0
Нормально ли, что пылесос отключает дугогасительную камеру?
Недавно мы модернизировали наш главный электрощит (заменили 50-летний щит на 100 ампер на щит на 200 ампер).
В рамках модернизации электрик установил автоматический выключатель на дуговом разряде в цепи питания спальни (15 ампер). Я заметил, что когда пылесос работает и подключен к этой цепи в течение длительного времени (скажем, 5–10 минут), срабатывает автоматический выключатель. Это происходит только при включенном пылесосе и независимо от того, что еще подключено к цепи. Мы пробовали выключать все остальное, но проблема осталась.
Свидетельствует ли это о каких-то серьёзных проблемах с электричеством? В цепи есть множество других электронных устройств (компьютеры, пианино, телевизор и т. д.). Это происходит только при включённом пылесосе.
Раньше такого не происходило, когда пылесос работал от той же цепи, что и «обычный» выключатель.
Mike B
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Автоматический выключатель дугового пробоя обнаруживает искрение между проводами в шнурах электроприборов или домашней проводке, которое может привести к возгоранию. К сожалению, подобное искрение возникает и в электродвигателях в процессе нормальной работы. Предполагается, что автоматические выключатели дугового пробоя способны отличить одно от другого, но они всё равно часто срабатывают. По моему опыту, они чаще всего срабатывают при включении или выключении пылесоса.
Само по себе срабатывание вакуумного выключателя при дуговом замыкании не указывает на проблемы с электричеством.
Комментарии:
-
d
Я знаю, что это старая тема, но у меня такая же проблема. Автоматические выключатели GFCI срабатывают при использовании пылесоса или лазерного принтера. Думаю, это нормально. Мой пылесос старый, но работает хорошо. Лазерный принтер — срабатывает при нагрузке в 5 ампер? У меня автоматические выключатели Square D. Я не вижу ни лампочки, ни другого индикатора. Большой чёрный выключатель срабатывает наполовину.
-
E
Автор вопроса просто хочет знать, безопасна ли его проводка. Я создал отдельный вопрос, чтобы раз и навсегда разрешить этот спор о вакуумных автоматических выключателях! :) diy.stackexchange.com/questions/37277/…
-
T
@BradGilbert Именно об этом я и говорю... Проблема не в устройстве автоматического отключения при коротком замыкании, а в пылесосе. Если у вас плохо спроектированный пылесос, вам придётся чаще его менять или ремонтировать.
-
B
@Tester101 Я в курсе. Если коллектор изношен, это будет больше похоже на искрение, при котором срабатывает автоматический выключатель. Даже если с двигателем всё в порядке. Таким образом, со временем двигатель будет чаще срабатывать при включении автоматического выключателя. Поэтому либо меняйте двигатель каждые несколько лет (даже если он будет работать десятилетиями), либо разбирайте его и обслуживайте, либо установите какую-нибудь фильтрацию, чтобы уменьшить сигнал, который «видит» автоматический выключатель. Я хотел бы отметить, что профессиональный ремонт двигателя, скорее всего, обойдётся дороже, чем замена всего пылесоса.
-
T
@BradGilbert Устройства AFCI оснащены программным обеспечением, которое анализирует каждое событие дуги и может отличить опасную дугу от обычной. В старых моделях они были не такими умными и часто срабатывали неправильно. Новые модели более точны, а помехи срабатывают гораздо реже. Итак... Устройства AFCI иногда срабатывают из-за пылесоса, да. Является ли "нормальным" отключение устройства AFCI из-за вакуума, нет.
-
B
@Tester101 Срабатывание автоматических выключателей при возникновении дуги между фазой и нейтралью является нормальным явлением. А знаете что? универсальные двигатели имеют щётки, которые при правильной работе создают дугу. Единственный способ полностью исключить срабатывание автоматического выключателя при использовании такого двигателя — это использовать дроссель общего режима или изолирующий трансформатор.
-
T
@Edwin Это не "нормально", когда устройства AFCI отключаются из-за правильно функционирующих электрических устройств.
