0
Вопрос

Нужна ли заземляющая клемма при замене старого выключателя?

Мне нужно заменить выключатель, который управляет одним источником света в ванной.


К выключателю подключены два провода. Я купил новый выключатель с двумя винтами (по одному для каждого провода) и зелёным винтом заземления.


Можно ли подключить к новому выключателю только два провода, а зелёный винт заземления оставить неподключённым?


Это не ремонт. Я просто пытаюсь заменить сломанный выключатель.


РЕДАКТИРОВАТЬ: как ни странно, я не увидел заземляющего винта на оригинальном выключателе. Было ли это допустимо в своё время?


Левый выключатель предназначен для источника света и неисправен. Правый выключатель предназначен для вентилятора. Оба выключателя подключены к одной цепи. Розетка подключена к отдельной цепи.


Я не могу сказать, металлическая ли это коробка. Она кажется пластиковой, но, полагаю, это может быть окрашенный металл.


Сломанный выключатель


С выключенными выключателями и розеткой.


Соединения для выключателей и Розеток


Комментарии:
u

Если сомневаетесь и есть возможность заземлиться... ЗАЗЕМЛИТЕСЬ!!!! Лучше перестраховаться, чем потом жалеть, особенно в ванной.

j

@TheEvilGreebo да, розетка заземлена

T

Выдвиньте двойную розетку (справа) и проверьте, есть ли в ней заземляющий провод.

T

Судя по другим комментариям, вы упустили слишком много деталей, чтобы дать чёткий ответ. Пожалуйста, прикрепите фотографию.

j

@TheEvilGreebo похоже на провода внутри кабеля Romex. 14-й калибр с пластиковой изоляцией

T

Провод, идущий к выключателю, заключен в металлическую оболочку?


Ваш ответ

3 ответа 3
0
Лучший ответ

Поскольку вы заменяете выключатель, а не устанавливаете новый, можно обойтись без заземления. Однако вам следует установить непроводящую и негорючую лицевую панель.

NEC 2008
404.9 (B) Исключение. Если в корпусе быстродействующего выключателя нет возможности для подключения к заземляющему
проводнику оборудования или если способ подключения не включает или не предусматривает
заземляющий проводник оборудования, то быстродействующий выключатель без подключения к
заземляющему проводнику оборудования может использоваться только для замены
в целях безопасности. Выключатель мгновенного действия, подключенный в соответствии с положениями данного
исключения и расположенный в пределах досягаемости от земли, грунта, токопроводящих полов,
или других токопроводящих поверхностей, должен быть оснащен лицевой панелью из
непроводящего, негорючего материала или должен быть защищен
устройством защитного отключения.

Если бы вы устанавливали новый выключатель, вам пришлось бы провести заземляющий провод от розетки. А сам выключатель должен быть правильно заземлён в соответствии с Национальным электротехническим кодексом (NEC).

Было время, когда заземляющий провод не требовался для каждой розетки, поэтому такая ситуация встречается довольно часто (особенно при работе в старых домах). Подобные исключения часто прописываются в нормативных документах, чтобы не пришлось полностью менять проводку только для замены выключателя.

Новая информация, Лучший ответ

При замене выключателя заземление не требуется, согласно приведенному выше исключению. Однако, если вы устанавливаете выключатель; заменяемый или иным образом, в металлическую коробку с заземлением. Выключатель будет заземлен с помощью хомута устройства и крепежных винтов. Таким образом, если металлическая коробка заземлена, выключатель также заземлен.

Если корпус неметаллический и в нём есть другие заземлённые устройства. Вы можете заземлить новый выключатель, установив перемычку между винтом заземления выключателя и винтом заземления других устройств. Просто имейте в виду, что нельзя подключать два проводника к одному винтовому зажиму. Поэтому, если вы сделаете это, вам придётся использовать пигтейлы для соединения устройств.

Комментарии:
  • S

    @Tester101 — я понимаю, что ты имеешь в виду, но другие могут не понять — это фрагмент: "Однако если вы устанавливаете выключатель, заменяете его или делаете что-то ещё в металлической коробке, которая заземлена." (Извините, я инженер, и мне постоянно приходится указывать на такие вещи. Просто думаю о неопытных и неместных читателях).

  • s

    Коробка на фото действительно похожа на пластиковую. В розетке есть заземляющий контакт, поэтому я согласен с Evil: подключите заземление к каждому выключателю и установите автоматический выключатель дифференциального тока, если он ещё не установлен выше по цепи.

  • T

    @LemonBeagle Смотрите мою правку.

  • g

    Мне кажется, что в этом ответе также говорится о том, что выключатель вообще не заземлён. Я много раз сталкивался со следующей ситуацией: коробка заземлена, а выключатель (который в основном металлический) прикручен к коробке, что обеспечивает токопроводящий путь, поэтому весь металл заземлён. В новых выключателях к металлическому корпусу добавлен заземляющий винт, поэтому теперь выключатель можно заземлить с помощью специального заземляющего провода В ДОПОЛНЕНИЕ к винтам, которые удерживают его в коробке. В этой ситуации нужно ли по коду подключать этот заземляющий провод? Отличается ли это для новых и модернизированных систем?

  • T

    Это вопрос с подменой понятий!

  • T

    @LemonBeagle Подключен ли к нему заземляющий провод? Это металлическая коробка?

  • j

    Это розетка с тремя контактами, хотя она и подключена к отдельной цепи (пришлось отключить другой автоматический выключатель).

  • T

    Если он заземлён, то соответствует ли требованиям использование заземления из другой цепи для подключения выключателя?

  • T

    @LemonBeagle Это розетка с заземлением (с тремя контактами) или без заземления (с двумя контактами)? Если розетка была установлена одновременно с выключателем, в ней может не быть заземления.

  • j

    В той же коробке есть розетка, которая должна (я надеюсь??) иметь заземляющий провод. Однако она подключена к отдельной цепи. Похоже, что в этом случае исключение не действует, потому что заземляющий провод находится внутри корпуса. Это так?

0

Судя по фотографии, в розетке есть заземление, которое нужно соединить с каждым выключателем и исходной розеткой.

0

Хорошо, теперь, когда мы получили ответы на все вопросы.

Возьмите кусок неэкранированного медного провода калибра 14.

Подсоедините заземляющий винт нового выключателя к заземляющей клемме на заземлённой розетке.

Ты под домашним арестом.

Комментарии:
  • S

    «От нового выключателя к заземляющей клемме на заземлённой розетке» — действительно ли по правилам допускается подключение ДВУХ проводов к заземляющему винту? Я знаю, что это «просто заземление», но я думал, что на каждый винт идёт один провод (если только они не подключены к боковым винтам «втычного и зажимного» типа). Я думаю, что было бы надёжнее подключить по одному проводу заземления к каждому заземляющему винту и соединить их в коробке. Но мой вопрос в том, что об этом говорится в стандарте NEC?

  • T

    Хороший совет — но только в том случае, если он ещё не подключён к существующему УЗО.

  • m

    Поскольку он находится в ванне, вы можете рассмотреть возможность установки розетки GFI, пока все выключено