0
Вопрос

Нет горячей воды, даже если работают нагревательные элементы (солнечная батарея/бойлер)

У меня следующая система нагрева воды:





  • котел

  • солнечная панель на крыше




Общая схема проста: холодная вода поступает в систему и проходит сначала через солнечную панель, а затем через резервуар бойлера.


Наконец, последним элементом является рециркуляционный насос для горячей воды (Wilo Star Z25/2), который создает контур между подачей холодной воды и выходом горячей воды.


Однако из кранов не течёт горячая вода, несмотря на то, что бойлер работает и из него выходит горячая труба.


После долгих поисков и попыток нащупать, куда уходит горячая вода, ощупывая все трубы, я пришёл к выводу, что вода проходит через насос в обратном направлении! Похоже, что на стороне всасывания насоса установлен обратный клапан.


Прошу прощения за грубое описание — у меня нет доступа к чертежам, поэтому я «декомпилировал» описанное выше.


Моё дилетантское предположение заключается в том, что запорный клапан неисправен и пропускает холодную воду обратно в систему.


Кроме того, похоже, что насос тоже сломан (думаю, это уже давно так) — что происходит, когда он ломается? Может ли он пропускать воду в обратном направлении, даже если не сломан?


Редактировать:


Я составил схему системы:

system schem


Комментарии:
p

Вместо этого я получаю холодную воду. Работа не выполнена, просто началось такое поведение

w

Когда вы говорите: «Из кранов не течёт горячая вода», вы имеете в виду, что течёт холодная вода или вообще ничего не течёт?

w

Система раньше работала нормально? С тех пор, как она начала работать, что-то изменилось?


Ваш ответ

1 ответ 3
0
Лучший ответ
d

Если горячая вода подключена к вашим кранам, то горячая вода должна в конечном счёте поступать независимо от системы рециркуляции. То есть если обратный клапан установлен неправильно или насос не пропускает воду. Тогда вы будете получать только холодную воду.

Редактировать
Из вашего комментария я понял, что система раньше работала и никаких работ не проводилось. Обратный клапан должен быть установлен в правильном направлении. Я не знаком со всей вашей системой, поэтому мне сложно сказать, что именно не так. Похоже, что между горячей и холодной трубами на последнем смесителе в водопроводной системе должен быть установлен обратный клапан. Тогда вода из холодной трубы не будет поступать в горячую в случае ограничения подачи горячей воды.

ПРАВКА 2
Спасибо за рисунок. Я думал, у вас есть рециркуляционный насос, чтобы горячая вода всегда была доступна на выходе. Я думаю, обратный клапан лучше установить на выходе из насоса, но не думаю, что именно из-за этого он перестал работать. Хотя я не знаю, насколько это вероятно, проблема может быть в неисправном обратном клапане. Я не понимаю, как ещё холодная вода могла обойти нагреватели после того, как они работали.

Комментарии:
  • p

    Это действительно был неисправный обратный клапан!

  • p

    Большое вам спасибо! Я добавил ещё информации: рециркуляция происходит не между кранами, а через солнечную панель/бойлер (поскольку летом бойлер обычно выключен)