Нужен ли мне вентиляционный канал для подключения слива к новой пристройке к ванной комнате?
26.12.2025 21:19Я строю новую полноценную ванную комнату на месте бывшего заднего крыльца. Я планирую расширить существующий слив и вывести его за пределы дома под полом.
Мне нужно знать, нужно ли мне устанавливать новую вентиляционную решётку в пристройке или можно обойтись существующей. Общая длина новой (4-дюймовой) сливной трубы составит около 15 футов от существующей вентиляционной решётки до самого дальнего сантехнического прибора.
Я в Вирджинии. Я просмотрел код, но не могу понять, какие правила применимы в моей ситуации.

mogrify
Автор вопросаВаш ответ
4 ответа
0
Для этих стоков у вас должно быть вентиляционное отверстие над вертикальным стояком. Как показано на рисунке, вода из вашего нового сооружения не может вытягивать воздух из существующего сооружения.
Вот для чего нужны вентиляционные отверстия: они втягивают воздух вслед за стекающей водой.
Вы можете функционально объединить все новые рабочие стоки в один вертикальный вентиляционный канал, но помните, что он должен обеспечивать приток воздуха над объединённой дренажной линией.
В зависимости от вашего кода вы можете объединить их в одно вентиляционное отверстие, а можете и не объединять, но для каждого из них потребуется отдельное вентиляционное отверстие.

Комментарии:
0
Я хотел бы прояснить несколько моментов, касающихся этого вопроса и предложенных ответов.
Как уже было сказано, вам определённо потребуется обеспечить дополнительную вентиляцию для светильников в этой пристройке, так как существующей вентиляции будет недостаточно. Другие специалисты рекомендуют установить отдельные вентиляционные отверстия для каждого светильника, а затем объединить их в потолке в одно общее вентиляционное отверстие. В этом решении нет ничего плохого, но оно неэффективно и потребует дополнительных затрат.
Я не являюсь лицензированным сантехником в вашем штате или стране (я из Канады) . Я ознакомился с правилами сантехники вашего штата. . Вам разрешено выводить воздух из этих устройств с помощью так называемого «мокрого» вентиляционного отверстия.
СЕКЦИЯ 909. ВЛАЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ
909.1 Разрешен горизонтальный отвод влаги. Любая комбинация сантехники в двух группах ванных комнат, расположенных на одном уровне пола,
допускается с помощью горизонтального отвода влаги. Вентиляционное отверстие для увлажнения должно
рассматриваться как вентиляционное отверстие для арматуры и должно проходить от
подсоединения сухого вентиляционного отверстия вдоль направления потока в
дренажной трубе до самого нижнего горизонтального
ответвления дренажа для сливного патрубка арматуры. Только сантехника из групп ванных комнат должна
подключаться к горизонтальному отводу с влажной вентиляцией. Все дополнительные
устройства должны быть расположены ниже по течению от горизонтального гидрозатвора.Источник: Свод правил по водоснабжению штата Вирджиния 2006 года, глава 9 (начиная со второй страницы)
Это возможно, потому что дренажные системы устроены таким образом, что сливные трубы не заполняются водой полностью. В нижней части трубы стекает вода, а в верхней части обеспечивается свободное движение воздуха. (В случае с вертикальными трубами вода «прилипает» к стенкам трубы, двигаясь по спирали, и в центре трубы остаётся свободное пространство для движения воздуха.)
В Канаде одно из правил, касающихся мокрой вентиляции, заключается в том, что унитаз должен быть последним прибором, подключённым к мокрой вентиляции, то есть никакие другие приборы не должны быть подключены после унитаза. Это связано с тем, что при смыве в унитазе может «заклинить» мокрая вентиляция любых последующих подключений. Я не увидел в вашем коде никаких требований на этот счёт, однако на всех примерах чертежей, представленных в Приложении N, унитаз изображён последним, за исключением Рисунка N4: B. Горизонтальная система вентиляции (стр. 4), на котором изображён душ, подключённый после унитаза.
Вот две изометрические схемы, показывающие, как можно организовать вытяжку в ванной комнате:

На рисунке слева показано, что ванна подключена после унитаза. На рисунке справа унитаз показан как последнее устройство, подключённое к вытяжке (так мы делаем в Канаде).
На обоих рисунках красной линией обозначена часть системы, которая считается «мокрым» вентиляционным отверстием. Пунктирной линией обозначено «сухое» вентиляционное отверстие. Как видите, «мокрый» вентиляционный канал позволяет обойтись без большого количества вертикальных труб и сэкономить на фитингах. Обратите внимание, что на вертикальном участке трубы перед кронштейном сливного бачка (расположенным в стене) должен быть установлен прочистной патрубок. Это позволит очищать ответвление.
Комментарии:
-
p
pdd
26.12.2025 21:19Не за что @mogrify. На вашем месте я бы сделал так, как показано на рисунке справа, потому что установка ниже по потоку от унитаза кажется мне неправильной.
-
m
mogrify
26.12.2025 21:19Это действительно выглядит как более простое решение, чем отдельные вентиляционные отверстия. Спасибо, что нашли время просмотреть код и добавить свой ответ!
0
Вы очень близки к предельным значениям для вентиляции в зависимости от расстояния. Но, как объясняет ppd, вы не можете полагаться на существующую вентиляционную шахту. Один из вариантов, как предлагали другие, — вывести вентиляцию для каждого слива в том месте, где он проходит вертикально через стену, соединить эти вентиляционные отверстия на потолке и подключить их к вентиляционной шахте. Убедитесь, что уклон вентиляционной линии положительный. В посте pdd описан способ вентиляции туалета из-за ограничения по высоте падения, а также способ вентиляции оставшихся стоков.

