Вопрос

Нужно ли мне заменить редукционный клапан?

Несколько недель назад из предохранительного клапана в верхней части моего водогрейного котла, работающего на жидком топливе, начала постоянно вытекать вода. Я знаю, что утечка постоянная, потому что вода стекает в ведро на 5 галлонов, и я уже дважды его выливал. Я осмотрел систему и определил, что для постоянной утечки вода должна откуда-то поступать в систему. Поэтому я изучил этот редукционный клапан и выяснил, что он предназначен для заполнения системы при низком давлении воды. Я также читал в интернете, что этот клапан может выйти из строя и пропускать слишком много воды под давлением, что приводит к подобным протечкам.


Номер моего редукционного клапана: Taco 329-3
Тако 329-3


Я вижу винты... можно ли его открыть и почистить или мне следует полностью заменить редукционный клапан? Нужно ли мне ещё что-то проверить в ходе диагностики?



Ваш ответ

2 ответа 3
0
Лучший ответ

Какое давление показывает манометр вашего котла (часто это комбинированный датчик температуры и давления)?

Проблема может быть в нескольких вещах — замена деталей наугад обходится дорого.

Если давление ниже установленного значения предохранительного клапана, возможно, предохранительный клапан неисправен. Если давление равно установленному значению предохранительного клапана или превышает его, возможно, неисправен редуктор давления. Если температура слишком высокая, возможно, предохранительный клапан представляет собой комбинированный термопредохранительный клапан, который срабатывает должным образом при экстремальных температурах. Необходимо устранить причину таких экстремальных температур.

Если у вас нет чёткого представления о том, что вы делаете, то вызов лицензированного специалиста по обслуживанию котлов может окупиться.

Комментарии:
  • L

    Спасибо за информацию! Прошлой зимой я заменил предохранительный клапан, поэтому думал, что с ним всё в порядке, но, похоже, он уже вышел из строя.

  • E

    Это, безусловно, больше указывает на предохранительный клапан (указывает ли он на температуру или нет, или он настолько проржавел, что его невозможно прочитать?), чем на редуктор давления. 12,5 — это оптимальное давление для бойлера, и оно намного ниже, чем в большинстве домов, так что предохранительный клапан, похоже, работает нормально. Как правило, это оптимальный диапазон для большинства водогрейных котлов, так что, вероятно, стоит установить новый предохранительный клапан — убедитесь, что он подходит к старому.

  • L

    Давление составляет 12,5 фунтов на квадратный дюйм, температура колеблется примерно от 160 до 180 градусов. Сброс давления происходит только в течение короткого промежутка времени после включения бойлера, когда температура приближается к 180 градусам. Утечка происходит в виде равномерного капания в течение нескольких минут, пока система не остынет.

0

Я предполагаю, что к трубопроводу холодной воды, ведущему к бойлеру, подключён расширительный бак. Я бы проверил его: если он весь тёплый, то, скорее всего, неисправна мембрана и бак нужно заменить.

введите описание изображения здесь