0
Вопрос

Нужно ли что-то класть между инженерным паркетом и бетонной плитой?

Мы только что уложили инженерную доску на нижнем этаже нашего дома. У нас цементная плита. Мой вопрос: полы очень-очень твёрдые.


При укладке полов на цементную стяжку перед укладкой паркета нужно было положить подложку?


Комментарии:
i

…если так, то ты в полной заднице. :( Лучше бы плита оставалась сухой как кость!

D

Здесь нет ничего, кроме винилового/каучукового фиксатора, который говорит о том, что подложки нет. Вы склеили замки? Если нет, то я бы посоветовал как можно скорее заменить древесину.

O

Скорее всего, да. К каждому инженерному напольному покрытию должна прилагаться инструкция по укладке. Если её не было в коробке, она должна быть у продавца или дистрибьютора. У большинства производителей есть веб-сайт с документацией. Что говорилось в инструкции о подложке и особенно о влагозащитном слое на бетоне?


Ваш ответ

1 ответ 3
0
J

Да, если это плавающий пол. Если это пол на клеевой основе, то это невозможно. Grunthos прав в том, что касается наличия инструкций. Они всегда доступны.