0
Вопрос

Несколько розеток в цепи, охватывающей несколько комнат, подключены к одной розетке с устройством защитного отключения

У меня есть схема 120 В переменного тока на 15 Ампер, которая питает 2 розетки на заднем крыльце и 5 розеток в гараже на противоположном конце дома. Первая розетка в цепи - GFCI на заднем крыльце. Это очень неудобно, если работаешь в гараже и отключаешь GFCI на заднем крыльце. Есть ли какой-нибудь способ, которым я могу установить другой GFCI на той же схеме в гараже, который просто защитит розетки в гараже? Я мог бы подключить розетки в гараже к отдельному выключателю, но это будет дороже.



Ваш ответ

1 ответ 3
0

У вас никогда не должно быть более одного устройства GFCI в одной цепи, так как они имеют тенденцию создавать помехи друг другу и вызывать их отключение.

Возможно, я ошибаюсь, но я также не думаю, что с технической точки зрения разрешено подключать внешние цепи к той же линии, что и внутренние (гаражные) цепи.

Тем не менее, лучший вариант — особенно если вы используете в гараже тяжёлое оборудование — это подключить гараж к отдельной цепи.

Комментарии:
  • T

    @HenryJackson Несколько GFC на кухнях, скорее всего, подключены не к одной цепи, поскольку NEC требует минимум двух цепей для небольших электроприборов на кухнях. В любом случае, вам не следует подключать устройство GFCI на стороне загрузки другого устройства GFCI.

  • H

    Вы имеете в виду, что у вас вообще не должно быть нескольких устройств GFCI в цепи, или что вы не должны подключать устройство GFCI к терминалу "НАГРУЗКИ" другого GFCI? Я часто вижу кухни с несколькими розетками GFCI.