0
Недостаточное напряжение в розетке сушильной машины. Что делать дальше?
24.12.2025 20:34Я только что переехал в новый дом и подключаю бывшую в употреблении сушильную машину (которая, как мне сказали, работает). Сушильная машина вращается, но не нагревается.
Я купил мультиметр, и он показывает мне, что розетка подает недостаточное напряжение как для вращения сушилки, так и для нагрева. Розетка NEMA 10-30. Ссылаясь на полюса, перечисленные на этой диаграмме, я получаю полные 120 В между полюсами W и Y, но только 45 В между полюсами W и X (и 70 В между X и Y). Судя по этим вопросам о самостоятельной сборке (1 2), я должен получить 120 В между W и X и 240 В между X и Y.

Я даже снял розетку со стены и получил те же показания с оголённых проводов.
Итак, у меня такой вопрос: пора ли вызывать электрика или есть что-то ещё, что я могу проверить самостоятельно?
Jeff Terrell PhD
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
При обрыве провода или неплотном соединении может проходить ток, но по мере увеличения силы тока напряжение снижается. В зависимости от качества обрыва напряжение при отсутствии силы тока (например, при использовании мультиметра) может варьироваться от полного напряжения до почти нулевого.
Чтобы разобраться в этом, вам нужно снять крышку распределительного щита. Измерьте напряжение между нейтральной шиной сбоку от щита и входящими проводами от счётчика сверху. Все показания должны быть 120 В или 0 В. Если это не так, то энергоснабжающей организации следует провести расследование.
Также измерьте напряжение между нейтральным контактом и двумя винтами на боковой панели автоматического выключателя, который питает выходное отверстие сушильной машины. Напряжение должно составлять 120 В. Если нет, то, скорее всего, автоматический выключатель неисправен.
В противном случае проблема, скорее всего, заключается в обрыве провода или ослаблении соединения где-то между выключателем и розеткой.
Комментарии:
-
J
Jeff Terrell PhD
24.12.2025 20:34Отличный ответ, длинношеий. Я открыл панель с выключателями и проверил напряжение. Конечно же, на одной клемме (двухполюсного) выключателя было 120 В, а на другой — всего 45 В. И на источнике питания выключателя было 120 В, так что проблема действительно была в выключателе. Большое спасибо! Я скоро заменю выключатель.
0
Недавно у меня возникла ситуация, очень похожая на ту, о которой пишет автор этой темы, и я задал похожий вопрос по другой ссылке.
Моя «дешёвая» маломощная электрическая сушилка (рассчитанная на 220/240 В переменного тока) перестала работать через несколько лет. После проверки всех очевидных вещей, таких как автоматический выключатель, переключатели и элементы управления внутри сушилки, а также несколько термопредохранителей внутри неё, я не смог определить причину поломки, так как всё было в порядке. Я также не заметил нигде внутри подпалённой или сгоревшей проводки.
Затем я проверил напряжение в розетке сушильной машины, как и автор вопроса, и заметил, что оно не соответствует норме. На одной линии между фазой и нейтралью было 120 В переменного тока, а на другой линии между фазой и нейтралью — всего около 60–70 В переменного тока. Я позвонил местному электрику, и он сказал, что, возможно, неисправен автоматический выключатель. Несмотря на то, что у меня есть некоторые навыки в области электромеханики, я решил позволить им заменить неисправный автоматический выключатель, который и был причиной неверных показаний в розетке! Я планирую выяснить, что именно вышло из строя в старой сушилке, когда в конце концов разберу её...
Пожалуйста, ознакомьтесь с фотографиями ниже, на которых видно повреждение автоматического выключателя. Внутри контактной шины на панели было несколько капель «расплавленного» металла в местах возникновения дуги и т. д. Я понятия не имею, как долго этот автоматический выключатель был в таком состоянии, поскольку я не замечал никаких явных признаков его неисправности при работе сушильной машины, за исключением того дня, когда он вообще не включился. Это, безусловно, могло привести к пожару...
Электрик сказал, что панель настолько старая (и это правда), а ещё несколько контактов сильно проржавели, что всё придётся заменить, а также, возможно, установить осушитель воздуха. Я скоро это сделаю. Я хотел опубликовать эти фотографии, чтобы другие люди знали, что «неверные» показания розетки могут быть вызваны подобными проблемами с выключателем.
Похожие вопросы
Как правильно подключить розетку NEMA 14-30 на 240 В?...
4 ответа
24.12.2025Утилизация двигателей постоянного тока из бытовой техники...
4 ответа
24.12.2025Сколько времени нужно подождать, прежде чем подключать новый...
10 ответов
24.12.2025Существуют ли «простые» способы проверки домашней электропро...
2 ответа
24.12.2025Как мне лучше всего выяснить, почему у меня такие большие сч...
8 ответов
24.12.2025

Bryce
24.12.2025 20:34Убедитесь, что мультиметр настроен на измерение переменного (AC) напряжения, а не постоянного (DC).
BMitch
24.12.2025 20:34Я в тупике, пытаясь понять, откуда берётся напряжение 45 В. Оно совпадает по фазе с Y, поэтому при соединении X и Y вы теряете напряжение. Если вам не страшно открывать распределительный щит, вы можете проверить проводку, идущую от него. В противном случае, если никто другой не вмешается, я бы вызвал электрика, а затем обязательно сообщил нам о решении проблемы.