0
Неправильно ли установлены тепловой насос и газовая печь?
Я переехал в этот дом около 2,5 лет назад, и предыдущие владельцы установили тепловой насос вместе с газовой печью. Недавно я ремонтировал печь (неисправен запальник), и специалист по системам отопления, вентиляции и кондиционирования сказал, что установка была выполнена с нарушением правил, потому что тепловой насос был подключен к возвратной воздушной трубе, а не к верхней части печи. Он сказал, что мне могут выписать штраф типа B и обязать устранить проблему в течение 45 дней.
Это правда? Зачем они установили его в возвратный воздуховод, если это противоречит нормам? Есть ли риск для здоровья? Я использую тепловой насос (в режиме обогрева), когда температура на улице от 0 до 15 градусов по Цельсию, только печь, когда температура ниже 0, и тепловой насос в режиме охлаждения, когда температура выше 35 градусов по Цельсию.
Какие у меня есть варианты решения этой проблемы? Может ли подрядчик просто перенести трубу в нужное место?
Я живу в Торонто, Канада.
Steve
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Из-за технических особенностей ситуация выглядит хуже, чем есть на самом деле. Дело не в неправильном направлении воздушного потока, а в неправильном порядке, поэтому перемещение трубы не поможет. Это воздуховод приличного размера, а не труба.
По крайней мере, в Международном механическом кодексе есть ограничение, согласно которому змеевики теплообменников должны располагаться перед печью. Это связано с тем, что в режиме охлаждения образующийся конденсат может вызывать коррозию. В режиме нагрева физические процессы не представляют особой проблемы, но это не отменяет требований кодекса.
Из этого требования есть исключение: систему можно настроить таким образом, если устройства поддерживают такую конфигурацию. Вам нужно будет ознакомиться с инструкциями по установке и проверить, указана ли такая возможность.
Единственный практический способ решить эту проблему, если вы не можете доказать, что текущая конфигурация допустима, — это перенести змеевики теплового насоса перед печью.
Обратите внимание, что критерием для размещения является направление воздушного потока, а не расположение сверху или снизу.
Комментарии:
-
b
В режиме обогрева нет реальной опасности, риск возникает только в режиме охлаждения. Так что не торопитесь и тщательно изучите вопрос, прежде чем кого-то приглашать. Я понятия не имею, что такое «красная метка» и существует ли она на самом деле, у меня нет опыта работы в Канаде. Я подозреваю, что если она и существует, то её выдаёт либо инспектор по строительству, либо инспектор коммунальных служб, а не независимые подрядчики. Когда придёт время давать интервью, я сомневаюсь, что возникнут проблемы, но что я могу знать?
-
S
Спасибо, bcworkz. Печь от Fridigaire, а тепловой насос от Gibson, и оба бренда, похоже, связаны с Nordyne? Мне интересно, не по этой ли причине установка была выполнена таким образом, но я пока не смог найти подтверждающие это документы. Я боюсь, что, если я обращусь к специалистам по системам отопления, вентиляции и кондиционирования, они заметят это и отключат печь (сейчас средняя температура составляет -15 °C). Возможно, я подожду, пока потеплеет.
-
b
На первый взгляд, я бы сказал, что 500 долларов будет достаточно, но я не в курсе стоимости работ по установке систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Время, которое потребуется, также сильно варьируется в зависимости от существующих условий. Единственный способ узнать точную стоимость — получить расценки от местных компаний.
-
S
Спасибо! Как вы думаете, дорого ли будет перенести змеевики теплового насоса выше по потоку от печи? Речь идёт о сумме меньше 500 долларов? Я живу в Торонто, провинция Онтарио (Канада), если это поможет.
Похожие вопросы
Воздушный поток в печи...
1 ответ
24.12.2025Существует ли термостат с функцией напоминания о необходимос...
6 ответов
26.12.2025Как часто нужно промывать конденсатоотводчики раствором отбе...
6 ответов
23.12.2025Замена масляной печи на тепловой насос...
1 ответ
30.12.2025Улучшение подачи воздуха в дополнительные воздуховоды...
1 ответ
24.12.2025
Ecnerwal
Если вы хотите узнать, не противоречит ли это нормам, вам нужно уточнить, где это находится, поскольку нормы различаются в зависимости от региона. Вы можете изучить документы, составленные при выполнении работ, чтобы получить представление о ситуации. Трудно сказать, пытался ли специалист по системам отопления, вентиляции и кондиционирования просто «напугать» кого-то, используя «страх, неуверенность и сомнения», или он был искренен. Я бы склонился к версии о страхе, неуверенности и сомнениях, пока не будут представлены доказательства обратного.