Вопрос

Не слишком ли тонкие провода у моего генератора?

Я купил переключатель Reliance Q510-C для использования с генератором на 50 ампер у себя дома. Переключатель рассчитан на 50 ампер. Я подключил его к главному электрическому щиту.


Я также подключил блок питания на 50 ампер к автоматическому переключателю, чтобы можно было подключить генератор к нему (а не тянуть шнур в дом). Для подключения блока питания к автоматическому переключателю я использовал провод сечением 6 мм².


Распределительный щит и вводная коробка рассчитаны на ток в 50 ампер. Всё установлено и работает исправно.


Есть только одна вещь, которая меня беспокоит. Переключатель имеет клеммную колодку для подключения входных проводов. Таким образом, четыре провода, входящие в неё (из распределительной коробки), имеют сечение 6 AWG. Два провода под напряжением, один нейтральный и один заземляющий. Четыре провода, выходящие из клеммной колодки, имеют сечение 10 AWG. Таким образом, на клеммной колодке сечение меняется с 6 AWG на 10 AWG. Красный 6 превращается в красный 10, чёрный 6 — в чёрный 10 и т. д.


Вот мой вопрос...


Почему производитель использовал провод сечением 10 AWG на клеммной колодке? Я ожидал, что провода будут сечением 6 AWG (такого же сечения, как и на входе питания от генератора). Провода сечением 10 AWG имеют длину всего около 8 дюймов и подключаются к главной шине, к которой подключаются все автоматические выключатели. Я предполагаю, что производитель знает, что делает, и что провод сечением 10 AWG выдержит нагрузку, но я никогда не видел, чтобы провод сечением 10 AWG использовался в устройствах на 50 ампер.


Всё ли в порядке, стоит ли мне позвонить производителю и спросить, не ошибся ли он (они продают точно такие же коробки на 30 ампер... может быть, это коробка на 30 ампер, на которой ошибочно указана мощность в 50 ампер), или мне не стоит беспокоиться и можно использовать коробку как есть?


Нейтральный провод, который они используют в клеммной колодке, имеет сечение 8 AWG. Остальные провода имеют сечение 10 AWG. Меня действительно беспокоят только два фазных провода (красный и чёрный), сечение которых меняется с 6 AWG на 10 AWG в клеммной колодке.


Комментарии:
T

Дело в том, что строительные нормы и правила направлены на обеспечение безопасности. Невозможно точно предсказать, как (или через что) будут проложены провода, поэтому они обобщают данные и, возможно, занижают показатели. В то же время проводка внутри устройства находится в известной среде, поэтому можно немного увеличить показатели. Производитель устройства может доказать, что оно способно рассеивать любое дополнительное тепло, поэтому можно использовать кабель № 10 для тока 50 А.

u

@Tester101 — Да, перекидной выключатель сертифицирован UL и рассчитан на 50 ампер. Я мало что в этом понимаю (я больше разбираюсь в строительных нормах и правилах). Я ценю ваш комментарий.

T

Если устройство внесено в список UL, проблем возникнуть не должно. Внутренняя работа устройств не входит в сферу действия строительных норм и правил и регулируется организациями по стандартизации. В большинстве строительных норм и правил говорится об использовании устройств, внесенных в список и имеющих маркировку, поскольку эти устройства были спроектированы и протестированы с учетом требований безопасности при правильной установке и использовании.

u

@HerrBag — Спасибо. Я планирую позвонить им и поговорить об этом на этой неделе. Я просто хотел опубликовать это здесь, чтобы узнать мнение других. Возможно, в этом приложении всё в порядке, но я хочу убедиться в этом, прежде чем активно его использовать.

H

Определённо звоните. Думаю, вы заметили, что конструкция на 30 А была ошибочно изготовлена как на 50 А.


Ваш ответ

2 ответа 3
0
Лучший ответ
w

Это действительно описание правильно спроектированного устройства на 50 ампер.

