0
Вопрос

Неиспользуемая электрическая двойная розетка, которую скоро спрячут за книжным шкафом?

Я собираюсь установить книжные шкафы в своём домашнем офисе (юго-запад США). Одна стена от пола до потолка состоит из четырёх скреплённых между собой блоков. В одном месте прямо за стыком между двумя блоками книжного шкафа находится двойная розетка... Если бы двойная розетка находилась в середине книжного шкафа (а не на его краю) я бы просто добавил удлинитель и оставил всё как есть, но в данном случае это невозможно. Я думаю, что мне просто нужно снять розетку, закрепить провода в коробке с помощью клеммных зажимов, а затем закрыть розетку. Судя по другой работе, которую я проделал в этом доме, я не уверен, что когда-нибудь смогу найти другой конец этого провода, отсоединить его и оставить «заброшенным на месте».


Насколько я понимаю, я могу безопасно (и в соответствии с законом) закрыть неиспользуемую распределительную коробку защитной панелью. Что мне не совсем понятно, так это то, должна ли эта защитная панель оставаться доступной? В моём случае, чтобы добраться до защитной панели, нужно передвинуть около тысячи книг и встроенный книжный шкаф. Я собираюсь прикрутить книжные шкафы на месте.


Здесь два ряда вопросов:





  1. Насколько доступной должна быть эта крышка? Существует ли спецификация (код NEC?), определяющая доступность? Должна ли крышка быть хорошо видна? В моём случае я хочу, чтобы она была скрыта за встроенным книжным шкафом.


  2. Я видел, что накладки выступают почти на 1/4 дюйма. Таким образом, из-за этой розетки весь книжный шкаф отодвигается от стены на 1/4 дюйма. Думайте как механик. Каждая тысячная дюйма имеет значение. Если я возьму пустую металлическую накладку и сплющу изогнутые края (чтобы верхняя поверхность накладки выступала всего на 1/32 дюйма или около того), будет ли это законно?





Кто-нибудь хорошо разбирается в стандарте NEC, касающемся этих вопросов?


Обновление, август 2016 года:
Итак, я перенёс схему на другую сторону внутренней стены, как и предлагал TomG в мае 2014 года.


Сегодня я почти закончил установку книжного шкафа и раздумываю над тем, чтобы установить на нём лампы, направленные на верхнюю полку. Я понимаю, что есть ещё один способ решить проблему «скрытой за книжным шкафом розетки». Нужно перенести розетку прямо вверх, чтобы она находилась над книжным шкафом. В моём случае я оставил 8 дюймов между верхней частью встроенного книжного шкафа и потолком, чтобы разместить воздухозаборники, встроенные в потолок. Я мог бы перенести дуплексный разъём питания чуть выше верхней части книжного шкафа, повернуть его на 90 градусов, и он был бы незаметен с пола. Я мог бы использовать этот новый дуплексный разъём для питания низковольтных ламп в форме хоккейной шайбы для верхней полки. Очевидно, что вариант «поднять его» сработает только в том случае, если вы знаете, что между стойками нет горизонтальных распорок.


Комментарии:
k

Спасибо, что спросили. Я не думаю, что на стенах, которые я планирую закрыть книжными шкафами, есть розетки или распределительные коробки (а если бы они были, я бы, скорее всего, захотел заменить проводку и перенести их на плинтусы книжных шкафов, чтобы они оставались доступными), но вы напомнили мне о необходимости проверить. ... Конечно, люди нередко прячут розетки за неподвижной мебелью, но лучше сделать всё правильно, особенно если вы планируете оставить всё как есть, когда в конце концов решите продать квартиру.


Ваш ответ

1 ответ 3
0
Лучший ответ
B

Статья 100 NEC 2014 как раз для вас:

Легкодоступный Легкодоступный для проведения работ,
обновления или проверки без необходимости использования инструментов,
перелезания через препятствие или чего-то подобного.

Но лично я бы перенёс розетку, используя старую монтажную коробку, а затем вырезал бы подходящее отверстие в задней части книжного шкафа. Если у вас обычная конструкция стен с несущими стойками, то у вас есть пространство шириной 14 дюймов, с которым можно работать (с учётом ограничения по длине провода). Возможно, однажды вы оцените наличие электричества внутри книжного шкафа... кто-нибудь хочет подсвеченные статуэтки?

Или перенесите розетку на другую сторону стены (как предлагает @TomG).

Можно отсоединить провода на месте, но будьте осторожны: они могут быть подключены к другим розеткам. Любое соединение проводов должно быть доступно в соответствии с приведённым выше определением. Вы не можете выиграть в этой игре :-). Если вы хотите отсоединить провода, обратитесь в такие места, как Библиотека инструментов Беркли, где можно взять напрокат тестеры цепей. Они состоят из двух частей: одна часть подключается к розетке под напряжением, а другая представляет собой датчик, который может определить соответствующий провод или автоматический выключатель.

Комментарии:
  • k

    Во-вторых, я рекомендую трассоискатели как очень полезные устройства. В качестве дешёвой альтернативы я иногда использую один из базовых трассоискателей, которые показывают, какой автоматический выключатель управляет этой розеткой/светильником, с максимальной чувствительностью и новой батарейкой.

  • T

    @zipzit — вырежьте большое отверстие в боковой части книжного шкафа, и вам не придётся беспокоиться о том, чтобы краска совпала по цвету и т. д.

  • z

    @TomG, отличная идея. Это вполне осуществимо, и я раньше не рассматривал такой вариант. Эта стена примыкает к коридору. Потребуется немного гипсокартона, но и многие другие варианты требовали его.

  • T

    Если это внутренняя стена, вы можете перевернуть коробку и перенести её в соседнюю комнату.

  • T

    Если цепь питает другие розетки или осветительные приборы, возможно, вы сможете обойти участок за книжным шкафом, разместив доступные соединения в другом месте и проложив кабель без соединений за книжным шкафом.

  • B

    @zipit обновил ответ выше.

  • B

    @zipzit тело кода должно приносить доход. Это одна из многих причин, по которым я не слишком часто цитирую NEC. Тем не менее они предлагают ограниченный бесплатный доступ. Если вы хотите выполнить поиск по коду, вам придётся заплатить.

  • A

    Если кабель нужно отсоединить и оставить на месте, можно использовать плоские заглушки толщиной всего в один-два миллиметра, по крайней мере в Великобритании.

  • T

    @zipzit Людям, которые пишут код, нужно платить. Они также ДОЛЖНЫ оставаться независимыми, чтобы не зависеть от тех, кто им платит. Поэтому они должны взимать плату за ресурс.

  • z

    И, Брайс, большое спасибо за ссылку на код NEC. Меня всегда удивляло, что нельзя получить неограниченный доступ к правилам техники безопасности.

  • z

    Из-за планировки помещения это крайне сложно сделать. Возможно, стоит потратить три дня на то, чтобы найти другой конец провода, отсоединить его и пометить оба конца надписью «Оставить на месте». Вопрос. Если я это сделаю, нужно ли мне будет закрывать коробку за книжным шкафом? Думаю, нет, но кто знает...

  • s

    С практической точки зрения, поскольку книжный шкаф такой большой и будет прикреплён к стене, он станет частью стены и будет мешать доступу к коробке. К коробке должен быть доступ, если в ней есть оголённые провода. Мне нравится идея выдвинуть коробку и сделать так, чтобы она выступала за пределы книжного шкафа, или сделать в нём отверстие или панель, чтобы при необходимости можно было легко получить доступ к коробке.