Нежелательное срабатывание AFCI и GFCI
Я только что закончил установку новой панели, и энергетическая компания подключила её к сети. Я завершил проводку для одной цепи с автоматическим выключателем на 20 А, но когда я подключил лампу накаливания, выключатель сработал. Я попробовал подключить несколько других устройств, но выключатель продолжал срабатывать. В цепи две розетки: первая находится в 4 футах от панели, а вторая — в 8 футах от первой. Затем я подключил вторую цепь длиной 12 футов с устройством защитного отключения на 20 А и одной розеткой, и результат был тот же. Возможно, напряжение в сети высокое. Может ли это быть причиной?
Alan
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
- Возьмите тестер проводки и проверьте, правильно ли подключена розетка GFCI.
- Замените автоматический выключатель AFCI на 20 А на стандартный выключатель на 15 или 20 А, а затем проверьте, работает ли розетка GFCI после этого.
- С помощью мультиметра проверьте, находится ли напряжение в розетке GFCI в ожидаемом диапазоне.
- Приложите фотографии проводки во всех местах, чтобы мы могли вам помочь.

Похожие вопросы
Требования к электропроводке в пристройке с гаражом и спальн...
1 ответ
31.12.2025Что может вызывать срабатывание автоматического выключателя ...
5 ответов
27.12.2025Стоит ли заменять автоматические выключатели старого образца...
1 ответ
24.12.2025В чём разница между однополюсными автоматическими выключател...
4 ответа
24.12.2025Существует ли среднее количество розеток, подключённых к одн...
1 ответ
24.12.2025
Bryce
Сообщить о ложном срабатывании AFCI можно по адресу afcisafety.org/report.html
Tester101
Указывает ли автоматический выключатель на тип неисправности, вызвавшей отключение?
Tester101
Правильно ли вы установили автоматические выключатели? Шлейф от автоматического выключателя идёт к нейтральной шине, фаза идёт к латунной клемме на выключателе, нейтраль идёт к серебряной клемме на выключателе. Также убедитесь, что нейтраль и заземление нигде не соединены в цепи.
RedGrittyBrick
Я бы заподозрил неисправность проводки заземления/нейтрали. Напряжение в бытовой сети легко измерить с помощью мультиметра категории II.