0
Нужен ли мне вентиляционный клапан на этом аварийном сливе?
Согласно нормам, для группы сантехнических приборов, к которой в моем случае относятся раковина, унитаз и слив из душа, можно использовать влажный воздуховод. Примерно в 10–15 футах ниже по течению от этой группы находится слив из стиральной машины с собственным воздуховодом. Мне также нужен аварийный слив в техническом помещении. Нужен ли для него отдельный воздуховод?

pdfj
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
3 ответа
0
Ваш слив в полу не предназначен для регулярного использования и не рассчитан на отходы жизнедеятельности человека. Нет смысла подключать его к городской канализации, а во многих юрисдикциях это даже незаконно. Добавление «чистой» воды в городскую канализацию увеличивает расходы города на переработку отходов, где стоимость очистки одного галлона в значительной степени фиксирована и не зависит от качества поступающей на очистные сооружения воды. Вот почему запрещено подключать водосточные трубы к городской канализации и почему в городах строят отдельные ливневые стоки, а не канализацию.
Для раздельных сливов не нужны сифоны или вентиляционные отверстияВам не нужен (или не хочется) вентиляционный отвод на открытой (не канализационной) сливной трубе. Вентиляционный отвод выполняет две функции: (1) обеспечивает ламинарный поток сточных вод (без бульканья, пузырьков или чего-то ещё, что в просторечии называют «турбулентностью») — турбулентность может привести к разделению воды и отходов, что приведёт к засорам, и (2) предотвращает сифонный эффект в соседних гидрозатворах — вода будет вытягиваться из гидрозатворов в контуре, позволяя отработанным газам проникать в дом. Если ваша сливная труба не подключена к канализации и просто выходит наружу, вам не нужно беспокоиться о засорах (для их возникновения требуется скопление отходов и регулярное использование), а также о сифонах. Труба, по сути, открыта с обоих концов, и гравитация делает всю работу.
Возможно, вам захочется проверить наличие радона в подсобном помещении после установки сливного отверстия в полу, так как через сливную трубу может проникать радон, находящийся на уровне земли. Если это проблематично, установите подпружиненный обратный клапан (он нужен не для предотвращения обратного потока жидкости, а для предотвращения обратного потока воздуха) или установите специальное коммерческое изделие, например слив Dranjer. Такие сливы предназначены для того, чтобы воздух и вода могли стекать вниз, но не подниматься вверх.
0
«Кодекс» разрешает установку вытяжных вентиляторов, но не через горизонтальные трубы. Это могут быть любые близлежащие приборы на том же этаже определённого размера, требование к группе приборов было снято. Конечно, это зависит от того, о каком кодексе идёт речь. Я в основном знаком с IPC, ранее называвшимся UPC. Горизонтальные вытяжные вентиляторы могут быть разрешены другими кодексами.
Ваша ванная комната, вероятно, была построена в то время, когда такая практика была допустима. Но это не значит, что вы можете делать так же сейчас. В любом случае, для приборов с низким расходом воды допускается отвод воды через сифон в большой сифон для приборов с высоким расходом воды. Ваше предложение отводить воду из стиральной машины через сифон в полу противоречит этой концепции, поэтому оно в принципе неосуществимо. Велика вероятность того, что вода из стиральной машины будет всасываться через сифон в полу. И без того непросто обеспечить герметичность сифона в полу.
Для сифона в полу потребуется отдельный вентиляционный канал, но если он находится выше уровня пола, то можно сделать горизонтальные отводы и соединить их с другими вентиляционными трубами при условии, что их диаметр соответствует требованиям. В некоторых нормах допускается использование механического вентиляционного устройства, которое избавляет от необходимости выводить вентиляционный канал наружу.
Комментарии:
-
p
pdfj
Обратите внимание, что это было сделано для IRC-кода, поэтому ваш «серый» файл может быть не таким уязвимым.
-
b
bcworkz
Спасибо, я обновлю свой файл leaky grey.
-
p
pdfj
Разрешены горизонтальные вытяжные вентиляционные отверстия. P3108.1 Разрешены горизонтальные вытяжные вентиляционные отверстия. Допускается использование горизонтального вытяжного вентиляционного отверстия для любой комбинации сантехнических приборов в двух группах ванных комнат, расположенных на одном этаже.
0
Если это действительно «аварийный» слив — тот, которым вы никогда не будете пользоваться в обычных условиях, — то его вообще не следует подключать к остальной водопроводной системе. Он должен быть соединён прямой трубой с дренажным насосом в подвале, за пределами дома или даже в подполье (просто установите сетку на открытый конец трубы, чтобы туда не попадали животные). Причина в том, что если вы подключите его к обычной водопроводной системе, вам понадобится гидрозатвор. Гидрозатвор остаётся частично заполненным водой, чтобы в дом не проникал запах из канализации. Со временем вода в гидрозатворе испаряется, и запах из канализации проникает в помещение. Если канализацией пользуются регулярно, это не проблема, так как вы наполняете гидрозатвор водой каждый раз, когда пользуетесь канализацией. Я предполагаю, что ваш «аварийный» слив в полу предназначен только для того, чтобы сливать воду в случае неисправности стиральной машины и её переполнения. В этом крайне редком случае нет ничего страшного в том, чтобы просто дать воде стечь в подпол или во двор, хотя лучше направить её в дренажный насос (а из дренажного насоса — во двор), так как в этом случае открытый конец трубы будет находиться в подвале, если он у вас есть.
Комментарии:
-
p
pdfj
Допустим, мне нужно сделать вентиляцию для этого слива. Как мне это сделать? Здесь есть стена, которая проходит перпендикулярно сливному патрубку примерно посередине. Могу ли я установить здесь тройник, поднять его и подключить к вентиляционному отверстию над стиральной машиной?
-
l
longneck
@pdfj Если вам нужно только вывести клапан сброса давления наружу, то вентиляция не нужна. Просто выведите клапан сброса давления наружу с помощью ПВХ-трубы. Не нужны ни сифоны, ни вентиляция, так как нет канализационных газов, от которых нужно защищаться.
-
p
pdfj
Я не думал о том, что в этой комнате может возникнуть проблема с гидрозатвором. Спасибо, что напомнили. Слив в этой комнате предназначен для предохранительного клапана водонагревателя. Скорее всего, я выведу этот слив наружу под палубу. Думаю, мне всё равно понадобится вентиляция.
-
S
Steven
Я думаю, автор имел в виду слив в полу в подсобном помещении...
-
l
longneck
@Стивен, верно, но если канализационная труба засорилась, то «аварийный слив», не подключённый к этой трубе, — хорошая идея.
-
S
Steven
Есть способы решить проблему сухого гидрозатвора: гидрозатвор с капельным орошением, подключённый к обычному крану, решит проблему отсутствия воды в гидрозатворе. Существуют также гидрозатворы с капельным орошением, которые подают небольшое количество воды в гидрозатвор при прохождении потока через клапан, поэтому их даже не нужно подключать к крану.
Похожие вопросы
Максимальный расход при сливе?...
2 ответа
25.12.2025Как заменить участок чугунной трубы диаметром 4 дюйма на тру...
1 ответ
24.12.2025Как далеко от вентиляционного отверстия можно установить сиф...
1 ответ
25.12.2025Как правильно организовать вентиляцию в туалете и душе в под...
1 ответ
25.12.2025Должен ли уклон канализационных труб на кухне и в ванной быт...
1 ответ
26.12.2025
pdfj
сливное отверстие в полу. Я думал, что так они называются в технических помещениях.
Steven
что такое аварийный слив?