0
Нужно ли демонтировать заправочную линию при выводе из эксплуатации старого масляного бака?
26.12.2025 19:30Итак, подрядчик выводит из эксплуатации мой старый резервуар для масла объёмом 650 галлонов. Из резервуара в землю выходит металлическая трубка диаметром 3 дюйма, которая, как я полагаю, использовалась для наполнения резервуара, когда он ещё работал.
У меня такой вопрос: за 1900 долларов, которые я плачу за вывод этого танка из эксплуатации, могу ли я рассчитывать на то, что они отпилят и спрячут заправочную трубу, которая торчит из земли на 6 дюймов?
djangofan
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
3 ответа
0
Я бы настоял на том, чтобы они убрали линию заполнения по причине, указанной Майком.
Страшная история: мои друзья купили дом. Одним из главных преимуществ была новая газовая печь, которая заменила печь на жидком топливе. В качестве условия продажи дом был проверен профессионалом.
Однажды они вернулись домой и почувствовали запах дизельного топлива. Никто не сообщил компании, поставляющей топливо, о прекращении регулярных поставок, которые осуществлялись в соответствии с договором с прежним владельцем, который так и не был расторгнут. Но цистерну убрали, и 1200 галлонов дизельного топлива покрыли пол в их подвале слоем в несколько дюймов.
Насколько я знаю, три года спустя единственными, кто выиграл от этой ситуации, были юристы. Мои друзья были убиты горем и почти разорены. Бывшие владельцы, инспектор по жилищному надзору, компания, занимающаяся продажей мазута, и новые владельцы — все они обвиняли друг друга. В дело вмешалось Агентство по охране окружающей среды США. Ущерб исчислялся шестизначной суммой. Весь бетонный пол в подвале и два нижних фута фундамента дома пришлось демонтировать и вывезти на сертифицированную свалку токсичных отходов — не говоря уже о вещах, которые хранились в подвале. Им пришлось жить в мотеле около шести недель.
Примерно в это же время лопнул пузырь на рынке недвижимости, банк узнал о проблеме и потребовал вернуть кредит. Им сказали, что дом больше никогда не продадут из-за государственных законов о раскрытии информации и тому подобного. Адвокат добился продления ипотеки, но, конечно, не без усилий.
Итак, СЕЙЧАС самое время предотвратить потенциальную катастрофу!
Комментарии:
-
P
Pete Becker
26.12.2025 19:30Вот почему при закачке масла из выпускной трубы раздаётся свист. Нет свиста — прекратите закачку!
0
Удалят ли они заливную горловину, зависит от того, как будет выведен из эксплуатации резервуар. Существует три способа обращения с выведенными из эксплуатации резервуарами, как описано в этом PDF
Единый пожарный кодекс 1997 года, адаптированный в соответствии с WAC 51-44, требует, чтобы
резервуары для мазута, выведенные из эксплуатации на срок до одного года, были
выведены из эксплуатации одним из следующих способов.
- Извлечение из земли и восстановление участка в соответствии с установленными правилами.
- Захоронение на месте путем полного заполнения резервуара одобренным инертным твердым материалом.
- Резервуары объемом 1100 галлонов или меньше можно оставлять пустыми при условии, что они предварительно откачаны и очищены, а заливная горловина закрыта или заглушена
ниже уровня земли, чтобы предотвратить повторное заполнение резервуара. (ПРИМЕЧАНИЕ: в некоторых местных
юрисдикциях этот метод «очистки и закрытия» не допускается. Перед началом процесса вывода из эксплуатации проверьте требования к local
.)
При первом способе бак полностью демонтируется, поэтому заправочная линия также будет демонтирована. При втором способе заправочная линия может остаться. В третьем случае заправочная линия должна быть обрезана ниже уровня земли перед тем, как её закроют. Таким образом, заправочная линия останется, но будет находиться на уровне земли или ниже.
В документе также приведён хороший список вопросов, которые следует задать подрядчику.
Несколько важных вопросов, которые следует задать подрядчикам:
• Есть ли у них опыт?
Могут ли они предоставить имена и номера телефонов текущих или
недавних клиентов в качестве рекомендаций?• Есть ли у них страховка от
загрязнения окружающей среды?• Берут ли они пробы почвы?
• Какую лабораторию они используют для анализа?
• Куда будут вывозить цистерну, масло и загрязненную
воду после промывки цистерны? Застрахован ли
этот полигон для утилизации?• Какая документация, маркировка и другие
документы предоставляются? Вы должны получить
документацию об утилизации цистерны, копию
результатов лабораторных исследований, документацию о том, что с образцами почвы
обращались надлежащим образом, копию всех
необходимых разрешений, а также документацию об
утилизации и/или переработке любых отходов.
0
Я бы предположил, что это будет включено в процесс декомпозиции. Во многих местах это необходимо для предотвращения случайного заполнения, которое может привести к утечке.
Комментарии:
-
g
gregmac
26.12.2025 19:30Да, скорее всего, в этом вопросе действуют местные правила, поскольку уже бывали случаи, когда подвалы заполнялись нефтью после демонтажа резервуара.
-
d
djangofan
26.12.2025 19:30Отлично. Спасибо. Я воспользуюсь этим как поводом для разговора.
Похожие вопросы
Почему газовая печь выдувает холодный воздух в начале отопит...
3 ответа
24.12.2025Можно ли закрыть вентиляционное отверстие в печи в гараже?...
3 ответа
24.12.2025Что делать, если печь вместо тепла приносит в комнату запах ...
2 ответа
24.12.2025Почему после установки новой печи в наших напольных отопител...
3 ответа
24.12.2025Можно ли отключать питание топливной печи?...
2 ответа
24.12.2025
Vebjorn Ljosa
26.12.2025 19:30@Джош, у меня в подвале демонтируют резервуар. Его разрежут и увезут. Стоимость работ — 500 долларов.
Josh
26.12.2025 19:30Из любопытства, не могли бы вы рассказать подробнее, как выводится из эксплуатации этот танк? Скорее всего, в будущем мне придётся сделать то же самое... Я слышал, что его можно залить цементом??