-
E
@tester101 У меня в новой цепи установлено устройство AFCI, которое иногда срабатывает, когда я включаю пылесос. Это основано на моем собственном опыте и опыте других людей, а также на простом понимании того, как работают электродвигатели и устройства AFCI. OP не спрашивал "Все ли устройства AFCI отключаются при включении любого пылесоса?", Он просто спросил, нормально ли, что пылесос отключает устройство AFCI. Ответ - да. Это нормально. Я не распространяю ложную информацию.
-
T
Можете ли вы привести источники или указать на исследования, подтверждающие вашу точку зрения? Как вы можете однозначно обвинять устройство автоматического отключения при засорении, не зная марку, модель, возраст и состояние пылесоса? В прошлом у устройств автоматического отключения при засорении возникали проблемы, но, по моему опыту, современные устройства гораздо точнее. Похоже, вы слепо распространяете устаревшую и потенциально неточную информацию.
-
B
Вы можете попробовать заменить автоматические выключатели на другие, так как у каждого производителя своё программное обеспечение. Или замените автоматический выключатель на устройство защитного отключения и будете довольны. Однако, если это двухпроводные цепи K&T, я рекомендую использовать автоматический выключатель (см. diy.stackexchange.com/a/20279/5960). В таком случае не могли бы вы установить в коридоре новую трёхконтактную розетку для пылесоса?
-
J
То же самое произошло, когда появились автоматические выключатели с защитой от утечки тока. Потребовалось некоторое время, чтобы устранить ошибки. А до тех пор будут проблемы. С сожалением вынужден согласиться с Ecnerwal. Электрики на стройплощадке сказали то же самое.
-
E
И добро пожаловать в раздел «Почему я не собираюсь переоборудовать свой дом с помощью автоматических выключателей с функцией отключения при коротком замыкании, спасибо вам большое, сторонники таких выключателей, заседающие в комитетах NFPA». К сожалению, у здравого смысла нет больших лоббистских бюджетов, чтобы продвигать людей в комитеты, в отличие от компаний, продающих всякую ерунду. Так что теперь люди будут использовать пожароопасные удлинители для подключения устройств, которые они больше не могут подключать к своим «безопасным» цепям с автоматическим выключателем с функцией отключения при коротком замыкании — просто супер.
Похожие вопросы
Утилизация двигателей постоянного тока из бытовой техники...
4 ответа
24.12.2025Сколько времени нужно подождать, прежде чем подключать новый...
10 ответов
24.12.2025Можно ли безопасно подключить трёхконтактное электрическое у...
4 ответа
24.12.2025В чём разница между однополюсными автоматическими выключател...
4 ответа
24.12.2025Почему мой кондиционер не выключается после того, как я выкл...
4 ответа
24.12.2025
Fiasco Labs
В пылесосах обычно используются универсальные двигатели. Универсальные двигатели имеют обмотку возбуждения и обмотки ротора с коммутацией. Щётки, которые скользят по дуге коллектора при вращении ротора. Автоматические выключатели с защитой от утечки тока предназначены для обнаружения дуги в оборванных шнурах питания и т. д.
Edwin
К AFCI прилагаются инструкции. Возможно, электрик приклеил наклейку к коробке вашего выключателя. У моего AFCI Murray горит желтая лампочка. После срабатывания выключателя и перевода его во включенное положение, если загорается желтый индикатор, причиной отключения стало замыкание на дугу. Если индикатор отсутствует, причиной отключения стала перегрузка по току.
Mike B
Пылесос — Dyson DC14 (ему около 4 лет). Шнур в хорошем состоянии. Он плотно прилегает к розетке. Я не знаю, что нужно проверить, чтобы определить причину отключения. Не могли бы вы уточнить? Пылесос рассчитан на 12 ампер.
Tester101
Сколько лет пылесосу? Исправен ли пылесос? Исправен ли шнур? Плотно ли прилегает вилка к розетке? Указывают ли автоматические выключатели причину срабатывания или они просто срабатывают? Какова мощность всасывания и/или сила тока пылесоса?