Незаконная модификация цепи на 120 В в цепь на 240 В с использованием стальной брони кабеля BX в качестве нейтрали/заземления…
26.12.2025 18:15Мой дом был построен в 1980 году в Нью-Йорке. Около двадцати пяти лет назад я установил через стену дома новый кондиционер Carrier мощностью 29 200 БТЕ. Устройство было рассчитано на напряжение 208 В и потребляло 15,1 А.
В доме была установлена «стандартная» муфта для кондиционера, проходящая через стену и подключённая к кабелю 12/2-BX с цельнометаллической медной жилой и стальной броней, с однополюсным автоматическим выключателем на 120 В и 20 А, расположенным рядом с муфтой.
Я снял «стандартную» розетку и заменил её на розетку увеличенного размера, предназначенную для нового кондиционера. Однако что касается оригинальной розетки с цельнометаллическим медным проводом, стальной броней, кабелем 12/2-BX, 120 В, однополюсным автоматическим выключателем на 20 А, то я заменил её на новую розетку на 240 В. Затем я проложил второй кабель 12/2-BX из цельной меди в стальной оболочке от стальной распределительной коробки до новой розетки на 240 В (расстояние около 10,5 м!), а затем установил в стальной распределительной коробке новый двухполюсный автоматический выключатель на 20 А.
Затем я «примитивно спаял» два кабеля 12/2-BX, скрутив и изолировав два чёрных провода и подсоединив короткий «хвост» к одному из «горячих» проводов розетки на 240 В, а затем скрутил и изолировал два белых провода и снова подсоединил короткий «хвост» к другому «горячему» проводу розетки на 240 В. Затем я подсоединил ещё один короткий «косичку» от провода «Нейтраль/Заземление» розетки на 240 В обратно к стальной коробке розетки, тем самым превратив стальную коробку розетки и стальную броню самого кабеля BX в провод «Нейтраль/Заземление».
В стальной распределительной коробке, где я установил двухполюсный автоматический выключатель на 20 ампер, я снова «придумал на ходу» два чёрных кабеля 12/2-BX, скрутив их вместе и подсоединив к одному из полюсов автоматического выключателя на 20 ампер. Затем я скрутил вместе два белых кабеля 12/2-BX и подсоединил их к другому полюсу автоматического выключателя на 20 ампер. Затем я надёжно закрепил два независимых кабеля 12/2-BX со стальной броней на стальной коробке главного щита и на всякий случай подсоединил «косичку» от стальной брони кабелей BX к шине «Нейтраль/Заземление» на стальной коробке главного щита.
Сказав всё это, я должен отметить, что (1) мне показал этот «обман присяжных» «старый электрик», который утверждал, что «перевёл сотни» цепей на 120 В в цепи на 240 В с помощью вышеупомянутого «метода», и (2) мой кондиционер на 29 200 БТЕ, 208 В, 15,1 А работал отлично почти четверть века!
Перенесёмся на 25 лет вперёд, и мы увидим, что старый кондиционер мощностью 29 200 БТЕ вышел из строя! Однако я нашёл на eBay более новый (ему около 10 лет, и он в отличном состоянии!) кондиционер Carrier за небольшую часть стоимости нового, и хотя физические размеры нового кондиционера идентичны размерам старого, требования к электропитанию у него более «высокие».
Хотя этот новый прибор рассчитан на те же 208 В, он выдаёт 32 200 БТЕ, потребляя 19,4 А и генерируя 3930 Вт! Согласно техническим характеристикам Carrier, этот новый кондиционер должен быть подключен к двухполюсному автоматическому выключателю на 30 ампер. Заменить автоматический выключатель на 20 ампер на новый автоматический выключатель на 30 ампер в стальной распределительной коробке достаточно просто, но я беспокоюсь об эффективности и безопасности моей «самодельной» проводки, особенно с учетом того, что в качестве «нейтрали/заземления» используется переделанная стальная распределительная коробка и стальная броня кабеля BX.
Из поиска в Интернете выясняется, что провод из цельной меди 12-го калибра может безопасно выдерживать нагрузку до 20,0 Ампер и до 3840 Вт при 240 В, и что скручивание вместе пары проводов из цельной меди 12-го калибра должно обеспечить функциональный эквивалент провода из цельной меди 9-го калибра, что должно увеличить его мощность где-то до 35 Ампер и около 6500 Вт при 240 В. Тем не менее я сомневаюсь в целесообразности дальнейшего использования «подстроенной» стальной брони кабелей BX в качестве «нейтрали/заземления» для безопасного удовлетворения потребностей в электроэнергии, предъявляемых новым кондиционером.
Извините за это «многословное» описание, но поскольку моя дилемма связана с потенциальной угрозой безопасности, а также с затратами времени и средств на демонтаж двух кабелей 12/2-BX и установку одного кабеля 10/3 (или, возможно, даже 8/3), я хотел как можно точнее описать свои обстоятельства.
Tinkerer Tom
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Я разделяю мнение TomG: ого!
