Несколько торчащих проводов на готовой стене
Я меняю электропроводку в своём доме и столкнулся с ситуацией, когда мне нужно проложить 4 комплекта провода 12-2 NM-B (Romex) от чердака до одного и того же светильника. Согласно разделу 334.30, мне разрешено оставлять кабель незакреплённым там, где он проходит через готовую стену, в соответствии с разделом 334.30 B-1 Национального электротехнического кодекса:
334.30 Крепление и поддержка. Кабель с неметаллической оболочкой должен поддерживаться и закрепляться с помощью скоб, кабельных стяжек, ремней, подвесов или
аналогичных приспособлений, спроектированных и установленных таким образом, чтобы не повредить кабель,
на расстоянии не более 1,4 м (4 1⁄2 фута) и в пределах 300 мм (12 дюймов)
от каждой распределительной коробки. распределительной коробки, шкафа или приспособления. Плоские кабели
не должны крепиться скобами по краям. Участки кабеля, защищённые от
физических повреждений кабельным каналом, не должны крепиться внутри
кабельного канала.
(A) Горизонтальные пропилы через отверстия и выемки. При прокладке не
вертикально кабели, установленные в соответствии с пунктом 300.4, должны
считаться закреплёнными и зафиксированными, если расстояние между точками
крепления не превышает 1,4 м (4 1⁄2 фута), а кабель с неметаллической оболочкой
надёжно закреплён с помощью одобренных средств на расстоянии 300 мм
(12 дюймов) от каждой коробки, шкафа, корпуса кабелепровода или другого
места подключения кабеля с неметаллической оболочкой.
FPN: см. 314.17(C) для получения информации о поддержке при использовании неметаллических корпусов
(B) Кабели без крепления. Кабели с неметаллической оболочкой могут быть проложены без крепления, если кабель:
(1) Прокладка между точками доступа через скрытые пространства в готовых зданиях или сооружениях нецелесообразна.
(2) Расстояние от последней точки крепления кабеля до точки подключения к светильнику или другому электрооборудованию составляет не более 1,4 м (4 1⁄2 фута), при этом кабель и точка подключения находятся в пределах досягаемости с потолка
Однако это также вызывает у меня некоторые опасения по поводу соответствия нормам в отношении «объединения» или «несоблюдения надлежащего расстояния» между несколькими проводами в полости стены без снижения допустимой силы тока в кабелях. Поэтому я ищу способ прокладки проводов, соответствующий нормам, без необходимости снижать допустимую силу тока в кабелях.
(Нечёткое) определение пучка проводов из раздела 520.2 Национального электротехнического кодекса и статьи, в которой говорится о «несоблюдении» расстояний между кабелями типа NM.
520.2 Определения.
Скрученные. Кабели или проводники, которые связаны, обмотаны, скреплены изолентой или иным образом периодически скрепляются между собой.
...
334.80 Амперность. Амперность кабелей типов NM, NMC и NMS определяется в соответствии с пунктом 310.15.
...
310.15 Амплитуды для проводников с напряжением 0–2000 В. ...
(B) Таблицы
...
(3) Корректирующие коэффициенты.
(a) Более трёх токоведущих проводников в
канаве или кабеле. Если количество токоведущих
проводников в канаве или кабеле превышает три, или если
установлены одножильные или многожильные кабели
Если проводники не имеют изоляции на участке длиной более
600 мм (24 дюйма) и не уложены в кабельные каналы, допустимая сила тока для каждого проводника должна быть снижена как
указано в таблице 310.15(B)(3)(a). Каждый токопроводящий проводник
в параллельном наборе проводников должен считаться
токопроводящим проводником.
