0
Нужно ли крепить черновой пол из XPS и OSB?
Майк Холмс — большой поклонник использования OSB/фанеры поверх XPS толщиной 2,5 см для полов в подвалах, хотя его книга оставляет желать лучшего в плане подробностей. В его книге говорится:
...поверх пенопласта нужно уложить шпунтованную фанеру толщиной 5/8 дюйма
, которая должна быть привинчена к пенопласту и
бетонному полу. Для этого следует использовать винты Tapcon, которые
предназначены для бетона...
— Сделай правильно стр. 165
(Обратите внимание, что здесь ничего не сказано о количестве Tapcons или о том, где их разместить.)
Строительная научная корпорация также рекомендует использовать фанеру вместо XPS. RR-0309 — Ремонт подвала говорит:
...листы экструдированного полистирола можно устанавливать непосредственно на
плиту. Стыки между листами следует заделать скотчем или сеткой,
пропитанной мастикой. Затем фанерный пол можно “наплавить” поверх
изоляции XPS любым из двух способов. При наличии достаточной высоты помещения
могут быть
установлены деревянные шпалы (2Х4 или пиломатериалы другого размера), к которым механически крепится настил... Если высота помещения минимальна, шпунтованная
фанера с соединёнными торцами может «плавать»
над изоляцией из экструдированного пенополистирола.
Никаких упоминаний о каких-либо креплениях (или клее), а фанера прямо названа «плавающей».
Чтобы ещё больше запутать ситуацию, я также видел на форумах предложения закрепить анкеры по периметру на расстоянии 4 дюймов от края на высоте 24 дюйма от пола, плюс один анкер в центре пола. Это тоже кажется правдоподобным, поскольку именно так устанавливается Dricore (для ковровых покрытий).
Так что же вы думаете? Нужно ли закреплять такой черновой пол, и если да, то как?
Обновление: судя по тому, что я прочитал, анкерные болты нужны только для того, чтобы предотвратить «отскок» и деформацию. Это наводит меня на мысль, что вам не понадобится много шурупов на лист, особенно если учесть, что 1/4-дюймовые анкерные болты длиной 1 дюйм выдерживают нагрузку на отрыв не менее 750 фунтов и на сдвиг не менее 900 фунтов. Но потом эти ребята заговорили о 20 или 32 шурупах на лист, что кажется безумием. Может быть, это только в том случае, если вы укладываете паркет?
Brad Mace
Автор вопросаВаш ответ
4 ответа
0
Предписываемые схемы крепления гвоздями являются неотъемлемой частью наружной отделки полов и стен. В обоих случаях, когда речь идёт о надземных конструкциях, цель состоит в том, чтобы создать единую структуру. Правильно закреплённые стеновые панели становятся несущими элементами, которые противостоят боковым нагрузкам.
В подвале, над залитой бетонной плитой, не требуется усиление конструкции. Поэтому целью является любое крепление, обеспечивающее надёжную, ровную (гладкую) поверхность.
Это в некоторой степени зависит от того, какой будет конечная поверхность. Плавающий ламинат можно укладывать на фанерную подложку. Тяжелые шкафы или мастерская могут лучше смотреться на более надежной поверхности.
Комментарии:
0
Фанера пружинит и требует шурупов, а OSB можно укладывать с минимальным количеством креплений. Я использовал и то, и другое, а сверху уложил инженерную древесину на скобах. Но в будущем я буду делать это с помощью OSB и Tap-con через каждые 60 см.
0
Я сделал это полностью плавающим способом. Без шурупов. Сверху тоже плавающий слой из твёрдых пород дерева. Пока всё в порядке. Мне не понравилась идея пробивать в пароизоляции множество отверстий для всех этих шурупов.
Комментарии:
-
B
Bryce
@blambert Пол идеальный, никаких проблем. Я делал такие полы и для клиентов, но не заморачивался с фанерным слоем. Плавающий пол на клеевой основе или с замковым соединением укладывается прямо на черновой пол. Матовая поверхность, вспененная лента, тонкая подложка, паркетная доска. Без клея. Без шурупов. См. также DriCore Insularmor.
-
b
blambert
как там дела спустя 9 лет?
-
B
Bryce
Фанера, прямая, скреплённая шурупами, образует плавучий плот.
-
m
mackstann
Вы использовали OSB или фанеру? Какой толщины? С пазом и гребнем?
-
B
Bryce
Год спустя: с полом всё в порядке.
0
Я приклеил жёсткий пенопласт толщиной 2,5 см к бетонному полу, который предварительно обработал влагозащитным составом xyprex толщиной 4 мм. Затем я приклеил листы OSB к пенопласту. В обоих случаях я использовал клей для пенопласта P-400, который отлично справился со своей задачей.
Этот черновой пол в будущем можно будет покрыть различными видами ламината, когда я захочу сделать поверхность в этой кладовой более аккуратной.
Комментарии:
-
G
Gurnard
оставили ли вы зазор для расширения по краям листов OSB? Также склеили ли вы листы OSB между собой и с пенопластовой плитой.
Похожие вопросы
Как выровнять пол в подвале, но не плиту перекрытия под ним?...
4 ответа
25.12.2025Какой тип основания пола выбрать для подвала?...
2 ответа
27.12.2025Можно ли установить Delta-FL только в части подвала?...
1 ответ
29.12.2025Как подготовить неровный бетонный пол в подвале под виниловы...
3 ответа
27.12.2025Стоит ли мне делать черновой пол в подвале под лестницей?...
2 ответа
29.12.2025
HerrBag
Очень разумно
Brad Mace
Так что, может быть, стоит начать с разметки по типу Dricore, а затем при необходимости добавить винты, чтобы устранить смещение или неровность?