Для бытовой техники нормально использовать провода меньшего сечения, чем для электропроводки в здании. Это можно заметить внутри электроплит, сушильных машин и водонагревателей, где вы увидите провода сечением 10 или 8 AWG, идущие к клемме, а затем провода сечением 12 или 14 AWG, идущие от клеммной колодки к компонентам.

Поскольку провод находится внутри закрытой коробки и не скручен плотно или не окружен теплоизоляционными материалами, его повышенная температура не представляет опасности. При максимальной силе тока он будет немного нагреваться, но температура будет намного ниже «горячей». То же самое неприемлемо для стен жилых помещений, где провод будет контактировать с деревом, стекловолокном, целлюлозной изоляцией и т. д.

Что касается стандартов, я определил, что это выходит за рамки NEC и подпадает под действие Стандартов Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA). Это, кажется, стоит $$ за просмотр.

Комментарии:
  • u

    @bcworkz — я тоже это читал, но самый высокий показатель, который я смог найти для медного провода 10-го калибра, — это 40 ампер при температуре изоляции 90 градусов по Цельсию. en.wikipedia.org/wiki/American_wire_gauge

  • b

    Термостойкость изоляции также имеет значение. Тонкий провод может иметь такую же пропускную способность, как и более толстый, если изоляция выдерживает более высокую температуру при любой заданной установке.

  • w

    @BradTilley: я уверен, что есть. Я смутно припоминаю, что читал об этом в NEC несколько десятилетий назад. Но это было не то, что я искал.

  • u

    Спасибо. Есть ли какой-нибудь стандарт или документация по этой практике в NEC или где-то ещё, на что вы могли бы сослаться?

0

Я получил хороший ответ от производителя. Я хотел опубликовать его в качестве дополнительного ответа. Спасибо всем за упоминание UL и того, что приборы не подпадают под общие строительные нормы NEC. Я многому научился из комментариев и другого ответа (который я принял).

UL 1008 — это стандарт, которому соответствуют данные устройства.

Вот ответ по электронной почте. Они отреагировали очень профессионально и своевременно, а продукт хорошо продуман. Я рекомендую их:

Здравствуйте, спасибо, что обратились к нам и выбрали наш продукт!

Проводка, которую мы используем в шкафах серии Q и которая обозначается как заводская
проводка, рассчитана с учетом испытаний на нагрев проводов.
В электрическом изделии с заводской проводкой проводка может быть
рассчитана на любой ток, который выдерживает испытания на нагрев,
проводимые испытательной лабораторией, в данном случае Underwriters Laboratories Inc.
Кабель 6 AWG рассчитан на 55 ампер и подходит для большинства
приложений с током 50 ампер при использовании обычной проводки, но
проводка в переключателе не подпадает под эту категорию, так как она
закрыта и предполагается, что она не изменилась после заводской сборки. Если бы провод № 12
соответствовал всем строгим требованиям UL, мы
использовали бы его вместо провода № 10.

Я понимаю озабоченность, и это правда, что вы увидите провод 6 AWG
для большинства применений на 50 А количество проводов 8 и 10 в Q510C
разрешено в списке продуктов UL, поскольку они прошли все
испытания, требуемые национальным стандартом для передающих
переключателей (руководство пользователя), UL
1008. На самом деле существует множество потенциальных областей применения, в которых можно использовать провода меньшего сечения, чем обычно, но в своде правил NEC
невозможно учесть все области применения, поэтому в нём
приведены стандартизированные правила монтажа проводки для повышения безопасности и предотвращения
использования проводов меньшего сечения. В этом сценарии мы используем провод меньшего сечения
, но благодаря его небольшой длине и размещению в корпусе он
без проблем выдерживает нагрузку в 50 А. Пожалуйста, дайте мне знать, если у вас
возникнут вопросы, спасибо!

Комментарии:
  • T

    Здорово, что производитель нашёл время ответить. Спасибо, что опубликовали отзыв.