Нейтральный провод плавающий или подключен к нейтральной шине на распределительном щите?

Нейтральный провод плавающий или подключен к нейтральной шине на распределительном щите?


Комментарии:
J

Возможно, я не совсем понимаю вопрос, но я не вижу, как будет работать подпанель, если нейтральный провод не заземлён? Я не думаю, что он должен быть заземлён на подпанели, так что если его не заземлить, то как вообще будет работать панель? Или вопрос касается заземления и нейтрали на подпанели?


Ваш ответ

2 ответа 3
0

Нет. Заземляющий (нейтральный) провод не должен висеть в воздухе.

В однофазной системе с разделением на фазы 120/240 В подключение дополнительной панели должно быть аналогичным.

Подключение к подпанели

Главная Сервисная Панель

Notice that in the main panel the grounded (neutral), and grounding buses are bonded (electrically connected). This means that grounded (neutral), and grounding conductors of a branch circuit can be connected to either bus.

Subpanel

In a subpanel, the grounded (neutral) and grounding buses are not bonded. Which means grounded (neutral) and grounding conductors of branch circuits, must terminate at the appropriate bus.

Separate Building

If the subpanel is installed in a separate building, it might be supplied with a 3 or 4 wire cable, and there may or may not be a separate grounding electrode system installed. There are numerous factors that determine how a subpanel in a separate building is wired, which is beyond the scope of this answer.

Комментарии:
  • B

    I think it is better to separate grounds and neutrals, because all too often a main service panel becomes a subpanel. At which point it would have to be wired that way.

  • J

    Logically, it makes sense, they are bonded together, so there is really no difference between them, but I've just never seen it like that (not that I've seen the inside of all that many panels). Thanks for your insight!

  • T

    @Johnny It's personal preference. Some inspectors and/or Electricians are pickier/more anal than others. Arguments can be made either way, but in the end the bars are bonded and should provide the exact same path to ground. Remember, this is only at the main service disconnect, which may or may not be the main service panel.

  • J

    I've always seen the neutral and ground wires on separate rails even on a main panel where they are bonded together - is that just an electrician's personal preference, or do some inspectors or local codes require (or prefer) the separation?

  • T

    @ppumkin "В однофазной системе с разделением на фазы 120/240 В" — да, заземление и «нейтраль» соединены на главном разъединителе. Вот почему заземлённый (нейтральный) проводник называется «заземлённым проводником". Не путайте с заземляющим проводником, который является заземлением.

  • P

    Земля и нейтраль объединены в одну шину? Это что, американский стандарт? Я так подозреваю. В ЕС это вообще запрещено.

0
w

Нейтральная шина подпанели должна быть подключена к нейтрали на главной панели. Нейтрали ни в коем случае не должны быть плавающими. Это всегда приводит к проблемам в будущем.

Единственная особенность подпанели заключается в том, что заземление представляет собой отдельную шину (отдельно от нейтрали), которая независимо подключена к шине заземления/нейтрали главной панели. Есть винт, который соединяет шину с заземлением. Для подпанели этот винт нужно открутить.