0
Нужна ли обрешётка под гибридной бетонной черепичной крышей?
У нас крыша из гибридной бетонной черепицы, которая крепится к плотной пенопластовой подложке. Кровля была установлена около 15 лет назад. Заглянув на чердак, я заметил, что под черепицей нет ни фанеры, ни другой обшивки, только подложка. Можно ли установить такую кровельную систему без фанеры или какого-либо настила?
Frank
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Выглядит странно, но опорная планка позволяет плитке «вставать» на место. Такую же опору можно использовать для глиняной плитки.
Из-за того, что черепица «свисает», в большинстве регионов разрешено использовать черепичную кровлю только при уклоне от 4/12 до 6/12 (высота над основанием). Можно использовать и более пологий уклон, но тогда потребуется гидроизоляционная мембрана. В таких случаях потребуется обрешётка для мембраны.
Вы об этом не упомянули, но без обшивки обычно обходятся только в регионах с тёплым климатом, где главной проблемой является летняя жара.
Похожие вопросы
Стоит ли укладывать второй слой черепицы поверх существующей...
1 ответ
23.12.2025Почему в новом сарае образуется много конденсата?...
2 ответа
24.12.2025Будет ли это решение работать с моим осушителем воздуха?...
1 ответ
24.12.2025Телевизионная антенна немного сдвинулась — проблема?...
2 ответа
24.12.2025Нужны ли мне потолочные вентиляционные отверстия на чердаке?...
1 ответ
25.12.2025
bcworkz
Как уже было сказано, для черепичной кровли обрешётка не требуется. Однако для некоторых конструкций требуется обрешётка, чтобы распределять ветровые и сейсмические нагрузки. Ваш дом, по-видимому, не относится к таким конструкциям. То, что здание покрыто черепицей, не означает, что оно не нуждается в обрешётке, — могут играть роль и другие факторы. Просто к сведению.