0
Нужно ли использовать пароизоляцию толщиной 6 мил для паркетной доски, уложенной на бетонную плиту?
Я планирую уложить инженерную доску на бетонную плиту перекрытия. Плита абсолютно сухая, но я понимаю, что в любом случае стоит установить гидроизоляцию.
Сейчас я планирую покрыть плиту 6-миллиметровым полиэтиленом внахлёст шириной 12 дюймов и проклеить швы, затем уложить поверх него подложку из вспененного материала, а затем установить доски в качестве плавающего пола.
Звучит разумно? Или есть способ получше/попроще?
Если мой подход правильный, нужно ли укладывать влагозащитный слой из полиэтилена толщиной 6 мил на несколько сантиметров выше уровня пола, предположительно скрыв его за плинтусом? Или можно оставить его на уровне края плиты?
В отношении влагозащитного барьера мне не совсем понятно, как влага, попавшая под него или на него, на самом деле испаряется. Разве она не остаётся там?
iLikeDirt
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
4 ответа
0
Как бы то ни было, в итоге я использовал подложку Floor Muffler, которая сама по себе является влагозащитным барьером. Согласно инструкции, я уложил её поверх чернового пола и на 5 см выше стен.

Это сложно заметить, но я действительно оставил зазор в полдюйма для расширения между деревом и гипсокартоном. Это инженерная древесина, поэтому я не ожидаю, что она сильно деформируется.
0
Приклеивание куска пластика НЕ работает! Конденсат, который вы видите или не видите, возникает из-за температуры окружающего воздуха по сравнению с температурой бетонной плиты. Это ничего не говорит вам о содержании влаги в бетоне. Почему стакан воды со льдом потеет, когда его помещают в теплое помещение, а стакан воды комнатной температуры - нет? Тот же стакан воды со льдом не потеет, если поместить его в холодное помещение (например, в холодильник). Этот тест лишь настраивает вас на неудачу.
Комментарии:
-
B
Поскольку бетон пористый, правильнее всего будет сравнить его с мокрой губкой в пластиковом пакете, который не даёт деревянному полу намокнуть. Если в вашем доме настолько влажно, а пол настолько холодный, что на нём образуется конденсат, то окна и двери, скорее всего, запотеют раньше, чем пол.
-
i
Нет, год спустя всё прошло без сбоев. Всё высохло до основания. И нет, я не «бросал вниз кусок пластика»; я использовал одобренную производителем подложку из вспененного материала.
0
Это не звучит разумно:
никогда не создавайте пространство между двумя влагонепроницаемыми материалами. Оно каким-то образом когда-нибудь заполнится водой и никогда не высохнет.
Я использовал подложку под плитку, чтобы создать каналы для циркуляции небольшого количества воздуха в прилегающих стенах и далее наружу.

Гипсокартон, дерево, пол — все они будут впитывать влагу, в конечном итоге выравнивая уровень влажности. Пароизоляция создает две зоны с разной влажностью, и к этому вопросу нужно подходить с осторожностью.
На противоположном конце спектра находится ваш выбор: покрыть бетон максимально открытым и проницаемым ковром и проницаемой подложкой. Строительные конструкции должны «дышать».
Комментарии:
-
i
А как насчёт влагозащитной подложки без 6-миллиметрового слоя?
-
B
Пенопласт, особенно с фольгой, служит влагозащитным барьером. Пробка гораздо более проницаема.
-
i
Кроме того, какое расстояние должно быть между двумя влагозащитными слоями? Одним из них будет слой из полиэтилена толщиной 6 мил... Вы считаете, что вторым слоем будет вспененная подложка? А что, если подложка сделана из материала, который не является влагозащитным, например из пробки?
-
B
Проклеенный и герметизированный, но с отверстиями для вентиляции по краям, плиточный коврик, фанера, затем подложка без пароизоляции и плавающий пол.
-
i
Так как же тогда укладывать деревянный пол на бетонную плиту? Будете использовать один из тех материалов для подложки с вентиляционными каналами?
0
Я с большим успехом использовал панели, которые есть в наличии в Home Depot, в качестве основания для укладки паркета на больших площадях. Это недешево, но оно того стоит. Больше ничего не нужно, хотя 6-миллиметровая мембрана — вполне подходящий вариант, да, она должна немного заходить на стену перед гипсокартоном. Её будет сложно защитить, но она должна обеспечивать вентиляцию в мёртвом пространстве за стеной.
Dricore — это название продукта, а Subflor с одной буквой «о» — это другой бренд, которым я пользовался. Я приклеил T&G, хотя в инструкции сказано, что это необязательно. Я хотел убедиться, что он не отклеится.
Комментарии:
-
O
Я использовал их без клея, гвоздей, шурупов и без каких-либо проблем :)
-
J
Проверьте пол на наличие влаги, чтобы убедиться, что он действительно сухой, как вы думаете. Возьмите кусок полиэтилена площадью примерно 1–2 кв. фута и плотно приклейте его к полу с помощью прочной клейкой ленты. Если через несколько дней он останется сухим, значит, пол действительно сухой. Если под ним будет конденсат, подумайте о том, что я написал выше.
Похожие вопросы
Можно ли укладывать шпунтованную сосновую доску 1x12 на бето...
5 ответов
27.12.2025Можно ли укладывать паркет (не плавающий) на бетонный пол?...
4 ответа
27.12.2025Укладка чернового пола и паркетной доски поверх бетона (2-й ...
2 ответа
26.12.2025Как установить противоскользящий комплект для вытяжки на дер...
1 ответ
27.12.2025Как защитить паркетный пол (из инженерной доски) от царапин?...
4 ответа
27.12.2025
OrganicLawnDIY
Я думаю, что нанесение проникающего герметика на плиту перекрытия — хорошая идея. В одном из старых выпусков «Дома Тома» Том Сильва рекомендовал укладывать рубероид между плитой перекрытия и полиэтиленовой плёнкой толщиной 6 мил.
BMitch
Бетон по сути является губкой: вода проходит через него от влажной стороны к сухой. Таким образом, любая влага, скопившаяся под пароизоляционным материалом, в конечном счёте вернётся в бетон, когда земля высохнет, если только земля не высохнет сама по себе, и тогда в вашем подвале в конечном счёте случится потоп. Вот почему так важны водосточные желоба и уклон от дома.