0
Вопрос

Нужно ли подключать бойлер и газовый счётчик к главному распределительному щиту?

24.12.2025 06:30

Мы устанавливаем новую кухню. Компания, занимающаяся установкой кухни, провела электротехнический осмотр. Они сказали, что нашему новому котлу, который мы недавно установили, нужен заземляющий провод, идущий от него к распределительному щиту. Как и нашему старому газовому счётчику. Это проблема, так как они находятся в самых отдалённых частях нашего дома, а распределительный щит расположен в центре. Значит, нам придётся прокладывать кабели/провода по всему дому.


Конечно, бойлер можно заземлить через ближайшую розетку ? Или напрямую через водопроводный кран/счётчик воды.


Есть ли какие-нибудь советы от электриков или тех, кто разбирается в электричестве? Я живу в Великобритании, и, судя по всему, это правила техники безопасности, хотя, на мой взгляд, их можно интерпретировать по-разному.

N
NimChimpsky
Автор вопроса


Ваш ответ

4 ответа
0
Лучший ответ
C
24.12.2025 06:30

Я не думаю, что вы можете заземлиться через водопроводные трубы, так что это не вариант.

Я бы подумал, что бойлер заземлён через обычную розетку, но если ему нужно отдельное заземление, то, как и в случае с электросчётчиком, можно проложить заземляющий провод снаружи дома до распределительного щита (или как можно ближе к нему), что сведет к минимуму неудобства при его установке и количество необходимого провода.

Комментарии:
  • R
    Rowland Shaw
    24.12.2025 06:30

    Строительные нормы Великобритании могут это допускать (по крайней мере, так было, когда строился мой нынешний дом, в соответствии с действующими нормами)

  • u
    user45
    24.12.2025 06:30

    Вы правы, специалист сказал мне, что заземление на водопроводную трубу больше не подходит из-за использования труб из ПВХ и пластика. Точка заземления больше не подходит.

0
24.12.2025 06:30

Если у вас отсоединился провод под напряжением и касается газовой трубы, вы хотите, чтобы произошло короткое замыкание, которое отключит автоматический выключатель или перегорит предохранитель.

Если провод не приводит к срабатыванию автоматического выключателя или перегоранию предохранителя, он может начать разъедать трубу. Я действительно видел, как бронированный кабель разъедал кусок воздуховода, и в месте их соприкосновения было видно свечение.

0
24.12.2025 06:30

Помните о том, какова цель. Цель состоит в том, чтобы все было подключено к общему заземлению, чтобы избежать перепадов напряжения из-за разного потенциала заземления. Как уже говорили другие, в старых установках могут использоваться водопроводные трубы, но в новых, как правило, нет. Я не знаю, какие правила действуют в вашем регионе, но именно к этому вас подталкивают правила.

0
24.12.2025 06:30

Я знаю, что вы в Великобритании, но отвечу за США на случай, если у кого-то там возникнет такой же вопрос.

Котлы и печи должны быть подключены к отдельной заземлённой цепи.

Любая металлическая система трубопроводов, которая может оказаться под напряжением, должна быть заземлена, в том числе газовые трубы, но заземляющий проводник оборудования, проложенный вместе с проводниками цепи, питающей газовый прибор, «может использоваться в качестве заземляющего устройства»:

NEC 250.104
(B) Другие металлические трубопроводы.

Если система (системы) металлических трубопроводов, в том числе газовых, установлена в здании или сооружении или прикреплена к нему, то она должна быть соединена с корпусом оборудования, заземленным проводником на объекте, проводником заземляющего электрода, если он достаточно большой, или с одним или несколькими используемыми заземляющими электродами. Соединительная перемычка (перемычки) должна быть рассчитана в соответствии с пунктом 250.122 с учетом номинального значения цепи, которая может подавать напряжение на систему (системы) трубопроводов. Провод заземления оборудования для цепи, которая может подавать питание на трубопровод, должен использоваться в качестве средства соединения. Точки крепления соединительной перемычки (перемычек) должны быть доступны.