Вопрос

Нужно ли использовать самовыравнивающийся бетон или раствор для выравнивания заделанного участка бетона перед укладкой плитки?

Мне пришлось чинить чугунную трубу в подвале. Из-за этого в кафельном полу подвала образовалась дыра размером 60 на 90 см. Мы разрезали плитку по швам, так что мне нужно только заменить плитку и бетон.


Ну, я залил бетон, но мне не удалось сделать его идеально ровным.


Когда я укладываю плитку в двух противоположных углах, я замечаю, что она лежит неровно. Между плитками зазор примерно в 3/16 дюйма.


Я склоняюсь к тому, чтобы использовать выравнивающий герметик Quikrete, чтобы привести всё в порядок.


Мой приятель сказал, что мы можем просто заполнить щель тем же раствором, который используем для укладки плитки.


Я боюсь, что плитка треснет, даже если под ней будет раствор, если мы не выровняем её. Но стоит ли беспокоиться из-за 3/16 дюйма?


Что говорят здесь эксперты по плитке?



Ваш ответ

2 ответа 3
0
Лучший ответ

Проверьте характеристики используемого вами тонкого слоя (или просто позвоните в службу технической поддержки, чтобы уточнить).

Как правило, если перепад высоты пола составляет 6 мм или более, то для его выравнивания не рекомендуется использовать тонкий слой раствора.

Несмотря на то, что вы говорите, что это 3/16 дюйма, на мой взгляд, было бы проще использовать SLC

Ультраплан Прост

Комментарии:
  • R

    Я ценю мнение каждого. SLC выглядит отлично и стоит не так уж дорого. Но это добавит работы. Я собираюсь изучить характеристики тонкослойного клея, а затем подбросить монетку, чтобы принять решение :-).

  • T

    Мой совет, основанный на личном опыте работы с нивелирами: 1) купите «измерительные грабли», чтобы распределять смесь. Использование ракеля приведёт к ужасным неровностям. 2) как на картинке, купите «шипованные» сандалии, чтобы ходить по уже распределённой смеси, не пачкая обувь и не оставляя больших пробелов. 3) перед нанесением нивелирующей смеси сбрызните пол небольшим количеством воды, чтобы у вас было больше времени на работу. Бетон сразу же начнёт вытягивать воду из вашей смеси, что может привести к слишком быстрому затвердеванию.

  • r

    Да, скорее всего, вам будет достаточно тонкого слоя, если вы не хотите покупать дополнительные материалы для небольшого участка. Я предпочитаю использовать SLC, но, опять же, у меня обычно есть запас таких материалов в мастерской или гараже. Однако если выбирать между дополнительным материалом и SLC, я бы выбрал SLC :)

  • H

    +1 за фото.. Самовыравнивающиеся смеси хороши, но, возможно, для такого небольшого участка они избыточны. Пару слоёв тонкого раствора или один слой раствора средней густоты заполнят 3/16

0

Если у вас есть участок размером 2 на 3 фута, то для выравнивания поверхности можно использовать обычный (не тонкослойный) раствор — это будет недорого (скорее всего, дешевле, чем самовыравнивающийся бетон) и довольно просто.

Тонкий слой клея действительно может потрескаться, если он слишком толстый, а также он не очень прочный — не выдерживает давления, как обычный раствор, поэтому есть вероятность, что плитка потрескается из-за слишком толстого слоя клея. Какая толщина считается «слишком толстой», обычно указывается производителем клея, и я сильно сомневаюсь, что 3/16 дюйма (менее 5 миллиметров) станут серьёзной проблемой — скорее всего, это в пределах нормы. Проблема в том, что вам может быть сложно нанести тонкий слой клея, чтобы плитка идеально прилегала к неровной поверхности. Это гораздо проще сделать, если поверхность ровная, хотя мой опыт укладки плитки довольно ограничен, и я думаю, что есть способы использовать тонкий слой клея на неровных поверхностях и добиться хороших результатов.

Комментарии:
  • R

    Спасибо за ваш вклад. Ваш ответ и предыдущий ответ дали мне пищу для размышлений. Я очень признателен.