Не слишком ли высокое напряжение на проводе C, идущем к термостату?

Мне удалось подключить провод C к моему термостату. Затем я решил проверить напряжение между проводами R и C и обнаружил, что оно составляет 27,8 В, а не 24 В, как должно быть. Может ли это вызвать проблемы? У меня есть термостат Lux, у которого проблемы с определением температуры окружающей среды, но я не уверен, связано ли это с напряжением или с чем-то другим.


Комментарии:
g

Will it run correctly without the C wire connected (many will, at the expense of going through batteries quickly)? That would be a quick trouble-shooting step. What model is it? Maybe it has a rating somewhere that says eg "Acceptable input range: 22 to 26 VAC"


Ваш ответ

4 ответа 3
0

Среднеквадратичное значение ниже фактического напряжения. Звучит нормально.

0
t

Похоже, что ваш трансформатор рассчитан на 208 В переменного тока, а не на 240 В, или, если у трансформатора несколько выводов, вывод на 208 В переменного тока подключен к сети на 240 В переменного тока, а не к более правильному выводу на 240 В переменного тока. Трансформатор на 208/24 В переменного тока, работающий при напряжении 240 В переменного тока, будет выдавать примерно 27,7 В переменного тока (по сути, это то, что вы видите). Напряжение 208 В используется, когда система отопления, вентиляции и кондиционирования работает от коммерческой трёхфазной электросети, а не от однофазной бытовой (240 В).

0

Нормальный диапазон напряжения для систем отопления, вентиляции и кондиционирования с напряжением 24 В составляет от 20 до 30 В. Как правило, если вы находитесь в этом диапазоне и верхняя/нижняя граница точности вашего измерительного оборудования не выходит за его пределы, то всё в порядке. При небольшой нагрузке показания индукционного трансформатора будут выше. Все трансформаторы, с которыми я работал на протяжении многих лет, ведут себя так, даже у современных импульсных источников питания есть нижний предел, при котором они показывают напряжение выше номинального. Как всегда, если у вас есть сомнения относительно диапазона напряжения, при котором должно работать ваше оборудование, проконсультируйтесь с поставщиком.

0
S

Напряжение немного завышено, но будет ли это проблемой, зависит от вашего термостата и от того, как он переносит высокое напряжение. Также учтите, что это напряжение поступает и на плату управления печью.

Прежде чем приступать к каким-либо другим действиям, проверьте, можно ли откалибровать термостат, и выполните этот шаг в первую очередь.

Чтобы исключить более высокое напряжение как причину неверных показаний температуры, найдите другой трансформатор, который выдаёт напряжение, близкое к 24 В переменного тока, и подключите его к резистору и конденсатору. По сути, используйте этот источник питания вместо трансформатора в печи. Если показания температуры теперь верны, значит, вы нашли причину. Если другие трансформаторы также выдают более высокое напряжение, чем ожидалось, проверьте напряжение в сети. Если оно высокое, то и на выходе трансформатора оно будет высоким.

Если с напряжением в сети и другими трансформаторами всё в порядке, то вы можете заменить трансформатор в своей печи. Обычно это довольно простая замена. Только не забудьте сначала отключить питание печи!

Комментарии:
  • M

    Одной из распространенных неисправностей трансформатора в печи, которая приводит к превышению нормального напряжения, при условии, что напряжение входной линии находится на правильном уровне, является короткое замыкание между соседними витками или слоями первичной обмотки трансформатора. Короткие витки приводят к изменению соотношения витков первичной и вторичной обмотки и, следовательно, к изменению выходного напряжения. Например, если линейное напряжение составляет 120 В переменного тока, соотношение витков работающего трансформатора будет 5: 1, чтобы достичь 24 В переменного тока. Если бы часть витков была закорочена, соотношение могло бы уменьшиться до 4,31:1, что привело бы к появлению напряжения 27,81 В переменного тока, которое вы видите.