0
Вопрос

Нужна ли мне заземляющая шина для новой цепи на 240 вольт и 20 ампер?

Я подключил новую цепь на 240 вольт для работы с некоторым моторизованным оборудованием. Оборудование оснащено трёхконтактной вилкой на 240 вольт с заземлением. Однако у моего источника питания нет заземляющей полосы. Может быть, лучше не подключать заземляющий провод ни к чему с обеих сторон?



Источником питания является сухой трансформатор с нейтралью, но без заземления. Здание представляет собой навес для газонокосилок и инструментов для обслуживания поля для гольфа, построенный в начале 60-х годов. Напряжение в здании от сети составляет 277/480 вольт, в основном для работы ирригационного насоса. Я думаю, что здание было пристроено позже, поэтому для питания розеток в здании был установлен сухой трансформатор. Две фазы по 480 В и одна предполагаемая нейтральная фаза обеспечивают питание высокого напряжения сухого трансформатора. Прибыв на место, я обнаружил, что нейтральная фаза не используется и просто плавает. Вторичные обмотки были соединены параллельно, чтобы обеспечить напряжение 120 В во всём здании. С тех пор я успешно разделил обмотки, и теперь во всём здании напряжение 120/240 В. Итак, отвечая на вопрос о заземлении, я не могу сказать, есть ли у главного выключателя на счётчике хорошее заземление для всего здания, потому что он закрыт (ключевой вопрос?). В любом случае, как я уже сказал, нейтраль на вторичной стороне сухого трансформатора не заземлена, и все отдельные цепи на 120 В, выходящие из этой панели, имеют только фазный и нейтральный провода — без заземляющих проводов.


Комментарии:
b

Вам следует всерьёз задуматься о модернизации системы заземления на служебном входе в здание. После этого можно будет заземлить всё новое оборудование. Там, где это возможно, можно добавить заземление к существующим цепям. Это правильное решение.

C

@larry — пожалуйста, зарегистрируйте свой аккаунт. Так вы сможете редактировать свой вопрос и оставлять комментарии

F

Где находится Кармен в Сан-Диего? Географическое положение указывает на то, какие правила электробезопасности могут действовать в вашем регионе. Заземление обычно является хорошей идеей, так как короткое замыкание на корпусе двигателя не приведёт к смерти человека, который случайно замкнёт цепь своим телом.

T

Какой у вас источник питания и почему у него нет заземления? Вы хотите сказать, что у вас нет заземляющего проводника (нейтрали) или заземляющего устройства (заземления оборудования)?


Ваш ответ

2 ответа 3
0

Если вы находитесь в Соединённых Штатах, то для всех новых работ обязательно требуется заземляющий проводник.

Если система была установлена до того, как потребовалось заземление, вам не нужно обновлять систему и добавлять заземление при изменении кода. Однако если вы что-то добавляете в систему после изменения кода, вы должны сделать это в соответствии с требованиями кода. Это может означать, что вам нужно привести всю систему в соответствие с текущими требованиями или хотя бы частично, чтобы новая работа соответствовала требованиям кода.

Вы возможно сможете просто установить в здании надлежащий заземляющий электрод и использовать его для заземления цепей на вторичной стороне трансформатора. Вам нужно будет обратиться в местные органы власти, чтобы узнать, достаточно ли этого, а также чтобы провести проверку работ и убедиться, что они выполнены правильно.

Комментарии:
  • P

    Учитывая, что у него есть трансформатор, я бы предположил, что заземление нужно только для вторичной обмотки трансформатора. Кто-нибудь знает?

0

Да, я настоятельно рекомендую заземлить любой провод под напряжением, который вы будете использовать в качестве заземления, — это не круто. Совсем не круто! На самом деле, скорее всего, будет как раз наоборот.