В случае крайней необходимости я мог бы вырезать в стене рядом с потолком небольшое отверстие (размером с одну или две розетки), чтобы закрепить проводку, но это не лучший вариант, и я не могу найти решение, которое позволило бы избежать проблем с прокладкой проводов вдоль каркаса. Я рассматривал такие варианты несколько кабельных скоб, но, похоже, они подходят только для статьи 300.4 d (расположение нескольких проводов на расстоянии 1,25 дюйма от края элементов каркаса), но не помогают соблюдать правильное расстояние между проводами при прокладке на расстоянии более 24 дюймов, поскольку я нигде не нашёл определения «правильного расстояния» для кабелей типа NM.
Конечно, возможно, я зря беспокоюсь из-за снижения номинальных характеристик для бизнеса. Я прокладываю четыре кабеля для питания освещения, а один из используемых мной выключателей требует прямого подключения к нейтрали. Тем не менее я хотел бы знать, есть ли одобренный Национальным электротехническим кодексом (2008 года или новее) способ проложить четыре провода без снижения их номинальных характеристик.
user14416
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Понижение рейтинга возможно только в том случае, если есть участок длиной 24 дюйма или более, где кабели «спущены» вместе (насколько я понимаю).
без соблюдения интервала для непрерывнойдлины более 600 мм (24 дюйма)
Если кабели проложены через полость в балке, они будут "связаны" на 1 1/2 " - 3" в верхней части плиты и на 1 1/2" - 3" в нижней части стены. Каждый из которых намного меньше 24 дюймов. предел. Там, где кабели проходят через полость, они не обернуты, не склеены скотчем и не связаны вместе. Они «объединяются в пучок» лишь на короткое время, пока входят в полость или выходят из неё.
Комментарии:
-
u
Я принимаю этот ответ, исходя из отсутствия формального определения «соблюдения расстояния» в Национальном электротехническом кодексе. Эта интерпретация так же верна, как и любая другая. В худшем случае, при тех нагрузках, которые у меня есть, требуемое снижение номинальных характеристик должно соответствовать нормам.
-
u
Хотя мне нравится ваша интерпретация кодекса и я, безусловно, могу оспорить его достоинства, я не уверен, что 100% инспекторов согласились бы с ними, основываясь на их собственных интерпретациях. Свободно свисающие провода (при условии, что они установлены без большого провисания) по-прежнему будут находиться в относительно непосредственной близости, поскольку 6 (-иш) футов, которые они проходят параллельно в полости стены. Полагаю, определение «соблюдение интервалов» (diy.stackexchange.com/questions/30595/…) необходимо для получения ответа, гарантированно соответствующего требованиям кода, без возможности дополнительной интерпретации.
Похожие вопросы
Актуальны ли в наши дни правила «не смешивайте кабели для пе...
7 ответов
27.12.2025Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Почему в моём доме так много проводов в металлической оплётк...
6 ответов
24.12.2025Можно ли смешивать заземляющие и нейтральные провода на шина...
5 ответов
24.12.2025Почему мои новые выключатели иногда отключают автоматический...
5 ответов
25.12.2025
user14416
Мощность нагрузки должна быть относительно небольшой. Я прокладываю провода для выключателей. В конечном счёте снижение мощности проводов не должно стать проблемой. Тем не менее, поскольку я не планирую жить здесь вечно и видел, какие безумные дополнения к электропроводке делал предыдущий владелец дома, я хочу максимально усложнить кому-либо задачу по непреднамеренному возгоранию дома. Я, конечно, готов действовать практично, но если есть решение, которое легко вписывается в код (соответствует цели предотвращения пожароопасной ситуации, для которой был написан код) и не требует от меня снижения рейтинга, то мне это очень интересно.
Bryce
Было бы полезно объяснить, почему возникла такая странная ситуация и каков размер грузов.
user14416
@Tester101 Я взял определение «в комплекте» из раздела 520, потому что слово «в комплекте» упоминается в других разделах без определения. Я надеюсь, что NEC не будет использовать несколько определений одного и того же слова в одном документе (тем более что я не могу найти определение в начале документа).
Tester101
Вы можете исключить часть статьи 520, если только вы не работаете в театре, киностудии, телестудии или в аналогичном месте.