Нужен ли кабелепровод для внутренней линии питания распределительного щита?
Я устанавливаю дополнительную панель на 100 А для питания плиты и водонагревателя. Дополнительная панель находится в помещении, в том же здании, что и основная панель. Нужно ли прокладывать питающий кабель в кабелепроводе? Я живу в Мичигане и хочу убедиться, что при внесении изменений соблюдаются все нормы. Если это имеет значение, я планирую использовать кабель 8-3 с заземлением для питания дополнительной панели.
Dan B
Автор вопросаВаш ответ
2 ответа
0
Беглое ознакомление с кодом показывает, что существует более серьёзная проблема, заключающаяся в том, что допустимая сила тока для меди 8Ga составляет всего 55 при температуре 90 °C (для алюминия 45 ампер), поэтому ваш провод слишком тонкий для сети на 100 ампер. Вам нужен как минимум (если всё рассчитано на температуру 90 °C) медный провод 3Ga или алюминиевый провод 2Ga, а после применения различных коэффициентов снижения номинальных характеристик, возможно, и более толстый провод, или если предельная температура для любого соединения составляет 75 °C. Есть примечание, которое может разрешить использование меди 4Ga для 100-амперной цепи в жилом помещении в качестве «служебной боковой цепи». Вам придётся решить, насколько серьёзно вы относитесь к этому примечанию. Я дал ссылку на удобный калькулятор, который может оказаться полезным.
Калькулятор мощности для ответвлений и фидеров
Если говорить не придирчиво, то для провода, соответствующего мощности подпанели, ответ — нет. Если вы используете кабель 8-3 w/g, то, скорее всего, с ним всё в порядке, но из-за того, что это кабель, его будет сложнее проложить в кабелепроводе (в отличие от 4 отдельных проводов).
Возможно, если провод проходит через место, где он может быть повреждён, или через пол, то лучше использовать кабелепровод. Но в обоих случаях кабелепровод нужен только в проблемном месте и представляет собой «оболочку», а не «канал» с точки зрения норм и правил.
Если у вас ещё нет кабеля 8-3 w/g, сравните его стоимость со стоимостью THHN или THWN (или XHHW и т. д.) в кабелепроводе. Примечание: даже если у вас уже есть такой кабель, вы не сможете подключить к нему нагрузку в 100 ампер, поэтому поищите кабель большего сечения.
Я лично предпочитаю кабелепровод, но это всё, что я могу сказать. Я видел слишком много ужасных случаев, когда грызуны перегрызали неэкранированные кабели в скрытых местах. Кроме того, при использовании неэкранированного кабеля вы ограничены номиналом 60 °C.
Комментарии:
0
Экнервал прав в том, что у энергетических компаний есть особые исключения. Кроме того, я готов поспорить, что в какой-то момент они заменили панель, не заменив провод. Не знаю, сколько лет было дому в то время, но в старых домах обычно не было панелей на 200 ампер.
Похожие вопросы
Как определить подходящую мощность вспомогательной панели дл...
2 ответа
26.12.2025Могу ли я использовать свою старую сервисную панель в качест...
1 ответ
27.12.2025Можно ли установить дополнительную панель (в отдельном здани...
6 ответов
31.12.2025Нейтральный провод плавающий или подключен к нейтральной шин...
2 ответа
31.12.2025Какой калибр провода мне нужен для подпанели на 100 ампер в ...
3 ответа
30.12.2025
ThreePhaseEel
У воздушных служб есть возможность освежить их - вы заметите, что воздушные провода / мультиплексные кабели, выводимые по воздуху, также получают свою собственную таблицу мощности в NEC в результате этого.
Ecnerwal
Однако, судя по всему, корпус должен быть как минимум из алюминия 4/0.
Ecnerwal
Утилиты получают что-то вроде пропуска в определенные части NEC - у них есть исключения здесь и повсюду. Но это действительно абсурдно маленький размер для сервиса 200A, ИМХО. ЕСЛИ вы хотите (я бы не стал; мне нравится, когда мой дом не горит), возможно, вы можете использовать исключение - что-то о том, что не требуется, чтобы проводка на вашей панели была больше, чем проводка для обслуживания.
Dan B
Спасибо за подробный ответ. Один вопрос о сечении провода. Почему для линии питания от столба подходит алюминиевый провод сечением 8Ga и силой тока 200 А, а для половины мощности мне нужен провод большего сечения?