Вопрос

Незаконная модификация цепи на 120 В в цепь на 240 В с использованием стальной брони кабеля BX в качестве нейтрали/заземления…

26.12.2025 18:15

Мой дом был построен в 1980 году в Нью-Йорке. Около двадцати пяти лет назад я установил через стену дома новый кондиционер Carrier мощностью 29 200 БТЕ. Устройство было рассчитано на напряжение 208 В и потребляло 15,1 А.


В доме была установлена «стандартная» муфта для кондиционера, проходящая через стену и подключённая к кабелю 12/2-BX с цельнометаллической медной жилой и стальной броней, с однополюсным автоматическим выключателем на 120 В и 20 А, расположенным рядом с муфтой.


Я снял «стандартную» розетку и заменил её на розетку увеличенного размера, предназначенную для нового кондиционера. Однако что касается оригинальной розетки с цельнометаллическим медным проводом, стальной броней, кабелем 12/2-BX, 120 В, однополюсным автоматическим выключателем на 20 А, то я заменил её на новую розетку на 240 В. Затем я проложил второй кабель 12/2-BX из цельной меди в стальной оболочке от стальной распределительной коробки до новой розетки на 240 В (расстояние около 10,5 м!), а затем установил в стальной распределительной коробке новый двухполюсный автоматический выключатель на 20 А.


Затем я «примитивно спаял» два кабеля 12/2-BX, скрутив и изолировав два чёрных провода и подсоединив короткий «хвост» к одному из «горячих» проводов розетки на 240 В, а затем скрутил и изолировал два белых провода и снова подсоединил короткий «хвост» к другому «горячему» проводу розетки на 240 В. Затем я подсоединил ещё один короткий «косичку» от провода «Нейтраль/Заземление» розетки на 240 В обратно к стальной коробке розетки, тем самым превратив стальную коробку розетки и стальную броню самого кабеля BX в провод «Нейтраль/Заземление».


В стальной распределительной коробке, где я установил двухполюсный автоматический выключатель на 20 ампер, я снова «придумал на ходу» два чёрных кабеля 12/2-BX, скрутив их вместе и подсоединив к одному из полюсов автоматического выключателя на 20 ампер. Затем я скрутил вместе два белых кабеля 12/2-BX и подсоединил их к другому полюсу автоматического выключателя на 20 ампер. Затем я надёжно закрепил два независимых кабеля 12/2-BX со стальной броней на стальной коробке главного щита и на всякий случай подсоединил «косичку» от стальной брони кабелей BX к шине «Нейтраль/Заземление» на стальной коробке главного щита.


Сказав всё это, я должен отметить, что (1) мне показал этот «обман присяжных» «старый электрик», который утверждал, что «перевёл сотни» цепей на 120 В в цепи на 240 В с помощью вышеупомянутого «метода», и (2) мой кондиционер на 29 200 БТЕ, 208 В, 15,1 А работал отлично почти четверть века!


Перенесёмся на 25 лет вперёд, и мы увидим, что старый кондиционер мощностью 29 200 БТЕ вышел из строя! Однако я нашёл на eBay более новый (ему около 10 лет, и он в отличном состоянии!) кондиционер Carrier за небольшую часть стоимости нового, и хотя физические размеры нового кондиционера идентичны размерам старого, требования к электропитанию у него более «высокие».


Хотя этот новый прибор рассчитан на те же 208 В, он выдаёт 32 200 БТЕ, потребляя 19,4 А и генерируя 3930 Вт! Согласно техническим характеристикам Carrier, этот новый кондиционер должен быть подключен к двухполюсному автоматическому выключателю на 30 ампер. Заменить автоматический выключатель на 20 ампер на новый автоматический выключатель на 30 ампер в стальной распределительной коробке достаточно просто, но я беспокоюсь об эффективности и безопасности моей «самодельной» проводки, особенно с учетом того, что в качестве «нейтрали/заземления» используется переделанная стальная распределительная коробка и стальная броня кабеля BX.


Из поиска в Интернете выясняется, что провод из цельной меди 12-го калибра может безопасно выдерживать нагрузку до 20,0 Ампер и до 3840 Вт при 240 В, и что скручивание вместе пары проводов из цельной меди 12-го калибра должно обеспечить функциональный эквивалент провода из цельной меди 9-го калибра, что должно увеличить его мощность где-то до 35 Ампер и около 6500 Вт при 240 В. Тем не менее я сомневаюсь в целесообразности дальнейшего использования «подстроенной» стальной брони кабелей BX в качестве «нейтрали/заземления» для безопасного удовлетворения потребностей в электроэнергии, предъявляемых новым кондиционером.


Извините за это «многословное» описание, но поскольку моя дилемма связана с потенциальной угрозой безопасности, а также с затратами времени и средств на демонтаж двух кабелей 12/2-BX и установку одного кабеля 10/3 (или, возможно, даже 8/3), я хотел как можно точнее описать свои обстоятельства.

