0
Вопрос

Ни одна из розеток на кухне не работает

На днях я включил мусоропровод, и теперь ни одна из розеток на кухне не работает. Эта цепь защищена от панели GFCI, но выключатель GFCI на панели не срабатывает. Когда я тестирую розетки с включенным выключателем, они показывают, что они горячие с горячей и нейтральной сторон. Я заменил розетку, питающую мусоропровод, но это не сработало. Я также заменил выключатель, управляющий утилизацией, но по-прежнему ничего не работает. Я проверил провода на выключателе, и они кажутся нормальными. Это условие действует от первой до последней строки в схеме. Кто-нибудь знает, что здесь может происходить?


Комментарии:
g

Чем вы измеряете напряжение? Я не понимаю, как вы измерили напряжение на нейтральном (белом) проводе: вы измеряли напряжение между нейтральным (белым) и заземляющим проводом? Поскольку проблема возникла после включения измельчителя, я бы предположил, что с ним что-то не так. Возможно, измельчитель замыкает. Попробуйте отсоединить провода измельчителя и подключить все остальное.


Ваш ответ

2 ответа 3
0
T

Похоже, что неисправен выключатель GFCI на панели. Напряжение от горячего до нейтральных клемм на выключателе должно составлять 120 В. Если у вас напряжение 120 В от шины нейтрали / заземления до нейтральной клеммы выключателя GFCI с включенной утилизацией, то на нейтральной стороне выключателя имеется разомкнутое соединение или оборван или ослаблен нейтральный провод от выключателя к нейтральной шине.

0

Если вы видите, что фаза подключена к нейтрали, это указывает на обрыв нейтрали в цепи с подключённой нагрузкой. Вы измеряете напряжение на нейтрали через нагрузку.
Найдите место обрыва нейтрали, и вы найдёте решение. Обрыв может быть в любом месте цепи, от панели до любой коробки или розетки.