0
Нужна помощь в определении правильности подключения многопроводной ответвительной цепи
Когда я вскрыл стены, чтобы переделать кухню, я обнаружил то, что, как я почти уверен, является многопроводной ответвлённой цепью. Она состоит из кабеля 12/3 (чёрный + красный + белый + заземление) NM, идущего обратно к автоматическому выключателю. Я думаю, что чёрный провод подключён к автоматическому выключателю 6 (20 А), а красный — к автоматическому выключателю 8 (20 А), которые расположены на одной стороне панели, друг над другом. Судя по тому, что я прочитал, белый нейтральный провод используется для обеих цепей. Я также читал, что если он не подключён правильно к двухполюсному выключателю, так что ток в каждой цепи проходит через разные фазы, то общая нейтраль может стать причиной возгорания.
Какие простые проверки я могу провести, чтобы убедиться, что проводка подключена безопасно и правильно? Дом был построен в 1986 году, и с тех пор ничего не менялось. Я предполагаю, что проводка подключена безопасно и правильно, но хочу убедиться в этом, прежде чем всё закрывать. Похоже, что главное здесь — то, что две цепи подключены к двухполюсному выключателю, и каждая из них подключена к отдельному полюсу.
Shane Wealti
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
3 ответа
0
С помощью мультиметра измерьте напряжение между двумя фазами (чёрный провод к красному). Вы должны получить напряжение около 240 вольт. Если вы получили 0 вольт, значит, выключатели находятся на одной линии.
Пустая панель управления выглядит так

Я нарисовал прямоугольники в местах установки выключателей и обозначил ножки A и B. Как видите, выключатели, расположенные напротив друг друга (слева/справа), находятся на одной ножке, а выключатели, расположенные рядом друг с другом (вверх/вниз), — на разных ножках.
Если бы вы измерили напряжение между выключателями 1 и 2, то получили бы 0 вольт. Это потому, что они подключены к одной цепи и имеют одинаковый потенциал. Если бы вы измерили напряжение между 1 и 3, то получили бы ~240 вольт. Эти выключатели подключены к разным цепям и имеют разный потенциал.
Комментарии:
-
S
Спасибо за фото и пояснения к схеме. Это было очень полезно.
0
Не используйте проволоку. Либо замените два выключателя на двухполюсный, либо приобретите рукоятку, предназначенную для этой цели. NEC использует слово "одобрено" при обсуждении объединения двух выключателей. Электрики уже много лет используют провода и машинные винты, но они незаконны.
Комментарии:
-
u
NEC 240.15 (B)(1)
0
В большинстве панелей цепи № 6 и 8 будут представлять собой отдельные фазы. Двухполюсный автоматический выключатель не поместится в панель, но подойдёт тандемный выключатель. Вы можете проверить фазировку с помощью вольтметра, подключив его к красному и чёрному проводам на выключателе. Прибор должен показывать 240 вольт. Если он показывает 0, значит, фаза неправильная.
Похожие вопросы
Требования к проводке для электроприборов...
3 ответа
25.12.2025Сколько времени нужно подождать, прежде чем подключать новый...
10 ответов
24.12.2025Утилизация двигателей постоянного тока из бытовой техники...
4 ответа
24.12.2025Можно ли безопасно подключить трёхконтактное электрическое у...
4 ответа
24.12.2025Как отсоединить провод странного вида...
1 ответ
24.12.2025
wallyk
Да, действительно, я имею в виду механическую блокировку, чтобы при отключении одного из них провода обесточивались. Это основная мера предосторожности для всех, кто работает с проводами. Она также защищает приборы, работающие от сети 120/240 вольт, от непредвиденных ситуаций.
Shane Wealti
Когда вы говорите «связаны», вы имеете в виду, что когда один из них переходит в положение «выключено», он должен тянуть за собой другой? В настоящее время это не так.
wallyk
Эти два выключателя должны быть сгруппированы. На многих моделях выключателей можно добавить групповую сработку, пропустив жесткий провод (подойдет медь сечением 12 или 10 кв. мм) через отверстия в рукоятках выключателя. Затем загните концы провода, чтобы зафиксировать их. Или вы можете заменить их на групповой выключатель.