти из строя из-за сильного скачка напряжения, и в этом случае вам придётся потратить тысячи долларов на их замену.
0
Я не физик, но не думаю, что более мощный и дорогой автоматический выключатель сильно изменит ситуацию в вашем доме. Если вы потребляете 1300 ампер, то не только автоматический выключатель будет искрить, но и ваша проводка будет искрить и гореть, не говоря уже о главном автоматическом выключателе и вводном кабеле от электросети, который, вероятно, рассчитан на 200 ампер, а максимальная нагрузка составляет 400 ампер. Помните, что из-за чрезмерного тока проводники нагреваются и могут расплавиться, сгореть и т. д., что приведёт к короткому замыканию между проводниками. Именно напряжение создаёт потенциал для возникновения дуги. Все провода и устройства для бытового использования рассчитаны как минимум на 600 В переменного тока, если только изоляция не повреждена. При силе тока в 1300 ампер каждый провод и устройство станут плавким предохранителем! Позвоните по номеру 911
Комментарии:
-
P
Piotr Kula
24.12.2025 21:19Да, они рассчитаны на 600 В переменного тока, но при изменении напряжения меняется и максимальная сила тока. 600 В переменного тока — это только для защиты изоляции, так как каждые 1000 В могут пробить изоляцию толщиной в 1 мм!!!!! Ваш ответ немного скуден —1
-
K
KeithS
24.12.2025 21:19За исключением того, что через разомкнутый автоматический выключатель (с отключающей способностью 1,3 кА или ниже) будет проходить ток силой более 1,3 кА, который попадёт в проводку. На этом участке будет падение напряжения, так как электричеству придётся совершить работу, чтобы преодолеть его, но проводка, скорее всего, будет выдерживать ток, в 1,5 раза превышающий пиковую силу тока даже для провода 12 AWG.
-
W
Walker
24.12.2025 21:191300 ампер в течение 0,01 секунды могут не повредить проводку, но для срабатывания проводного главного предохранителя требуется гораздо больше времени, чем для срабатывания большинства автоматических выключателей.
-
e
electricsauce
24.12.2025 21:19Я согласен, но вам, вероятно, стоит ознакомиться с местными строительными нормами.
Похожие вопросы
Какова основная функция главного выключателя в распределител...
1 ответ
24.12.2025Можно ли заменить розетку с винтовыми и трубчатыми контактам...
4 ответа
24.12.2025Существуют ли «простые» способы проверки домашней электропро...
2 ответа
24.12.2025В чём разница между однополюсными автоматическими выключател...
4 ответа
24.12.2025Почему главный выключатель не отключает электричество в доме...
2 ответа
24.12.2025
BMitch
24.12.2025 21:19У меня такое чувство, что это поможет только в том случае, если в вас ударит молния. И даже тогда всё будет зависеть от того, насколько близко она ударит. Кстати, для квартиры я бы посоветовал автоматический выключатель с защитой от утечки тока.