0
Вопрос

Нужно ли мне делать что-то ещё, чтобы использовать компрессионные фитинги на хромированной трубе?

26.12.2025 16:18

У меня в ванной на бетонном полу стоит радиатор. Я подключаю его к системе центрального отопления с помощью хромированных труб и хромированных компрессионных фитингов. Из-за бетонного пола все трубы видны, поэтому я выбрал хромированные.


У меня проблемы с компрессионными фитингами, они часто протекают. Я постепенно подтягивал их в течение нескольких недель и, несмотря на всю осторожность, умудрился пережать трубу.


До этого у меня не было проблем с компрессионными соединениями, и медные, и пластиковые работают нормально. Думаю, дело в хромированном покрытии. Есть ли какие-нибудь советы по улучшению фитингов?


Поискав в интернете, я узнал, что при пайке хромированных фитингов нужно зашлифовать хром на концах. Как вы думаете, поможет ли это при компрессионной посадке?

M
MachineElf
Автор вопроса

Комментарии:
M
MachineElf
26.12.2025 16:18

Спасибо за помощь, я попробую отшлифовать хром на концах. Я сообщу, получилось или нет.


Ваш ответ

1 ответ
0
U
26.12.2025 16:18

Когда я устанавливал радиаторы, мы использовали латунные фитинги с односторонней фаской вместо двусторонней, как у обычных фитингов.

Кроме того, не рекомендуется использовать нейлоновые оливки с бойлером, так как они могут не выдержать высокой температуры.

Комментарии:
  • M
    MachineElf
    26.12.2025 16:18

    Я просто слишком сильно затянул его или надавил на него при затягивании — конец трубы лопнул прямо рядом с фитингом. Я могу сделать фото, но не уверен, что это сильно поможет.

  • U
    UNECS
    26.12.2025 16:18

    Возможно, будет полезно прикрепить фотографию обжимного фитинга и трубы.

  • M
    MachineElf
    26.12.2025 16:18

    Проблема в отводах трубы. Я использую компрессионные отводы с хромированным покрытием. С соединениями радиатора, похоже, всё в порядке, хотя потенциально у них может быть та же проблема, поскольку они тоже компрессионные.

  • U
    UNECS
    26.12.2025 16:18

    Утечка происходит в месте подключения радиатора или на стыке труб?

  • M
    MachineElf
    26.12.2025 16:18

    Спасибо, я использовал стандартные медные и латунные фитинги, которые шли в комплекте с компрессионными фитингами. Я проверю, есть ли у них односторонняя фаска.