0
Нормально ли, если на охлаждающих змеевиках есть немного льда?
Это наше первое лето в новом доме с центральным кондиционированием. Сегодня было немного жарче, чем обычно, поэтому кондиционер работал долго. Через некоторое время мы заметили, что поток воздуха прекратился, потому что охлаждающий змеевик полностью покрылся льдом (около 6 мм снега по всей поверхности). Части всасывающей линии, в том числе место соединения всасывающей линии с наружным блоком, тоже покрылись льдом.
Мы открыли пару регистров, которые были закрыты на зиму, и устранили засор в нашем самом большом обратном вентиляционном отверстии. Теперь система работает лучше, она включена уже несколько часов и продолжает работать. Однако я заметил, что нижний дюйм змеевика в форме буквы А покрыт инеем, как и большинство петель по бокам.
Нормально ли, если охлаждающий змеевик немного заиндевел, или он всегда должен быть абсолютно чистым?
Jay
Автор вопросаВаш ответ
2 ответа
0
При нормальной работе всасывающая линия (более крупная труба) не должна покрываться льдом. К тому времени, когда хладагент достигает конца змеевика испарителя, он должен полностью испариться (перейти в газообразное состояние). Несколько нижних змеевиков могут покрываться инеем, но верхние должны лишь слегка увлажняться.
Если запотела линия всасывания или более чем нижняя треть змеевика. Либо в системе избыточное давление, либо через змеевики проходит недостаточно воздуха.
Убедитесь, что все регистры и возвраты открыты и ничем не заблокированы. Проверьте все фильтры, чтобы убедиться, что они чистые. Если у вас многоскоростной вентилятор, убедитесь, что он настроен на нужную скорость. И убедитесь, что он действительно работает на нужной скорости или близко к ней.
Если ничего из этого не помогло, обратитесь к специалисту по системам отопления, вентиляции и кондиционирования.
Нормальная система
Температура и давление - это одно и то же в холодильной системе, поэтому на основе показанных выше значений давления вы можете легко определить температуру хладагента . Предполагая, что это система R22, вы увидите, что хладагент поступает в испаритель при температуре 26 ° F, а выходит из него при температуре выше точки замерзания 43 ° F. Всасывающий трубопровод в этой системе находится выше точки замерзания, поэтому обледенения не произойдет. Температура может быть ниже точки росы, поэтому возможно выделение пота (конденсата).
Недостаточный расход воздуха
В этом примере вы можете видеть, что хладагент поступает в испаритель при температуре 26 ° F, но он покидает испаритель при температуре ниже нуля при 31°F. Поскольку всасывающий трубопровод в этом случае находится ниже точки замерзания, возможно обледенение трубопровода. Если температура трубопровода остается ниже нуля на всем пути обратно к компрессору, вы увидите обледенение по всему трубопроводу.
В этом случае через испаритель проходит недостаточно воздуха. Из-за этого хладагент не получает достаточного количества тепла.
ПерегруженныйИзвините, у меня нет изображения для этого. В этой ситуации вы увидите, что температура хладагента, поступающего в испаритель, очень низкая. Даже при хорошем потоке воздуха не может быть передано достаточно тепла, чтобы температура хладагента поднялась выше точки замерзания.
заниженная стоимостьХотя обледенение из-за низкого уровня хладагента происходит редко и часто связано с другими проблемами, оно всё же возможно. Из-за низкого давления в испарителе температура кипения хладагента значительно ниже 0 °C. Из-за этого змеевики, расположенные ближе всего к устройству измерения, сильно охлаждаются, что приводит к замерзанию влаги. При замерзании змеевика поток воздуха ограничивается. При ограничении потока воздуха хладагент хуже охлаждается. Замерзшая жидкость медленно проходит через змеевик и в конце концов возвращается по всасывающей линии в компрессор.
Комментарии:
0
Похожие вопросы
Кондиционер (работающий круглый год) накапливает столько льд...
1 ответ
03.01.2026Почему из вентиляционных отверстий кондиционера на потолке к...
1 ответ
24.12.2025Как часто нужно промывать конденсатоотводчики раствором отбе...
6 ответов
23.12.2025Как заменить двигатель вентилятора конденсатора в центрально...
2 ответа
24.12.2025Воздушные дефлекторы на напольных регистрах и эффективность ...
1 ответ
24.12.2025
Tester101
@Jay Конечно. Температура окружающей среды влияет на хладагент и общую производительность системы. Когда система была впервые заправлена, температура окружающей среды, скорее всего, отличалась от нынешней. Это означает, что давление в системе будет немного другим. Если змеевики не замерзают настолько, что блокируют поток воздуха, проблем возникнуть не должно.
Jay
То есть допустимо, чтобы лёд покрывал до 1/3 нижней части змеевика?