0
Нормально ли, что в выключателе света используется только фазный провод?
25.12.2025 19:14Я менял выключатели в доме, когда наткнулся на эту систему.
Два переключателя справа подключены к фазному проводу (чёрному) от двух электрических проводов на задней панели. Все нейтральные провода (белые) соединены вместе и не используются.
Я не эксперт и даже не любитель, но мне кажется, что такая настройка странная.
Если я поменяю выключатели, нужно ли мне будет выполнить ту же схему подключения, что на картинке, или можно попробовать использовать стандартную черно-белую схему?
Переключатель слева (не виден) — трёхпозиционный.

Pierre-Alain Vigeant
Автор вопросаВаш ответ
1 ответ
0
Да, это нормально. Есть два способа подключить двухпозиционный переключатель с помощью двухжильного кабеля, как у вас:
-
В первом случае выключатель находится между источником питания и светильником (светильниками). Так устроены ваши выключатели.

Как вы можете видеть из схемы, используется белый провод - он замыкает цепь обратно на нейтральную линию источника питания.
-
тот, в котором светильник находится между источником питания и выключателем. Я думаю, это то, что вы подразумеваете под "стандартной черно-белой настройкой".

Обратите внимание, что на белом проводе в этом случае должна быть маркировка, указывающая на то, что по нему проходит электрический ток. Я использую небольшой кусочек чёрной изоленты, которой обматываю изоляцию. Обычно (по крайней мере, исходя из моего опыта работы с любительской проводкой) этот шаг пропускают.
(Изображения найдены здесь)
Если вы меняете выключатели, следуйте оригинальной схеме подключения.
Комментарии:
Похожие вопросы
Как правильно подключить трёхпозиционный переключатель?...
4 ответа
25.12.2025Существует ли четырёхпозиционный диммер?...
4 ответа
24.12.2025Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Что мне нужно, чтобы заменить 4 выключателя в одной цепи?...
1 ответ
24.12.2025Подключение новых светильников к выключателю...
1 ответ
24.12.2025
scorgn
25.12.2025 19:14Второй способ — это просто цикл switch? @Still.Tony
Still.Tony
25.12.2025 19:14Не делайте этого. Если вы пытаетесь подключить умный светильник, а кто-то поленился и проложил проводку вторым способом, вам нужно обратиться к странице «Аккуратный демонтаж настенных и потолочных материалов», чтобы найти путь от светильника к распределительной коробке. Затем обратитесь к странице «Правильная замена проводки в светильнике». После этого вернитесь на эту страницу, и у вас будет всё готово с тремя проводами.
Nepoxx
25.12.2025 19:14Если в комплекте с новым выключателем идёт заземляющий провод, куда его подключить?
Pierre-Alain Vigeant
25.12.2025 19:14Отлично, я оставлю рабочую схему и просто заменю переключатели.
Steven
25.12.2025 19:14Горячее всегда подключено, потому что, если бы выключатель был на нейтрали, большая часть цепи всегда была бы под напряжением, и вы получили бы удар током, если бы прикоснулись к горячему даже после выключателя.
lqlarry
25.12.2025 19:14Если бы у вас было несколько лампочек, это было бы похоже на гирлянду, где одна лампочка перегорает, и все остальные тоже перегорают, пока вы не замените перегоревшую. Один мой коллега взял 10 ламп на 12 В и 25 Вт, соединил их последовательно, а затем подключил к сети 120 В, и все они работали, не перегорали.