Нужно ли подключать электрический обогреватель для гаража напрямую к сети или можно использовать существующую розетку на 240 В?

Я только что купил обогреватель мощностью 17 000 БТЕ для своего гаража. В инструкции сказано, что его нужно подключить напрямую к выключателям на 10/3 и 30 ампер, 240 вольт. Компания заявляет, что гарантия аннулируется, если обогреватель не подключен напрямую. У меня есть розетка на 240 В/40 ампер для сварочного аппарата. Есть ли какие-то проблемы с безопасностью при использовании существующей розетки?



Ваш ответ

1 ответ 3
0

Ну, во-первых, вы лишитесь гарантии, хотя это и не связано напрямую с безопасностью. Во-вторых, вы подключаете его к цепи на 40 ампер, в то время как он рассчитан только на цепь на 30 ампер — это уже вопрос безопасности.

Я пытаюсь вспомнить, в чём обычно заключается логика запрета на использование вилок. С одной стороны, вилка рассчитана на больший ток, чем устройство, с другой стороны, вилки не такие хорошие проводники, как провода, и могут нагреваться и выходить из строя при непрерывном использовании (что означает 3 часа, согласно определениям NEC). Электрические обогреватели обычно считаются устройствами с непрерывной нагрузкой (их можно оставлять включёнными на такое время, даже если вы этого не планируете).

Комментарии:
  • J

    Я думаю, что вы можете подключить вилку на 30 ампер к розетке на 40 ампер, но не можете подключить вилку на 40 ампер к розетке на 30 ампер. Вилки не позволят вам это сделать. Это встроенная функция безопасности. Используйте жёсткий провод, чтобы сохранить гарантию