0
Вопрос

Негерметичная недавно установленная дренажная труба из ПВХ

25.12.2025 21:22

Я не очень хорошо разбираюсь в сантехнических работах. Тем не менее я решил сделать водоотвод на своей бетонной плоской крыше. Я прикинул расположение всех труб и наконец дождался солнечного дня, чтобы всё снять и склеить все отводы, тройники и соединители прозрачным ПВХ-цементом. Сегодня, вернувшись с работы, я заметил, что недавно прошёл дождь и крыша протекает. Я пока не могу определить, в каком именно месте происходит утечка.


Помимо того, что придётся всё переделывать или нанимать кого-то, что вы можете посоветовать? Имейте в виду, что это место подвержено воздействию погодных условий.


Если пойдёт дождь и ещё будет светло, я постараюсь выложить видео.

R
Rick
Автор вопроса

Комментарии:
R
Rick
25.12.2025 21:22

Я взял шланг, вылил воду в водосточный жёлоб и нашёл место протечки. Думаю, это произошло из-за того, что трубка не до конца вошла в соединитель. [Вот] (imgur.com/a/xt8lS) его фотография. Я знаю, что крыша выглядит плохо, но будем решать проблемы по мере их поступления... Я добавил немного морского силиконового герметика в соединитель.

T
Tester101
25.12.2025 21:22

Ведра, с помощью которых люди переносили воду, существуют уже более 500 000 лет.

B
BMitch
25.12.2025 21:22

Как насчёт ведра воды?

R
Rick
25.12.2025 21:22

Сомневаюсь, что мой шланг достаточно длинный, чтобы дотянуться до сливного отверстия, но попробую.

C
Chris Phillips
25.12.2025 21:22

Вы не думали о том, чтобы пустить воду из шланга в канализацию и попытаться найти место протечки, не дожидаясь дождя?


Ваш ответ

1 ответ
0
Лучший ответ
B
25.12.2025 21:22

Купите длинный отвод из ПВХ, и вам не придётся делать соединения с обеих сторон обычного отвода с дефектом. Или заделайте его герметиком и надейтесь на лучшее.

Комментарии:
  • R
    Rick
    25.12.2025 21:22

    Я использовал силиконовый герметик для яхт в течение нескольких месяцев, и пока он меня не подводил.

  • b
    bcworkz
    25.12.2025 21:22

    Хорошая идея — вырезать протекающий отвод таким образом, чтобы его концы плотно прилегали к новому длинному отводному патрубку. Возможно, в этом нет необходимости. Поскольку вода не находится под давлением, велика вероятность, что герметик сам по себе остановит утечку.