0
Вопрос

некоторые плинтусные обогреватели не работают, хотя другие находятся в той же зоне

В моём доме три зоны отопления (принудительная подача горячей воды в плинтусы). На верхнем этаже одна зона управляет всеми плинтусными обогревателями на этом этаже.
Ни один из плинтусов на одной стороне дома в этой зоне не работает, в то время как плинтусы на трёх других стенах работают.
Ни на одном из плинтусов на неработающей стороне нет спускных клапанов, которые я мог бы найти. Я попытался стравить воздух из всей системы через бойлер, но плинтусы всё равно не нагреваются.
Есть идеи по поводу причины и возможных решений?
Спасибо!


Комментарии:
t

Верно, я не могу отключить раздел. Либо всё, либо ничего.

E

Если у меня такая система, то я не могу «отключить» часть плинтуса (кроме как закрыв заслонки на крышке). Когда циркуляционный насос работает, вода поступает во все плинтусы без дополнительной регулировки, если только в контуре нет балансировочного клапана или одного циркуляционного насоса и нескольких зональных клапанов.

r

Может быть, воздушная пробка? Что происходит, когда вы выключаете все работающие обогреватели?


Ваш ответ

1 ответ 3
0

Похоже, что система второго этажа разделена (одна зона, но не один контур труб), поэтому вода циркулирует в половине (или трёх четвертях) системы, а не в другой половине (или четверти).

Вам нужно либо тщательнее поискать (снять крышки, если у вас обычный плинтус с оребрёнными трубами) спускные клапаны, которые вы не можете найти, либо вскрыть систему и добавить их. У вас классические симптомы наличия воздуха в системе, и спускные клапаны должны быть в верхних точках системы, поскольку вы действительно не сможете удалить весь воздух, спустив его в подвале. Если на рабочих участках есть спускные клапаны, обязательно проверьте, не попал ли в них воздух, даже если они работают.

Маловероятная возможность, связанная с этим, заключается в том, что система действительно зависла. Гораздо более вероятна воздушная пробка.

Комментарии:
  • E

    Нет, обычно они располагаются на изгибах, где труба выходит из пола (или на одном из моих участков, где труба изгибается и возвращается на прежнее место) — они не находятся между самими рёбрами. Часто они скрыты торцевыми заглушками.

  • t

    Возможно, это глупый вопрос, но не будут ли рёбра радиатора закрывать спускное отверстие? Я проверил открытые участки трубы, не закрытые рёбрами, но не участки с рёбрами. Возможно, это была моя ошибка.