906.2 Вентиляция сливных отверстий сантехнических приборов. Общий перепад высот в сливном отверстии сантехнического прибора, обусловленный уклоном трубы, не должен превышать диаметр сливного отверстия, а
вентиляционное соединение со сливным отверстием сантехнического прибора, за исключением
туалетов, не должно находиться ниже порога гидрозатвора.
Справочная информация: Строительные нормы и правила штата Вирджиния, сантехника, глава 9 (вентиляция)
Комментарии:
-
B
BMitch
26.12.2025 21:19@pdd Спасибо, в этом есть смысл, как и в вашем ответе выше. +1 за это.
-
p
pdd
26.12.2025 21:19@BMitch, вы правы в том, что касается определения сухого вентиляционного канала, однако участок трубы между сифоном и вентиляционным соединением не считается влажным вентиляционным каналом, он называется сливом для сантехнического оборудования. Длина слива для сантехнического оборудования ограничена (как и количество изменений направления). Это ограничение связано с диаметром трубы, так как перепад высот на сливе для сантехнического оборудования не должен превышать диаметр трубы. Это расстояние измеряется от сифона до вентиляционного соединения. Вентиляционное соединение может быть как сухим, так и влажным. Посмотрите на рисунки в моём ответе, чтобы понять, что такое мокрый вентиляционный канал.
-
B
BMitch
26.12.2025 21:19@pdd Я в замешательстве. Разве после того, как вы отделите слив с помощью специального вентиля, не должен появиться сухой вентиляционный канал, а влажный вентиляционный канал должен проходить на определённом расстоянии от сифона до сухого вентиляционного канала? Как только вы преодолеете перепад высот или расстояние от сифона, вам понадобится вентиляционный канал, и я не понимаю, как он может быть влажным.
-
p
pdd
26.12.2025 21:19Указанные вами расстояния соответствуют максимальной длине сливных труб/сифонов, которая измеряется от сифона до вентиляционного отверстия, как сухого, так и влажного. Расстояние до влажного вентиляционного отверстия не ограничено. Однако существующий вентиляционный канал не может служить влажным вентиляционным отверстием для новой ванной комнаты, поскольку он расположен ниже по течению от новой ванной комнаты и обслуживает ванную комнату на другом уровне.
-
B
BMitch
26.12.2025 21:19Я подозреваю, что это необходимый минимум, но есть ещё 906.2, о котором я расскажу в своём ответе. Он ещё больше ограничивает допустимый наклон.
-
m
mogrify
26.12.2025 21:19(Отредактировано) Хорошо, значит, это максимальные уклоны? Я думал, что это минимальные уклоны. Я могу поддерживать уклон, за исключением участка длиной около 2 футов с прямым спуском.
0
Лучше всего, если у каждого сантехнического прибора будет свой сифон и вентиляционное отверстие, а на важных стыках будут установлены прочистки (если у вас есть к ним доступ, оставьте одну у стены).
Я бы сказал, что вам определенно не следует пытаться полагаться только на вентиляционные отверстия существующей ванной комнаты.
Похожие вопросы
Можно ли использовать вентиляционное отверстие диаметром 1 1...
1 ответ
24.12.2025Что делать, если у меня постоянно засоряется канализация?...
9 ответов
24.12.2025Подключение сифона к сливному патрубку в стене...
3 ответа
25.12.2025У меня на кухне два отдельных сливных отверстия. Если я начн...
1 ответ
26.12.2025Почему вода из посудомоечной машины вытекает обратно в раков...
5 ответов
24.12.2025
pdd
26.12.2025 21:19Чтобы внести ясность: для каждого прибора не требуется отдельная вентиляция. Строительные нормы штата Вирджиния допускают использование мокрой вентиляции, которая устраняет необходимость в отдельных вентиляционных отверстиях, как вы показали. Мокрая вентиляция устанавливается быстрее и требует меньше материалов. Более подробную информацию вы можете найти в моём ответе.
Matthew
26.12.2025 21:19@mogrify при условии, что у каждого слива есть собственное вертикальное вентиляционное отверстие, через которое поступает достаточное количество воздуха...
mogrify
26.12.2025 21:19Спасибо. Можно ли вывести новый слив за пределы раковины, где он заканчивается, и сделать его вертикальным? Или использовать внутренние клапаны? Просто чтобы я знал, какие есть варианты.