0
Нужно ли использовать уплотнительную ленту для паропровода?
Я собираюсь заменить регулятор давления в своём паровом котле, работающем на жидком топливе, который обеспечивает отопление и подачу горячей воды. Нужно ли использовать герметизирующую ленту (также известную как тефлоновая лента, лента из политетрафторэтилена, уплотнительная лента или сантехническая лента) при установке нового регулятора давления? Если да, то нужно ли использовать ту же ленту, что и для водопроводных труб, или есть специальная лента для паровых труб?
(В техническом описании pressuretrol указано, что разъем имеет «внутреннюю трубную резьбу 1/4 дюйма». Я предполагаю, что это синоним конической трубной резьбы (NPT), то есть уплотнение обеспечивается самой резьбой, а прокладка отсутствует.)
Vebjorn Ljosa
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Мой любимый герметик для резьбовых соединений — RectorSeal #5. Вот ссылка. Судя по техническим характеристикам, он подходит для паровых труб. Возможно, вам придётся дать ему немного подсохнуть перед тем, как подавать давление, но после этого он будет выдерживать давление до 2600 фунтов на квадратный дюйм.
Комментарии:
-
B
Мой брат порекомендовал его для ремонта газовых труб, и я убедился, что он хорошо работает, остаётся достаточно мягким, чтобы его можно было разобрать, и не протекает.
-
V
Почему тебе это так нравится?
-
V
Тогда это должно подойти для моих жалких 2 фунтов на квадратный дюйм.
Похожие вопросы
Можно ли доверять моему манометру?...
1 ответ
23.12.2025Должно ли смотровое стекло парового котла всегда находиться ...
1 ответ
24.12.2025В одном из радиаторов бойлера не циркулирует вода...
0 ответов
02.01.2026Учет расхода газа для нагрева воды в многоквартирном доме с ...
2 ответа
02.01.2026Как отвести ливневые воды от моего атриума?...
3 ответа
04.01.2026
Mike Powell
Придирчивая формулировка: при использовании резьбы NPT резьба не обеспечивает герметичность, поэтому требуется уплотнительная лента или герметик.