0
Вопрос

Недавно установленный водонагреватель слегка пахнет газом

Вчера вечером я установил новый водонагреватель (Rheem Performance Plus, модель #XG50T09HE40U0). Установка прошла успешно (включая проверку герметичности газовой магистрали), но сегодня утром я почувствовал слабый запах газа.


Вчера вечером я повторно использовал имеющийся газопровод (за исключением нового переходника с наружной резьбой), но сегодня, почувствовав запах, заменил его на новый (и повторно использовал новый переходник с наружной резьбой, который был вчера вечером). Все резьбовые соединения были хорошо уплотнены фум-лентой. Однако после замены газопровода сегодня я всё ещё чувствую запах.


Пахнет так, будто запах исходит оттуда, где он подключен к блоку управления.


Варианты?


введите описание изображения здесь


Комментарии:
D

От @andy: Вы когда-нибудь выясняли, в чём была проблема? У меня такая же проблема с новым баком. Во втором баке тоже чувствовался слабый запах газа, исходящий от блока управления Honeywell.

M

Да. В прошлый раз я даже не промакивал его, а просто вылил на него мыльную воду. Может, официальное средство от протечек подействует лучше, чем обычное средство для мытья посуды + вода?

C

Вы повторили проверку на утечку газа после замены газопровода?


Ваш ответ

3 ответа 3
0
Лучший ответ

Утечка произошла внутри блока управления.

Я связался с Honeywell, и они прислали мне новый блок управления. Это была простая замена. Старый блок был либо неисправен, либо я слишком сильно затянул газопровод (например, сам его сломал). В любом случае я заменил его, использовал подходящую изоленту и проверил всё с помощью детектора утечки газа. Всё в порядке.

Комментарии:
  • M

    На узлах газовых клапанов есть две «плоские» поверхности. Здесь вы подпираете его другим ключом, чтобы не перетянуть всю конструкцию. Кроме того, помните, что большинство узлов изготовлены из мягкого алюминия, а вы вкручиваете в него трубу из закалённой стали. Только опыт подскажет вам, когда нужно остановиться, и теперь он у вас есть ;)

0

Там, где гибкий газопровод соединяется с фитингом на водонагревателе, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ тефлон (или любой другой герметик). Это распространённая ошибка, которую допускают многие. Не используйте НИКАКОЙ герметик для этого соединения. Гибкий газопровод имеет компрессионное раструбное соединение. Чтобы убедиться, что соединение плотное, используйте два рожковых ключа: одним ключом придерживайте ниппель на блоке управления, а другим затягивайте газопровод.

Однако газовый ниппель, который крепится к блоку управления водонагревателя, НУЖДАЕТСЯ в герметике для труб.

0
A

Вы использовали не тот тип тефлоновой ленты — для газа следует использовать более толстую жёлтую тефлоновую ленту. Другой вариант, который многим нравится больше, — использовать герметик для труб, например RectorSeal.

Если после замены белого тефлонового покрытия запах не исчезнет, я бы проверил другой конец газопровода. Возможно, при демонтаже старого газопровода ослаб крепление фитинга, и теперь он слегка подтекает.

Комментарии:
  • M

    Я ответил слишком быстро. Я думал, что проблема решена, но запах газа вернулся. Я заменил изоленту на жёлтую газовую изоленту (обмотал все 3 штекерных разъёма в 3–4 слоя), но от ближайшего к блоку управления разъёма всё ещё исходит слабый запах. Я также купил RectorSeal, так что попробую его в следующий раз. Я читал, что некоторые люди используют оба средства. Возможно, я просто добавлю RectorSeal поверх жёлтой изоленты. Если это не поможет решить проблему, я могу открыть блок управления и поискать утечку там.

  • A

    Нет, раз уж вы его разобрали, можете проверить нити на наличие повреждений, но с ними всё должно быть в порядке.

  • M

    Хорошее предложение. Я куплю их сегодня вечером и заменю. Как вы думаете, нужно ли менять резьбовые переходники, если я уже один раз их полностью затянул?