0
Вопрос

Нужно ли использовать уплотнительную ленту для паропровода?

24.12.2025 06:55

Я собираюсь заменить регулятор давления в своём паровом котле, работающем на жидком топливе, который обеспечивает отопление и подачу горячей воды. Нужно ли использовать герметизирующую ленту (также известную как тефлоновая лента, лента из политетрафторэтилена, уплотнительная лента или сантехническая лента) при установке нового регулятора давления? Если да, то нужно ли использовать ту же ленту, что и для водопроводных труб, или есть специальная лента для паровых труб?


техническом описании pressuretrol указано, что разъем имеет «внутреннюю трубную резьбу 1/4 дюйма». Я предполагаю, что это синоним конической трубной резьбы (NPT), то есть уплотнение обеспечивается самой резьбой, а прокладка отсутствует.)

V
Vebjorn Ljosa
Автор вопроса

Комментарии:
M
Mike Powell
24.12.2025 06:55

Придирчивая формулировка: при использовании резьбы NPT резьба не обеспечивает герметичность, поэтому требуется уплотнительная лента или герметик.


Ваш ответ

1 ответ
0
Лучший ответ
B
24.12.2025 06:55

Мой любимый герметик для резьбовых соединений — RectorSeal #5. Вот ссылка. Судя по техническим характеристикам, он подходит для паровых труб. Возможно, вам придётся дать ему немного подсохнуть перед тем, как подавать давление, но после этого он будет выдерживать давление до 2600 фунтов на квадратный дюйм.

Комментарии:
  • B
    BrianK
    24.12.2025 06:55

    Мой брат порекомендовал его для ремонта газовых труб, и я убедился, что он хорошо работает, остаётся достаточно мягким, чтобы его можно было разобрать, и не протекает.

  • V
    Vebjorn Ljosa
    24.12.2025 06:55

    Почему тебе это так нравится?

  • V
    Vebjorn Ljosa
    24.12.2025 06:55

    Тогда это должно подойти для моих жалких 2 фунтов на квадратный дюйм.