0
Вопрос

Нужна помощь в определении правильности подключения многопроводной ответвительной цепи

Когда я вскрыл стены, чтобы переделать кухню, я обнаружил то, что, как я почти уверен, является многопроводной ответвлённой цепью. Она состоит из кабеля 12/3 (чёрный + красный + белый + заземление) NM, идущего обратно к автоматическому выключателю. Я думаю, что чёрный провод подключён к автоматическому выключателю 6 (20 А), а красный — к автоматическому выключателю 8 (20 А), которые расположены на одной стороне панели, друг над другом. Судя по тому, что я прочитал, белый нейтральный провод используется для обеих цепей. Я также читал, что если он не подключён правильно к двухполюсному выключателю, так что ток в каждой цепи проходит через разные фазы, то общая нейтраль может стать причиной возгорания.


Какие простые проверки я могу провести, чтобы убедиться, что проводка подключена безопасно и правильно? Дом был построен в 1986 году, и с тех пор ничего не менялось. Я предполагаю, что проводка подключена безопасно и правильно, но хочу убедиться в этом, прежде чем всё закрывать. Похоже, что главное здесь — то, что две цепи подключены к двухполюсному выключателю, и каждая из них подключена к отдельному полюсу.


Комментарии:
w

Да, действительно, я имею в виду механическую блокировку, чтобы при отключении одного из них провода обесточивались. Это основная мера предосторожности для всех, кто работает с проводами. Она также защищает приборы, работающие от сети 120/240 вольт, от непредвиденных ситуаций.

S

Когда вы говорите «связаны», вы имеете в виду, что когда один из них переходит в положение «выключено», он должен тянуть за собой другой? В настоящее время это не так.

w

Эти два выключателя должны быть сгруппированы. На многих моделях выключателей можно добавить групповую сработку, пропустив жесткий провод (подойдет медь сечением 12 или 10 кв. мм) через отверстия в рукоятках выключателя. Затем загните концы провода, чтобы зафиксировать их. Или вы можете заменить их на групповой выключатель.


Ваш ответ

3 ответа 3
0
Лучший ответ

С помощью мультиметра измерьте напряжение между двумя фазами (чёрный провод к красному). Вы должны получить напряжение около 240 вольт. Если вы получили 0 вольт, значит, выключатели находятся на одной линии.

Пустая панель управления выглядит так

Пустая Панель Обслуживания

Я нарисовал прямоугольники в местах установки выключателей и обозначил ножки A и B. Как видите, выключатели, расположенные напротив друг друга (слева/справа), находятся на одной ножке, а выключатели, расположенные рядом друг с другом (вверх/вниз), — на разных ножках.

Если бы вы измерили напряжение между выключателями 1 и 2, то получили бы 0 вольт. Это потому, что они подключены к одной цепи и имеют одинаковый потенциал. Если бы вы измерили напряжение между 1 и 3, то получили бы ~240 вольт. Эти выключатели подключены к разным цепям и имеют разный потенциал.

Комментарии:
  • S

    Спасибо за фото и пояснения к схеме. Это было очень полезно.

0

Не используйте проволоку. Либо замените два выключателя на двухполюсный, либо приобретите рукоятку, предназначенную для этой цели. NEC использует слово "одобрено" при обсуждении объединения двух выключателей. Электрики уже много лет используют провода и машинные винты, но они незаконны.

Комментарии:
  • u

    NEC 240.15 (B)(1)

0

В большинстве панелей цепи № 6 и 8 будут представлять собой отдельные фазы. Двухполюсный автоматический выключатель не поместится в панель, но подойдёт тандемный выключатель. Вы можете проверить фазировку с помощью вольтметра, подключив его к красному и чёрному проводам на выключателе. Прибор должен показывать 240 вольт. Если он показывает 0, значит, фаза неправильная.