T
Tinkerer Tom
Автор вопроса

Комментарии:
S
Steven
26.12.2025 18:15

Мошенничество с электричеством = пожар. Оно того не стоит. И вы можете быть уверены, что ваша страховая компания первой узнает об этом и не выплатит вам деньги, если что-то случится.

T
Tester101
26.12.2025 18:15

То есть вместо того, чтобы проложить нормальный кабель, вы проложили кабель меньшего сечения? Если проложить новый кабель не проблема, то почему вы изначально не проложили нормальный кабель?


Ваш ответ

2 ответа
0
K
26.12.2025 18:15

Я разделяю мнение TomG: ого!

При использовании BX в качестве «нейтрали/заземления» (на самом деле это просто нейтраль; трёхконтактная вилка на 220 В считается незаземлённой, независимо от наличия цепи между нейтралью и заземлением) при включённом кондиционере на броню кабеля подаётся напряжение. Оно будет ниже, чем на «фазе», потому что кондиционер использует часть доступной мощности, но напряжение всё равно будет. А это значит, что любой металл, с которым соприкасается бронированный кабель (металлические кронштейны для крепления кабеля, водопроводные трубы, системы отопления, вентиляции и кондиционирования и фыркает газопроводы), находится под напряжением и/или может вызвать искрение брони. Искрение приводит к возгоранию; температура электрической дуги может легко достигать тысяч градусов, и это происходит рядом с бумажной изоляцией и гипсокартоном, деревянными элементами конструкции и т. д.

Эту проводку следует как можно скорее исправить, проложив бронированный кабель 10-3 от панели к кондиционеру и правильно заземлив броню с обеих сторон (НЕ используйте её в качестве нейтрали; для этого в пучке есть белый провод). Разница, хоть и незначительная, заключается в том, что нейтраль подключена к земле только на шине, расположенной на панели. Таким образом, «кратчайший путь» к заземлению при нормальной работе проходит через нейтраль к заземлённой шине, а НЕ через нейтраль к шине, а затем обратно к вам через заземляющий провод. Напротив, если броня является нейтралью, то при включении чего-либо в цепи на неё обычно подаётся напряжение, и она может распределять ток между обычным путём возврата и любым другим путём, ведущим к заземлению, включая вас.

В случае обрыва проводки и короткого замыкания кратчайший путь по-прежнему будет пролегать через заземляющий провод и далее к шине. При сбоях, которые приводят к подаче напряжения на заземляющий провод, автоматический выключатель, как правило, срабатывает очень быстро, поэтому вероятность того, что вас ударит током, крайне мала, если только вы не будете возиться с проводом в момент короткого замыкания. Единственная ситуация, которая всё ещё может быть опасной, — это короткое замыкание между нейтралью и заземлением. В этом случае и нейтраль, и заземление идут параллельно от точки короткого замыкания, чтобы вернуть ток на нейтральную шину. Поэтому, если вы не стоите по щиколотку в воде на заземлённой металлической пластине или в луже, держась за кабель с коротким замыканием, электричество всё равно найдёт самый простой путь через объединённые нейтраль и заземление. Напротив, если броня нейтральна, кабель уже находится в «аварийном режиме», но, поскольку короткое замыкание не приводит к сильному увеличению тока на «горячей» стороне, автоматический выключатель не сработает. Это означает, что вас может легко ударить током, поскольку нейтральная сторона использует вас в качестве параллельного пути к земле.

Комментарии:
  • C
    Craig Tullis
    26.12.2025 18:15

    «Напряжение на нём будет ниже, чем на «горячем» проводе, потому что кондиционер потребляет часть доступной энергии, но он всё равно будет под напряжением». Я знаю, что прошло уже много времени и я в основном повторяю то, что вы сказали, но просто чтобы прояснить ситуацию: нейтральный провод действительно будет под напряжением всякий раз, когда на «горячем» проводе есть нагрузка, и по нейтральному проводу будет проходить ток, равный току на «горячем» проводе (но меньше номинала автоматического выключателя).

  • B
    Brock Adams
    26.12.2025 18:15

    Да, то, что ему везло 25 лет, не повод продолжать подвергать ненужному риску свою семью и дом.

0
T
26.12.2025 18:15

Фу!

Я не электрик, но я бы установил новый 10/3 BX. Ваша самодельная система может работать, но она способна убить кого-нибудь электрическим током или даже вызвать пожар, если что-то пойдёт не так. Возможные проблемы: нагрев корпуса BX, если где-то возникнет неисправность в месте его подключения к нейтральной шине, или перегрузка одного из фазных проводов, если один из ваших «парных» проводников каким-то образом отсоединится.

Кроме того, если вы когда-нибудь решите продать это место, оно наверняка не пройдёт проверку. Возможно, вам стоит установить более надёжную систему прямо сейчас, чтобы потом не пришлось её чинить.