0
Вопрос

Нужно ли мне перенастроить общие автоматические выключатели, чтобы они были с фиксированными рукоятками

В моём доме (построенном в Коннектикуте примерно в 1980 году) есть несколько общих нейтральных цепей, которые не соединены между собой выключателями, чтобы обе цепи отключались одновременно. Я не уверен на 100 %, что все они расположены рядом (потребуется некоторое время, чтобы точно определить, какие цепи подключены таким образом).
Я предполагаю, что это было сделано в соответствии с нормами, когда дом строился и проверялся, но я понимаю, что современные нормы требуют соединять выключатели между собой.


Мой вопрос заключается в том, стоит ли мне тратить силы и/или деньги на модернизацию автоматических выключателей.



Ваш ответ

2 ответа 3
0

Если... вы когда-нибудь решите заменить розетку, выключите автоматический выключатель, который управляет этой розеткой, и отсоедините белый и чёрный провода от этой розетки... но другой парный автоматический выключатель не выключен, и то, что подключено к этому выключателю, потребляет электроэнергию... тогда белый провод в вашей руке будет под напряжением, и вас ударит током. Даже если ваш автоматический выключатель выключен.

Если кто-то по какой-то причине заменит розетку и «сделает всё правильно», сначала выключив автоматический выключатель, то этого человека ударит током через белый нейтральный провод. Этим «кем-то» может быть ваш лучший друг или следующий владелец дома, у которого стоит кардиостимулятор. Ваша беспечность может привести к чьей-то смерти.

Никто не предлагает вам проект стоимостью в несколько тысяч долларов или требующий нескольких месяцев работы. Двухполюсный автоматический выключатель стоит около 10 долларов США, а его замена занимает около пяти минут. Если вам нужно переключить все провода в распределительном щите, вся работа может занять у вас два часа.

Это того стоит.

Комментарии:
  • B

    @SpeedyPetey За исключением того, что в большинстве случаев это легко исправить. Я согласен, что приходится чем-то жертвовать. Например, когда я менял проводку на кухне у своей сестры, я мог бы проложить новый кабель и для освещения, тем более что там был кабель в оплётке без заземления. Вместо этого я оставил всё как есть. Кабель по-прежнему идёт к оригинальному блоку предохранителей, к которому подключены все светильники. Я работал в местах, где не проводились проверки электропроводки, за исключением новых построек. Поэтому я не доверяю проводке, пока не увижу её своими глазами.

  • S

    Да, @Брэд, и они могли бы использовать #14 на выключателе на 50 А и подключить 67 встраиваемых светильников к цепи на 15 А. Конечно, возможно всё. Сценарии «а что, если» могут продолжаться бесконечно. Вопрос был в том, стоит ли ему менять все выключатели, и я ответил, что нет, если только ему от этого не станет комфортнее. Согласно философии некоторых людей, мы все должны обходить существующие старые дома и приводить их в соответствие с каждым новым стандартом по мере его появления. Повторюсь: описанный выше сценарий TD верен только в том случае, если первоначальная установка была выполнена неправильно, а не в соответствии с кодом.

  • B

    @SpeedyPetey Возможно, гайка для нейтральных проводов была установлена неправильно, и та, что идёт обратно к распределительному щиту, выпала. В таком случае у вас именно та ситуация, которая описана выше.

  • T

    @SpeedyPetey — хорошая мысль — это является возможностью, которую мы не можем с уверенностью отвергать. Но может ли кто-то из нас рассчитывать на то, что это правда? Мне некомфортно ставить чью-то жизнь в зависимость от недоказанного предположения.

  • S

    Извините, TD, это не совсем верно. Это верно только в том случае, если первоначальная установка не соответствовала требованиям. Если нейтраль многопроводной ответвительной цепи соединена с обеими цепями, то нейтраль ДОЛЖНА быть соединена и разветвлена. Устройство НЕЛЬЗЯ использовать для соединения нейтрали. После разделения цепи на две отдельные двухпроводные цепи нейтраль можно подключить к розетке. С этого момента можно не бояться удара током, поскольку по нейтральному проводу проходит ток только от одного фазного провода. Именно поэтому до недавнего времени двухполюсные или связанные автоматические выключатели не требовались по нормам.

0

Нет, только если это поможет вам чувствовать себя лучше или безопаснее во время работы над ними.

Однако я бы позаботился о том, чтобы они располагались на противоположных полюсах панели. Достаточно просто расположить их рядом друг с другом (то есть одну над другой). Вы даже можете пометить панель, чтобы было понятно, какие пары являются общими нейтральными.