0
Не работают кнопки HW и CH программатора Potterton EP3000
24.12.2025 11:55У меня бойлер Potterton EP3000, и программатор не реагирует на нажатие кнопок HW и CH.
Всё работало нормально, пока я не отключил питание вилок (чтобы заняться электрикой). Примерно через час, когда я снова включил питание, мы попытались снова включить обогрев, но безуспешно.
Часы отображаются корректно, и мы можем запрограммировать время и день недели. Если установить 24-часовой формат или двойной формат и нажать кнопки CH или HW, ничего не произойдёт.
Мы будем рады любым идеям или предположениям о том, почему это не сработает.
Bernhard Hofmann
Автор вопросаВаш ответ
1 ответ
0
Проблема была решена путём отключения датчика замерзания. К разъёмам с правой стороны был подключён отдельный датчик (я забыл номера, а сейчас меня нет дома). Если кому-то интересно, я могу рассказать подробнее.
Похожие вопросы
Уровень давления в системе центрального отопления...
1 ответ
24.12.2025Газовый двухконтурный котёл постоянно работает в холодную по...
2 ответа
24.12.2025Как определить, какой размер котла нам нужен?...
1 ответ
24.12.2025Существует ли программируемый термостат для центрального ото...
2 ответа
23.12.2025Легко ли заменить настенный термостат?...
4 ответа
24.12.2025