Неисправен двигатель вентилятора конденсатора моего теплового насоса?
На днях мой кондиционер перестал работать. Я думаю, что вышел из строя двигатель вентилятора конденсатора (устройству около 10 лет). Вот что я сделал для устранения неполадок, которые привели меня к выводу, что дело в двигателе вентилятора.
1. При включении слышен звук запуска компрессора, но вентилятор не включается.
Я выключил питание и снял верхнюю решётку. Лопасти вентилятора вращаются нормально.
Я снял боковую панель, и вся проводка выглядит нормально.
Я отсоединил вентилятор от цепи размораживания и проверил целостность цепи на двух клеммах цепи размораживания (термостат был установлен на охлаждение, температура была низкой, но питание всё ещё было отключено). Цепь была исправна.
Я отключил цепь размораживания, соединив два провода, и включил питание. Компрессор включился, а вентилятор — нет.
Я проверил контактор, чтобы убедиться, что провода не ослаблены, и поискал следы коррозии. Всё выглядело нормально. На самом деле, когда термостат был установлен на охлаждение, а температура была снижена (высокое напряжение отключено), электромагнит контактора работал и переключатель был включён.
В основном я следовал инструкциям здесь, которые, кстати, подходят для устройства, с которым они работают, и для моего устройства, что очень удобно. Единственное, что я не проверил, — это конденсатор, так как у меня нет мультиметра, который измеряет ёмкость в фарадах.
Я собираюсь проверить конденсатор сегодня вечером, так как одолжил у друга мультиметр получше. Если всё подтвердится, то мой диагноз звучит правдоподобно?
Нужно ли мне менять конденсатор?
Поскольку устройству около 10 лет, я понимаю, что, скорее всего, мне скоро придётся его заменить. Я надеюсь, что новый двигатель вентилятора прослужит мне ещё несколько лет. Если нет, то я лучше потрачу 100 долларов, чем 200 на замену двигателя.
Обновить
Основываясь на информации из этого вопроса, я решил включить кондиционер и подтолкнуть вентилятор. Он сразу заработал. Я взял мультиметр у друга, но он показал только 20 мкФ. На моём конденсаторе было написано 40 мкФ, поэтому я его не проверял. Поскольку вентилятор заработал после того, как я покрутил лопасти при включённом кондиционере, сегодня я собираюсь заменить конденсатор.
mikeazo
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
0 ответов
Похожие вопросы
Как часто нужно промывать конденсатоотводчики раствором отбе...
6 ответов
23.12.2025Почему мой кондиционер отключает автоматический выключатель?...
1 ответ
30.12.2025Улучшение подачи воздуха в дополнительные воздуховоды...
1 ответ
24.12.2025Что может быть не так с моим кондиционером?...
2 ответа
26.12.2025Как заменить/отремонтировать систему отопления, вентиляции и...
3 ответа
26.12.2025
Richard Raustad
И замена конденсатора вентилятора конденсатора решила проблему... верно? Хорошая диагностика с вашей стороны!
Tester101
Мой ответ на этот вопрос может оказаться полезным.
Jacob S
Прежде чем делать вывод о неисправности вентилятора, я бы проверил ёмкость конденсатора вентилятора (или конденсатора со стороны вентилятора), соблюдая при этом необходимые меры предосторожности. Конденсатор = 10–20 долларов, вентилятор = (вы сами видели).