0
Вопрос

Нормально ли, что из разных розеток по всему дому доносится жужжание?

Сегодня утром я услышал тихий щелчок, доносившийся из индукционной зарядки для телефона. Я понял, что слышу его уже давно. Пока я переодевался, я заметил высокий звук, доносившийся из зарядки Sony моей жены. Позже на кухне я услышал жужжание из розетки, к которой была подключена микроволновая печь. По всему дому жужжат разные розетки.


Это нормально? Я проверил напряжение с помощью измерительного прибора, и оно колеблется в пределах от 236,5 до 237,5*, что вполне нормально, по мнению энергетической компании (рабочий диапазон которой составляет 207–253 вольта)


*Прежде чем кто-то начнёт возмущаться, скажу, что я в Ирландии. У нас здесь напряжение 230 В.


Комментарии:
C

А алюминиевая проводка есть?

r

бойтесь гнева... РЕДАКТОРА

J

Вы оба, ребята, ведите себя прилично! Иначе мы вас отредактируем!!

P

Этот первый абзац звучит как начало плохого фильма ужасов!

T

Когда вы в последний раз проверяли свой слух? Возможно, вы способны слышать некоторые частоты, недоступные «обычным» людям. Кто-нибудь ещё это слышит? Были ли вы причастны к утечке токсичных отходов, подвергались ли воздействию гамма-излучения или контактировали ли с метеоритами? Насколько мне известно, кошки и собаки могут слышать гул электричества. Вас кусали дикие «собаки» в полнолуние?


Ваш ответ

2 ответа 3
0
Лучший ответ
Трансформаторы

Звук, который вы слышите, скорее всего, издают трансформаторы. Это распространённая проблема и нормальное явление.

Большинство сетевых адаптеров состоят из трансформатора, понижающего напряжение, и выпрямителя, преобразующего переменный ток в постоянный ток. Таким образом, везде, где есть адаптер переменного тока, скорее всего, есть и трансформатор.

В этом документе от Federal Pacific (PDF) хорошо объясняется явление, вызывающее гул трансформаторов.

Шум трансформатора вызван явлением, которое называется магнитострикцией. Говоря простым языком, это означает, что если кусок магнитной листовой стали намагнитить, он растянется. Когда намагничивание прекращается, он возвращается в исходное состояние....

Сердечник трансформатора состоит из множества листов специальной стали...

Если описанные выше растяжения и сжатия происходят хаотично по всей поверхности листа и каждый лист ведёт себя хаотично по отношению к соседнему. Вы можете представить себе движущуюся, извивающуюся конструкцию, когда она возбуждена. Конечно, эти растяжения незначительны по размеру, поэтому их обычно нельзя увидеть невооружённым глазом. Однако их достаточно, чтобы вызвать вибрацию и, как следствие, шум...

Незакрепленные Соединения

Если вы слышите гудение в розетках (гнездах), это может быть вызвано неплотным контактом. Если контакт в розетке неплотный, может возникнуть искрение. Искрение определённо может вызывать слышимый звук. Однако при искрении также выделяется тепло, что может привести к пожару. Лучше всего обратиться к местному электрику, чтобы он посмотрел. Если вы знакомы с электромонтажными работами и чувствуете себя комфортно, вы могли бы проверить соединения и / или попробовать заменить розетку.

Комментарии:
  • r

    @roryok не обязательно; искрение происходит, когда ток проходит через зазор (возникший из-за плохого соединения). Если ток не проходит, то и искрения не будет. Я бы всё равно проверил соединения

  • r

    Спасибо, но жужжание исходит только от розеток, когда в них что-то подключено и включено. Скорее всего, я слышу само устройство, а не розетку.

0
V

То же самое произошло в нашем доме. Шум исходил из электрических розеток на втором этаже. Он перемещался из комнаты в комнату. В конце концов мне посоветовали проверить все датчики в доме. Проблема была в неисправном датчике угарного газа. Когда мы отключили датчик, шум прекратился.

Комментарии:
  • T

    См. комментарий @ratchetfreak выше по поводу искрения в местах плохого соединения. Скорее всего, розетка, к которой был подключен датчик угарного газа, плохо соединена с ним.