0
несколько розеток не работают от одной цепи
25.12.2025 19:30Я проверил розетку, и оказалось, что на чёрном проводе напряжение составляет всего 85 вольт, а на белом — 24 вольта. Почему? В той же цепи есть несколько розеток, которые не работают при таких же показаниях. Я проверил питание на распределительном щите, и оказалось, что на чёрном проводе напряжение составляет 120 вольт, а на белом — ноль.
kirt
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Где-то в цепи у вас плохой контакт. Чтобы выявить проблему, вам придётся разобрать различные соединения (розетки, выключатели и светильники) в этой цепи.
При выключенном питании отсоедините цепь в том месте, где, по вашему мнению, может быть проблема (отсоедините провода нагрузки, идущие к следующему разъёму). На розетках со стороны нагрузки этого разъёма не будет напряжения, когда вы снова включите питание. Если на разъёме, который вы тестировали, было низкое напряжение, значит, проблема не в розетках, на которых нет напряжения при отключённой стороне нагрузки. И если на проверяемом вами участке цепи было правильное напряжение, то проблема не в тех участках, на которые всё ещё подаётся питание при отключённой нагрузке. Используйте этот метод исключения, чтобы быстро определить, на каких участках цепи может быть нарушено соединение.
Вы просто пытаетесь сузить круг проблем в этой цепочке, поэтому вот вам пример:
выключатель ---1---2---3---4X---5---6---7---
В приведённом выше примере цифры обозначают соединения в цепи, а X — вашу ошибку. Тогда:
- В узле 3 не будет проблем с напряжением, и если вы его отключите, то в узлах 1 и 2 напряжение останется, так что они исключены, и вы будете знать, что проблема в узлах с 3 по 7.
- В узле 5 будут проблемы, и если вы его отключите, то в узлах 6 и 7 пропадёт напряжение, так что теперь вы знаете, что узлы 6 и 7 исключены, а проблема в узлах с 3 по 5.
- Предположим, что в узле 4 проблем нет, и когда вы его отключите, то увидите, что в узле 5 пропадёт напряжение. Теперь вы знаете, что с цифрой 3 проблем нет и что провод находится между цифрами 4 и 5 или в одной из этих распределительных коробок.
Хитрость заключается в том, что ваши соединения не будут пронумерованы, поэтому вам нужно будет просто следить за тем, что работает, а что нет, при каждом тестировании. Чувствительный бесконтактный тестер напряжения или искатель шпилек с функцией определения напряжения помогут отследить цепь и найти наиболее вероятные места плохого контакта.
Как сказал бы Тестер101, если вы хоть в чём-то не уверены, лучше обратиться за помощью к электрику. Одно плохое соединение может указывать на множество других проблем, связанных с некачественной работой, и эти проблемы могут привести к возгоранию или поражению электрическим током.
Комментарии:
-
S
Steven
25.12.2025 19:30Учитель физики в старших классах как-то показал мне, что с помощью слегка расстроенного радиоприёмника можно найти неплотные соединения. Поднесите радиоприёмник к розетке: если вы услышите много помех, велика вероятность, что соединение плохое. Настройтесь на хорошую радиостанцию, а затем слегка расстройте приёмник, чтобы перед началом работы услышать немного помех.
-
T
Tester101
25.12.2025 19:30Да, и помните. Ослабленные соединения = высокая температура, высокая температура = пожар.
-
T
Tester101
25.12.2025 19:30Вы можете использовать трассировщик проводов, чтобы проследить путь сигнала от начала до конца. Только не забудьте отключить питание перед подключением.
Похожие вопросы
Утилизация двигателей постоянного тока из бытовой техники...
4 ответа
24.12.2025Сколько времени нужно подождать, прежде чем подключать новый...
10 ответов
24.12.2025Какова основная функция главного выключателя в распределител...
1 ответ
24.12.2025Можно ли заменить розетку с винтовыми и трубчатыми контактам...
4 ответа
24.12.2025Можно ли безопасно подключить трёхконтактное электрическое у...
4 ответа
24.12.2025
kirt
25.12.2025 19:30Автоматический выключатель тоже не срабатывает. Я заменил его, чтобы убедиться, что проблема не в нём, и переставил его в свободный слот в блоке.