Нужно ли мне менять мокрую изоляцию, которая промокла из-за засорения дренажа кондиционера?
Я обратился в компанию, которая установила испаритель кондиционера в мою существующую систему отопления. Из-за засорения слива пластиковый поддон внутри испарителя переполнился водой, которая затем просочилась через металлический корпус в поддон для сбора воды. Но изоляция внутри испарителя под поддоном для сбора воды теперь насквозь мокрая.
В нижней панели нет сливного отверстия, поэтому вода, попавшая в утеплитель, может испаряться только так. Я беспокоюсь, что утеплитель заплесневеет, не успев высохнуть, и это может привести к проблемам со здоровьем. В настоящее время нет ни запаха, ни каких-либо других проблем.
Чтобы проверить/заменить изоляцию, необходимо снять весь блок испарителя, что потребует значительных затрат времени и усилий.
Нужно ли заменить изоляцию или она высохнет сама, прежде чем покроется плесенью?
Я был бы признателен за любую помощь.
Wayne Piekarski
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
В конце концов мне удалось убедить подрядчика в том, что кондиционер нужно заменить. После того как они его сняли, я осмотрел изоляцию в старом кондиционере, и она, как я и подозревал, была влажной, но плесени ещё не было. Воде некуда было деваться, и она не могла испариться. Затем они заменили испаритель (дважды!) потому что из него текла вода, и в конце концов они поняли, что неправильно установили поддон для сбора конденсата. Но теперь, спустя почти два года, кондиционер работает. Какая катастрофа... Я больше никогда не воспользуюсь услугами этой компании, но за это время я многое узнал о кондиционерах.
0
Утеплитель может намокнуть, как и всё остальное. Если вы сможете извлечь утеплитель и как следует его просушить, то всё будет в порядке — используйте вентилятор и умеренный нагрев.
Сама по себе изоляция не подвержена быстрому образованию плесени. Она связана с плесенью, потому что изоляция (стекловолокно/минеральная вата) впитывает воду и способствует образованию плесени вокруг себя. Если вы тщательно просушите изоляцию в течение нескольких дней, её не придётся заменять.
Комментарии:
-
J
Jacob S
Стекловолокно/минеральная вата сами по себе не способствуют росту плесени (хотя на них может появиться грибок, а со временем и плесень из-за частиц в воздухе). Плесневым грибам нужна органическая среда для роста (источник питания), которой обычно является целлюлоза, например бумажная подложка или изоляция из целлюлозного волокна. Тем не менее я бы попытался найти способ открыть боковую часть устройства и просушить его с помощью вентилятора, не включая кондиционер.
-
T
Tom
Я не понимаю, почему вы не можете его вытащить, если вам всё равно придётся его заменить?
-
D
DMoore
Если вы не можете хотя бы проверить его, его следует заменить.
-
H
HerrBag
Его нужно снять. Ограниченный приток воздуха приведет к появлению плесени. Можно ли сделать пару прорезей, чтобы можно было отогнуть достаточно большой клапан? Клапан можно закрепить с помощью алюминиевой ленты для систем вентиляции и кондиционирования.
-
W
Wayne Piekarski
Моя проблема в том, что изоляция, похоже, зажата между пластиковым поддоном и металлическим корпусом устройства. Снять изоляцию невозможно, и трудно сказать, может ли воздух проходить через неё, чтобы высушить её. Большая часть изоляции хорошо спрятана и недоступна для проверки.
-
l
longneck
Чтобы помочь, вы можете включить вентилятор кондиционера. Постоянное движение воздуха поможет высушить изоляцию.
-
J
Jason
+1 за «вентилятор и умеренное тепло». Тепло помогает, но главное — это циркуляция воздуха!
Похожие вопросы
Изнашиваются ли строительные утеплители и нужно ли их заменя...
4 ответа
24.12.2025Нужно ли изолировать трубы для охлаждающей жидкости кондицио...
7 ответов
30.12.2025Подпол с вентиляцией и без вентиляции...
3 ответа
24.12.2025Как определить, почему кондиционер работает весь день?...
3 ответа
26.12.2025Как уменьшить теплообмен вокруг оконных кондиционеров?...
2 ответа
25.12.2025
Wayne Piekarski
Спасибо. Я уточнил вопрос, указав, что проблема заключается в испарителе, подключённом к вентиляционному оборудованию. Я неправильно использовал терминологию.
longneck
Мне кажется, вы путаете термины. Конденсатор находится снаружи. Испаритель — это внутренняя часть, прикреплённая к вентиляционному оборудованию.