При использовании BX в качестве «нейтрали/заземления» (на самом деле это просто нейтраль; трёхконтактная вилка на 220 В считается незаземлённой, независимо от наличия цепи между нейтралью и заземлением) при включённом кондиционере на броню кабеля подаётся напряжение. Оно будет ниже, чем на «фазе», потому что кондиционер использует часть доступной мощности, но напряжение всё равно будет. А это значит, что любой металл, с которым соприкасается бронированный кабель (металлические кронштейны для крепления кабеля, водопроводные трубы, системы отопления, вентиляции и кондиционирования и фыркает газопроводы), находится под напряжением и/или может вызвать искрение брони. Искрение приводит к возгоранию; температура электрической дуги может легко достигать тысяч градусов, и это происходит рядом с бумажной изоляцией и гипсокартоном, деревянными элементами конструкции и т. д.
Эту проводку следует как можно скорее исправить, проложив бронированный кабель 10-3 от панели к кондиционеру и правильно заземлив броню с обеих сторон (НЕ используйте её в качестве нейтрали; для этого в пучке есть белый провод). Разница, хоть и незначительная, заключается в том, что нейтраль подключена к земле только на шине, расположенной на панели. Таким образом, «кратчайший путь» к заземлению при нормальной работе проходит через нейтраль к заземлённой шине, а НЕ через нейтраль к шине, а затем обратно к вам через заземляющий провод. Напротив, если броня является нейтралью, то при включении чего-либо в цепи на неё обычно подаётся напряжение, и она может распределять ток между обычным путём возврата и любым другим путём, ведущим к заземлению, включая вас.
В случае обрыва проводки и короткого замыкания кратчайший путь по-прежнему будет пролегать через заземляющий провод и далее к шине. При сбоях, которые приводят к подаче напряжения на заземляющий провод, автоматический выключатель, как правило, срабатывает очень быстро, поэтому вероятность того, что вас ударит током, крайне мала, если только вы не будете возиться с проводом в момент короткого замыкания. Единственная ситуация, которая всё ещё может быть опасной, — это короткое замыкание между нейтралью и заземлением. В этом случае и нейтраль, и заземление идут параллельно от точки короткого замыкания, чтобы вернуть ток на нейтральную шину. Поэтому, если вы не стоите по щиколотку в воде на заземлённой металлической пластине или в луже, держась за кабель с коротким замыканием, электричество всё равно найдёт самый простой путь через объединённые нейтраль и заземление. Напротив, если броня нейтральна, кабель уже находится в «аварийном режиме», но, поскольку короткое замыкание не приводит к сильному увеличению тока на «горячей» стороне, автоматический выключатель не сработает. Это означает, что вас может легко ударить током, поскольку нейтральная сторона использует вас в качестве параллельного пути к земле.
Комментарии:
-
C
Craig Tullis
26.12.2025 18:15«Напряжение на нём будет ниже, чем на «горячем» проводе, потому что кондиционер потребляет часть доступной энергии, но он всё равно будет под напряжением». Я знаю, что прошло уже много времени и я в основном повторяю то, что вы сказали, но просто чтобы прояснить ситуацию: нейтральный провод действительно будет под напряжением всякий раз, когда на «горячем» проводе есть нагрузка, и по нейтральному проводу будет проходить ток, равный току на «горячем» проводе (но меньше номинала автоматического выключателя).
-
B
Brock Adams
26.12.2025 18:15Да, то, что ему везло 25 лет, не повод продолжать подвергать ненужному риску свою семью и дом.
0
Фу!
Я не электрик, но я бы установил новый 10/3 BX. Ваша самодельная система может работать, но она способна убить кого-нибудь электрическим током или даже вызвать пожар, если что-то пойдёт не так. Возможные проблемы: нагрев корпуса BX, если где-то возникнет неисправность в месте его подключения к нейтральной шине, или перегрузка одного из фазных проводов, если один из ваших «парных» проводников каким-то образом отсоединится.
Кроме того, если вы когда-нибудь решите продать это место, оно наверняка не пройдёт проверку. Возможно, вам стоит установить более надёжную систему прямо сейчас, чтобы потом не пришлось её чинить.
Похожие вопросы
Можно ли подключить два устройства к розетке на 240 В?...
7 ответов
26.12.2025Как подключить термостат на 240 В без нейтрального провода?...
3 ответа
25.12.2025Утилизация двигателей постоянного тока из бытовой техники...
4 ответа
24.12.2025Сколько времени нужно подождать, прежде чем подключать новый...
10 ответов
24.12.2025Можно ли безопасно подключить трёхконтактное электрическое у...
4 ответа
24.12.2025
Steven
26.12.2025 18:15Мошенничество с электричеством = пожар. Оно того не стоит. И вы можете быть уверены, что ваша страховая компания первой узнает об этом и не выплатит вам деньги, если что-то случится.
Tester101
26.12.2025 18:15То есть вместо того, чтобы проложить нормальный кабель, вы проложили кабель меньшего сечения? Если проложить новый кабель не проблема, то почему вы изначально не проложили нормальный кабель?