0
Вопрос

Номинальный ток групповых автоматических выключателей

24.12.2025 21:19

Предыстория: я подумываю о том, чтобы заменить свой накопительный водонагреватель на проточный. Для таких устройств обычно требуется автоматический выключатель на 120 ампер.


В настоящее время на моей панели установлены два групповых выключателя с маркировкой «50», которые питают водонагреватель. Насколько я понимаю, два выключателя, каждый из которых рассчитан на 50 ампер, подключены параллельно, чтобы обеспечить подачу 100-амперного тока на водонагреватель. Поэтому мне, вероятно, нужно, чтобы электрик заменил этот выключатель на более мощный (и убедился, что установленная проводка выдержит дополнительную нагрузку) в рамках модернизации.


Но, просматривая раздел, посвящённый электрике, я увидел автоматические выключатели с маркировкой «60» на каждом переключателе, обозначенном как «выключатель на 60 ампер» Для такого неспециалиста, как я, это означало бы, что весь блок отключится при нагрузке в 60 ампер. Если это так, то мне может понадобиться вторая распределительная панель только для безрезервуарного водонагревателя, потому что общая мощность панели в моём доме составляет всего 200 А, что, по-видимому, является средним показателем для дома на одну семью, если судить по распределительным коробкам в том же ряду.


Может ли кто-нибудь прояснить для меня ситуацию?

K
KeithS
Автор вопроса

Комментарии:
J
Jay Bazuzi
24.12.2025 21:19

Ваш вопрос немного сбивает с толку. Часть его звучит так: «Что такое групповой автоматический выключатель?» А часть — так: «Как подключить проточный водонагреватель?»

J
Jay Bazuzi
24.12.2025 21:19

@Tester101: у проточных водонагревателей очень высокая пиковая нагрузка, хотя их общее энергопотребление ниже, чем у моделей с накопительным баком.

T
Tester101
24.12.2025 21:19

Сколько воды вы нагреваете? 120 А — это много для проточного водонагревателя (хотя я могу ошибаться, я не особо изучал проточные водонагреватели).

T
Tester101
24.12.2025 21:19

Проверьте документацию к обогревателю, который вы рассматриваете. В этой документации указано, что вам нужны 4 двухполюсных автоматических выключателя на 30 А. В этой документации указано, что вам нужны 3 двухполюсных автоматических выключателя на 50 А.


Ваш ответ

1 ответ
0
Лучший ответ
24.12.2025 21:19

Двухполюсный автоматический выключатель с маркировкой «60» на каждой половине срабатывает при силе тока 60 ампер. Два соединённых выключателя нужны для того, чтобы обеспечить в цепи напряжение 240 В за счёт использования двух противоположных фаз переменного тока. Они не «суммируют» силу тока — вы используете их для удвоения напряжения.

Таким образом, если для обогревателя требуется напряжение 240 В и сила тока 120 А, вам понадобятся двухполюсные автоматические выключатели, которые могут обеспечить суммарную силу тока 120 А, например 4 двухполюсных автоматических выключателя на 30 А, как предложил Tester101.

Электрик сможет сказать вам, выдержит ли ваш распределительный щит такую дополнительную нагрузку. Это много, но в зависимости от обычной нагрузки в других частях вашего дома мощности в 200 А может быть достаточно.

Комментарии:
  • H
    Harper - Reinstate Monica
    24.12.2025 21:19

    В больших проточных водонагревателях используется несколько нагревательных элементов, каждый из которых подключен к отдельному автоматическому выключателю. Размер элементов выбирается производителем, который определяет, какие автоматические выключатели вам понадобятся. Таким образом, если вы купите четыре выключателя на 30 А, то, возможно, обнаружите, что вам нужны три выключателя на 40 А.

  • s
    supercat
    24.12.2025 21:19

    Устройство на 240 В (в США) может выглядеть как две цепи, но они не независимы. При отключении питания с одной стороны оно должно быть отключено и с другой. Если питание отключено только с одной стороны, устройство на 240 В может без предупреждения переключить питание с одной стороны на другую. Человек, работающий в это время на «обесточенной» стороне, может получить удар током. Единственные безопасные способы защиты устройства, работающего от сети 240 В, — это использование специального двухполюсного автоматического выключателя или двух соседних автоматических выключателей, которые можно соединить вместе для работы как один двухполюсный автоматический выключатель.

  • B
    Bernd Jendrissek
    24.12.2025 21:19

    В дополнение к тому, что упомянул @shirlockhomes: автоматические выключатели — это не резисторы, которые можно подключить параллельно для увеличения допустимого тока. Вместо этого тот, у которого хуже всего соединение, будет потреблять почти весь ток, а затем сработает и передаст ток следующему, у которого соединение хуже, и процесс повторится. Если вам не повезёт и они не будут равномерно распределять ток, вы получите просто дорогой автоматический выключатель с заниженным номиналом.

  • s
    shirlock homes
    24.12.2025 21:19

    Использование нескольких пар автоматических выключателей вместо двухполюсного выключателя с соответствующей номинальной мощностью заставляет меня нервничать. Хороший совет от Шимона: вызовите электрика, чтобы он проверил. Вы действительно выжимаете максимум из этой панели на 200 ампер.

  • J
    Jay Bazuzi
    24.12.2025 21:19

    @KeithS мой сосед только что построил суперэнергоэффективный дом, но ему всё равно нужен автомат на 400 А, потому что там есть проточный водонагреватель для тёплого пола и ещё один для горячей воды, и оба могут работать одновременно.

  • K
    KeithS
    24.12.2025 21:19

    В этом есть смысл. Так что, если бы я хотел обойтись без трансформатора, нам, вероятно, пришлось бы заменить главный выключатель на 300 А или установить вторую параллельную панель (если это разрешено в системе распределения питания). Не думаю, что в существующей панели есть место для ещё четырёх автоматических выключателей на 30 А.