0
Вопрос

Нужно ли крепить Romex к стойкам за стеной?


Возможный Дубликат:
Действительно ли нужно крепить электропроводку к внутренней стене, чтобы она не двигалась?




В моём доме есть оштукатуренные стены, и я пытаюсь добавить розетку в одной из комнат. По сути, я планирую провести кабель Romex с чердака в одну из комнат (за оштукатуренной стеной) и установить там коробку/розетку. Единственное, что меня беспокоит, — это соответствие работы нормам. Нужно ли мне прикреплять кабель Romex к стойкам за стеной и т. д., или можно просто оставить его свисать?


Конечно, я бы хотел избежать необходимости пробивать дыры в стене, но в первую очередь я забочусь о безопасности, поэтому я с радостью сделаю это, если это поможет мне не сжечь дом из-за собственной лени.


Комментарии:
A

Да, я несколько раз опускал утяжелённую верёвку сверху вниз, и она ни разу не зацепилась, так что я почти уверен, что стена совершенно пустая.

T

Этот ответ может вам помочь.

m

Безопасно ли это? Возможно. Я прокладывал электропроводку между стенами, не прикрепляя её к балкам перекрытия, просто убедившись, что розетка надёжно закреплена. Соответствует ли это нормам для вашего региона? Я не знаю. В некоторых старых зданиях между балками перекрытия были установлены доски 2x4 с просверленными отверстиями для электропроводки и водопровода, так что всё это может быть спорным вопросом. Возьмите хороший фонарик и посмотрите, сможете ли вы увидеть всё до самого низа, прежде чем прорезать отверстие в стене :)


Ваш ответ

1 ответ 3
0
Лучший ответ
B

Неправильно оставлять провод незакреплённым. Прикрепив его к центру стойки, вы можете быть уверены, что гвоздь, например, для картины, не заденет провод (при условии, что вы знаете этот код и не пытаетесь вбить длинный гвоздь прямо рядом со стойкой). Вряд ли кто-то, кроме вас, узнает, что это неправильно, а учитывая возраст дома, в нём наверняка есть много других нарушений современных норм, поскольку они со временем меняются.

Итак, отвечая на ваш вопрос, я рекомендую устанавливать скобы рядом с верхней панелью, распределительной коробкой и примерно через каждые 3 фута в середине. Но я бы не сильно переживал, если бы узнал, что кто-то не сделал этого в вашей ситуации. Просто убедитесь, что у вас нет скрытых распределительных коробок или соединений вне коробки, так как это может стать гораздо более серьёзной проблемой. Кроме того, не перегружайте цепи, добавляя слишком много розеток.

Комментарии:
  • m

    @Tester101 Это должно быть ответом.

  • B

    Я каждый день узнаю что-то новое. +1 к вашему ответу в дублирующем посте. Спасибо, @Tester101.

  • T

    Стандарт NEC 334.30(B)(1) допускает прокладку кабеля с неметаллической оболочкой без опоры, если он проложен внутри «отделанных зданий или сооружений и установка опоры нецелесообразна».