Вопрос

Нежелательное срабатывание AFCI и GFCI

Я только что закончил установку новой панели, и энергетическая компания подключила её к сети. Я завершил проводку для одной цепи с автоматическим выключателем на 20 А, но когда я подключил лампу накаливания, выключатель сработал. Я попробовал подключить несколько других устройств, но выключатель продолжал срабатывать. В цепи две розетки: первая находится в 4 футах от панели, а вторая — в 8 футах от первой. Затем я подключил вторую цепь длиной 12 футов с устройством защитного отключения на 20 А и одной розеткой, и результат был тот же. Возможно, напряжение в сети высокое. Может ли это быть причиной?


Комментарии:
B

Сообщить о ложном срабатывании AFCI можно по адресу afcisafety.org/report.html

T

Указывает ли автоматический выключатель на тип неисправности, вызвавшей отключение?

T

Правильно ли вы установили автоматические выключатели? Шлейф от автоматического выключателя идёт к нейтральной шине, фаза идёт к латунной клемме на выключателе, нейтраль идёт к серебряной клемме на выключателе. Также убедитесь, что нейтраль и заземление нигде не соединены в цепи.

R

Я бы заподозрил неисправность проводки заземления/нейтрали. Напряжение в бытовой сети легко измерить с помощью мультиметра категории II.


Ваш ответ

1 ответ 3
0
  1. Возьмите тестер проводки и проверьте, правильно ли подключена розетка GFCI.
  2. Замените автоматический выключатель AFCI на 20 А на стандартный выключатель на 15 или 20 А, а затем проверьте, работает ли розетка GFCI после этого.
  3. С помощью мультиметра проверьте, находится ли напряжение в розетке GFCI в ожидаемом диапазоне.
  4. Приложите фотографии проводки во всех местах, чтобы мы могли вам помочь.

введите описание изображения здесь